iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
12
返回列表 發新文章
樓主: jeff2010
列印 上一主題 下一主題

[房屋交流] 請教:有關樓層高低...建築...結構...工法

[複製鏈接]

5

主題

3

好友

1410

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
127
在線時間
278 小時
11
發表於 2011-4-29 23:56:08 |只看該作者
回覆 jeff2010 的文章/ Y% U3 O8 [6 L% D0 s1 E8 d4 n# S
* a* L: b2 R' ^1 d" P+ H' M& P. K
不過如果以二十樓跟10樓的柱筋梁筋比較 20樓真的比10樓少很多鋼筋5 |! J: B& N4 d+ p! b
所以你的懷疑有可能成立喔( l& s  S( ~/ \  j0 B0 j( j

2 U: b6 a5 |6 w1 U; p1 W* ~, F! @* q/ k; T+ `5 L1 i6 T

3 x1 e" J5 ?. V5 E; P" g# j9 w, u) }4 F( D6 G+ J- s. H

) j3 m- I0 k/ t( h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上述存屬開玩笑
/ N, N( s! x, M0 o. K+ O% s鑒於公共安全高層建築規定限制均較一般大樓嚴苛   8 u- D! x# H0 P  x% A& j$ A0 z0 v( w' U
所以安全性是沒問題( h  s9 \' ?! o' g6 {7 I
你真的別想太多 ^^|| 9 L1 x0 c$ S6 n% }8 H

6 Z, h# K+ j- [: y& l% X) t6 |, D! ]( Y6 R0 T. B+ g
0 ~1 o& z# i6 k8 n: [+ S+ j2 v
/ H# b6 R( ?) c

0 \. M0 S) q/ ]# ~% U* R參考資料~~自己  本身營造業

6

主題

26

好友

2158

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
228
在線時間
722 小時
12
發表於 2011-5-4 08:51:57 |只看該作者
要注意"中繼水箱"在哪裏,"中繼水箱"所在位置樓層的上下左右最好都不要買,易有漏水及噪音問題.
# |* R6 ?9 b, }6 z. d6 z  W4 q. c
http://blog.sina.com.tw/life_g/a ... &entryid=581459
3 F6 ]& z* h$ S# V( a" f中繼水箱通常位13、14樓,鄰宅恐有噪音潮濕,議價空間大
4 Z4 v7 Z4 X0 ]! q. T中繼水箱鄰宅恐有噪音潮濕
/ m+ l! F. j* w# V通常位13、14樓 買屋議價空間大
; u: u0 P! x* g* u6 a5 N超高樓層大樓受到消防法規的規範,須在樓高45米的地方,設置「中繼水箱」的機房,由於機房內還有抽水馬達及發電機等設備,因此最讓住戶詬病的就是噪音與潮濕等問題,影響最大的在中繼水箱上下左右的戶別,因此房價通常較其他樓層低。9 d/ a9 r+ S* P

# J1 b; G6 j1 n! o1 F" y超高大樓
# F8 q5 N3 g4 k: i; x* Y當自來水送至大樓底下的蓄水池後,大樓利用2段式或3段式抽水,先用加壓馬達將水抽至中間樓層的水箱,然後再抽往頂樓的水箱,而位於中間樓層的水箱,一般稱之為「中繼水箱」。 # \# I- _6 \+ ^% J7 O% |( l: S
! A: C# F6 ]  D; }+ d
雙層牆隔音兼防潮
! G1 W- k4 o  o+ g永慶房屋代銷部經理王財旺表示,不是每棟大樓都會有「中繼水箱」的規劃,當大樓高於50米,才會有「中繼水箱」的規劃。假如以單層樓高3米的建築來計算,約16、17樓高以上的建築,就稱為超高大樓,政府對其結構安全須特別審查,因此一般大樓設計多規劃低於50米,不然就遠高於50米。
) Y/ o1 ~2 P. }- D1 V2 {! Q
: u: R$ W) Y# c) V1 I% M當欲購買的大樓高於50米,就必須詳加詢問中繼水箱的位置及樓層,在消防法規的規範裡,中繼水箱位於樓高45米的樓層裡,常位於13、14樓,在某間房間裡規劃有中繼水箱、抽水機及發電機等設備,稱為中繼機房。
8 q% [6 a0 v4 ?) R% L$ L中繼機房最大的問題就是噪音及潮濕,噪音的來源來自抽水機的運作,而水箱內大量的水則是導致潮濕的主因,較好的水箱內會貼上磁磚,30樓以上建築可能會有2個中繼水箱的設計。
' P/ e* ^5 a3 W' f
3 U: y. \& K- }3 E  A% S諠鴻營造總經理高武成表示,想降低噪音,首先著手的就是選擇安靜的馬達,如沉水式的馬達就比陸地型的馬達安靜不少,此外,加強隔音設備,部分建商會採用「雙層牆」設計,即隔間牆為雙層,不僅隔音效果好,還有防潮功能。
' F# H; l& E  f% V" c( ]3 z8 Z7 T8 q  M9 v1 l- W9 e! {  O" L5 T

! R, b- p& X0 X靜音馬達跟雙層牆的設計,可以降低噪音分貝。設備新時產生的噪音較小,未來設備老化,噪音可能會逐漸變大,雖然中繼水箱相鄰的樓層房價可能較便宜,消費者害是要考慮自己對噪音的接受程度,來決定是否購買。# ]. B/ l, i" _: J* L1 P5 Q' V
2 B. [& @# y5 e& U8 f# b$ ]
「中繼水箱」在消防上扮演很重要的角色,提供消防水管足夠的水壓來滅火,以及供應低樓層的水,一般供給大樓的水塔位於頂樓,樓層太高時,各樓層同時使用水,易造成水壓不足,此時,中繼水箱就發揮功用。
' }) S4 V9 L9 P- f  w: Z
7 u8 u/ H4 u+ X2 w# e住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示,曾經有建商將中繼水箱旁的空間不作住家規劃,設計成健身房,加上13樓高的視野景觀,反而成為極受歡迎的休閒設施,也解決鄰戶的噪音問題。 ; |9 ]' a- r* N; K4 d4 U) {! _

9 ~/ Y5 X% n. N0 U% c4 s中繼水箱對大樓住戶的影響
' v2 a: K4 a8 F8 b1 c7 I% g8 q◎條件:樓高50米以上的超高建築才會有中繼水箱- ^3 b+ B# W: ~. J
◎位置:距離地面約45米的樓層,如單層樓高3米的建築,通常位於13、14樓0 V& H5 }* j/ g/ F# r4 }
◎易產生的問題:中繼水箱上下左右的戶別,易有噪音、潮濕等問題- P/ \: e, m  R% v& E
◎房價:通常會給予較優惠的價格; x3 `4 b0 x! r
◎規劃:放置中繼水箱的房間內有抽水馬達及發電機等設備,牆壁及樓地板都會較一般厚
0 A2 u/ z7 I+ v7 E1 v◎解決方法:加強隔音設備,如採用噪音較小的馬達,設置雙層牆來隔音,降低噪音' T+ |# @& [: x) v' M6 f
& W6 f) Q" e& ^% N% a. h

0

主題

5

好友

1193

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

社區
竹城千代田&上善若水 ...
文章
37
在線時間
560 小時
13
發表於 2011-5-4 09:30:40 |只看該作者
剛好我可以幫忙回答
7 W% O& ?8 S. x2 q' u4 A需結構外審的案子以地上50m,開挖12m為界,超過就需結構外審/ Y& m! T9 f0 ?* j
若是特殊結構(如...隔震建築,超長跨距之類)一樣要結構外審
% D% s2 N1 f5 ^, S8 G# L2 A$ g) w& k. S* v
我先大概提一下結構外審的基本內容
5 e0 _- G* z* f5 X, j/ i; N以RC為例:. v# k. E  R; s
建築概述、結構系統概述、設計載重計算、設計方法說明、垂直地震力算
: N' h% a& _+ p! m; ?. d& `$ F$ K結構地震力計算、風力計算、尖峰角隅加速度檢核、動力分析調整係數、碰撞區間檢核、層間變位繳檢核8 N+ g% w& l+ x$ [- o
開挖分析及連續壁設計、 基樁承載力計算1 d9 B& O$ ]/ Z; \+ n, @1 L
超挖水浮力檢核、樓板剪力傳遞、地樑檢核( o  l: ?8 l8 q: y
韌性設計、梁上柱檢核、極限層剪力檢核
( T6 X0 y( X! ^7 D& D, `0 F& ]
; t) m& x1 D# Y/ W9 \7 U9 Z1 I" I- \8 D這些大概是基本要附上的基本審核資料,一般的結構外審須由第三單位審查(如:結構技師公會、土木技師公會、台灣大學...)
1 O9 v5 f/ N2 A' O外審除了書面、會議之外,建商還需額外負擔審查規費,技師方面的設計費也較高(事情多很多...)
( I8 O5 r; Q" P. k' z0 n業主往往能避開結構外審就會盡量避開,
! C. D6 d; M) w" H  i. w' |$ y所以會常會出現樓高49.9m,開挖深度11.99m的案子囉!

39

主題

140

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
千代田
文章
6679
在線時間
2242 小時
14
發表於 2011-5-4 09:40:16 |只看該作者
回覆 red0204 的文章/ A. |5 R( c; z0 p/ L
所以會常會出現樓高49.9m,開挖深度11.99m的案子囉!
6 A: b+ r) D3 g, D  B- w# F* {

- D: _" ^( D7 k怪不得我們千代田有16樓 (1F 樓中樓),樓高就沒辦法到3M,原來是要避50M啊!
4 @5 x$ R  j. T6 @2 K2 w感謝red大大解說!

18

主題

3

好友

637

積分

國中生

Rank: 4

文章
664
在線時間
72 小時
15
發表於 2011-5-4 20:06:15 |只看該作者
回覆 red0204 的文章0 f2 y- Y3 M/ I- c5 ^' A! y0 R) b
8 h$ w% i* i2 r3 d# D3 y( R
原來如此.....難怪常看一些大樓...要不就很高/要不就只有15樓....原來是這樣阿........建物高於15F通過嚴苛結構外審這層層考驗