不知大家是否有去看過自家的電箱,我想除了過年要外出以外,很少人會去看裡面的情況吧!
5 M& ~1 o/ G2 U" q5 a' b
* Z$ x( X5 r( _6 b* F2 e我們的電箱除了 無融絲開關 以外,通常還會有 漏電斷路器 這一個東西,他會電路上有漏電就會跳開! 只要 30mA ~ 100mA ,防止意外產生!
, i: W F+ F ?4 {' j! F5 @
8 }6 N& Z7 m- P& I8 Y: Y p& t但是大家知道,這東西確定有效果嗎? 還是認為應該有效就不管他了!
]/ q- j0 y" S0 Z; e, n( X
. s' [/ X' f8 s! |- V今天我在改動家中電路時,去測試了一下,居然 2 個 漏電斷路器 有一個是壞的,完全不會跳開!
$ r) D8 A& }! O- h, } X" U3 b4 d- k: n
幸好有檢測,要不然出了意外,真的就是太慘了!
, F5 F: f6 y% N( l. q! Q# G: P, ]
* C r3 P6 I7 K3 p: ^檢測的方式如下:
3 y. j1 }8 N# E! q' }; ?+ Z. g1. 先確定所連接的開關,目前之後沒有什麼突然斷電會壞掉的東西,(像有人在用 pc 打作業等....)
9 I8 }- C$ X# ]2. 按下測試開關,此時 漏電斷路器 會跳開 (若是不會跳開,就是壞掉了)* n2 Q( k' I# N! T$ \0 W) y
3. 把 漏電斷路器 回復原狀& B$ P9 R. m& I; t
8 Q9 \4 G% h" |% c2 r; T# g% ~漏電斷路器 一般建議 半年測試一次,若是覺得太麻煩,就過年回家斷電前,就按下測試看看吧! A" Y: R" ]5 @5 m! X; K
; f& U2 k, s. H
P' G7 ~. `6 i8 d0 d& d
. p' C7 R } r3 e. i若是和我一樣,不會跳開的。北大桃子腳旁有一間水電行,我是自已去買料件來換。若是不知如何施工,也可以請他更換,或站上也有不少人介紹專門的水電師傅可以協助更換哦! |