請問住北大的鄰居,有人的廚房有拉220v電線經驗的嗎? 有沒有推薦的水電師傅可以讓我詢問?
4 s4 J. p, r5 C# L- {8 B打算要買一個歐規的多功能廚房料理機,有先詢問瑞瑀水電的黃師傅,不過他建議要我找110v的,但因為美規與歐規價差$10,000,若問完其他水電師傅都不建議,就放棄購買歐規改買美規了,謝謝

2

主題

0

好友

145

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
34
在線時間
21 小時
沙發
發表於 2016-9-29 23:17:06 來自手機 |只看該作者
可詢問我朋友阿政先生喔,聯電0970231106,他是專業的水電師傅

4

主題

0

好友

789

積分

國中生

Rank: 4

文章
64
在線時間
92 小時
3
發表於 2016-9-30 07:24:37 |只看該作者
清潔好幫手 發表於 2016-9-29 23:17 $ `) T3 w3 }' Z& l* f
可詢問我朋友阿政先生喔,聯電0970231106,他是專業的水電師傅
. g' P6 I/ D8 y3 q: z# v  D3 x
謝謝你,等會來問問

62

主題

3

好友

1590

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
292
在線時間
639 小時
4
發表於 2016-9-30 08:15:56 來自手機 |只看該作者
本文章最後由 ddddnet 於 2016-9-30 08:18 編輯 + m2 ~$ S) `. e+ L+ b

6 k$ |& o7 C9 h6 }# w2 b# ]您好,我不是水電行,也不是水電技師。只是退休理工方面的魯宅!4 Q' K0 r, g  F8 o  z
提供您參考......3 h. w" P/ z( x2 [2 O
以現今建築預埋的管線,及電源箱的型制。某插座拉220v,不難!問題在於....秏時是難免,但小工小件的派工施做很是麻煩。合宜成本利潤的報價也許您無法接受,太過價廉又遇接案太忙時也不願去幹。. f; w+ g  t. g9 G& A' `
是故,水電行給您的答覆,也許包含了施作意願的主觀顧慮(而非對設備優劣的評估)。所以答案在於您自己,若您評估歐規設備,在功能、居家需求、售後維修......各方面完勝美規,那就“指定”水電行幫您拉220v,價格再來談。
4 s! H  u! Y* R& S$ ?2 ]# v我也遇過這類問題,我的處理方法是;求人不如求己,干脆自己拉(但需有專業背景)!
魯蛇老宅男:https://www.facebook.com/ddddnet

167

主題

56

好友

3813

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2107
在線時間
711 小時
5
發表於 2016-9-30 10:05:54 |只看該作者
本文章最後由 dreamsidea 於 2016-9-30 10:08 編輯
7 k1 x6 F9 }+ `& p+ C
) G# f6 v, m8 ~0 ~, R. p& ?有拉過! 是自已拉的! 用來用在 淘寶回來的 中國電器! % s8 b% Z! d; y* d4 j* y* f' K

4 k6 W7 \- q( K1 T# @" r你要用 220V 的電器,有一些事情不是想像中的那麼簡單哦! . ~* q: m% g. |( d* _( `/ L2 J

/ e7 V) |+ |+ G6 R1. 台灣的 220V 是  110V(火線) +(火線) 110V  的 2 線式的, 而一般的 220V 是 220V(火線) + 0V(水線) 的。. Q! z' u! z) \) q& {
    所以首先要注意的是你的 「開關」 是否為  「雙切式」 的, 一般市售的都只有 「單切式」(切一火線)。5 |# M0 x+ \7 s
    最大的差異,當你關了開關時, 「雙切式」會使機子完全沒電! 「單切式」會使機子上還帶有 110V(火線)
& L- _( d2 n- J3 t  _( {1 L% H    所以還是會有觸電的危險!
8 x- O, h+ X& z
* Q, s( b8 L9 X2 @$ a& b# a4 ~7 u
4 N" o( V2 \( e# ~- K5 F3 P2. 220V 所使用的頻率是 50Mhz , 60Mhz ? 台灣是 60Mhz , 中國是 50Mhz 若是使用一般電子式的沒啥問題,3 _: S4 \# E1 u5 W: h
   若是使用馬達式的,其轉速會變的更快哦! 最好機子是 50 / 60Mhz 都支持。
" U/ f  W% b& X& a; k) A, x% O$ @6 P. i
3. 一般家庭的 220V 都會再由 冷氣 那兒拉線過,此時要考慮到所使用的電器 和 冷氣運行時的電流量,8 ~# X  A9 _& L  W  {' V8 \
    會不會導致跳閘的問題 (冷氣啟動約 30A ,正常運行約 5A,  2.0mm 白扁線可通過約 19A , 安全在 15A)0 s2 T& F0 i: e$ x/ c/ @. Y
! _9 w3 J5 s9 r# I4 U* a4 n( U$ t' d
4. 建議加上漏電保謢閘' S7 r7 h2 A$ Y5 R! i

/ l" Z/ R# }) D. o4 h9 U3 @
: r% J9 y& J' n. }( g! G6 N1 \若是你還是搞不明白我在說什麼,建議找專業的技師來做吧,東西壞了可以重買,人生無法重來! 3 m. l. ?; {1 A5 s9 [. q9 Y

/ b; e7 \2 z! x9 F1 X你那機子功耗有多少? 你未來會時常用 220V 的電器嗎? 若是不會有沒有考慮買一個 110V 轉 220V 的變壓器算了!  1000W (一般 110V 的插座最大可承受 15A = 1650W ) 在  NT 1500 附近!  
熱泵+空調 新一代的選擇 ...http://ibeta.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3443

7

主題

36

好友

2511

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
861
在線時間
675 小時
6
發表於 2016-9-30 11:12:18 |只看該作者
由於自己出國很愛亂買電器, 所以房子在裝璜時已經預留了一個220v的插座,使用上也都沒有問題. 後來因為愛上自己做麵包, 想要在陽台再拉一個220v的插座給烤箱用, 請了專業的水電師傅來看, 初估費用是5000元, 但不保證一定可以做, 要動手做下去才知道還有沒有空間再拉一條線, 想想就放棄了, 乖乖買了台規烤箱.
挖丟系老飯糰

4

主題

0

好友

789

積分

國中生

Rank: 4

文章
64
在線時間
92 小時
7
發表於 2016-10-3 14:59:40 |只看該作者
本文章最後由 安寶tt 於 2016-10-3 15:01 編輯 ' U) v5 Y# g0 i8 X( t- O9 M

+ e/ n5 u3 }5 T% @- k: B/ A7 W& I0 K謝謝樓上各位鄰居寶貴的建議,後來終於找到了原意作且報價我能接受的乘隆水電施師傅來幫忙,一開始要從總電箱拉線,但發現拉不動,也找不到廚房附近的接電盒,所以就改成作一個220V的專插,費用$1200,提供照片給各位參考,不過師傅沒有萬用插座,只有T型的插座孔,所以我又上網再買一個萬國轉接頭來使用。