近三天內客廳電燈就自己開了二次 (中間隔一天沒自動亮燈)' N8 A9 T+ W+ {4 ~  ^0 U4 j: o
亮燈時間也沒有固定,一次在晚上,第二次在早上
  Y; O- m/ w/ T8 }* \家裡沒裝感應,所以不是感應的問題而亮燈的% c. P; q- l5 A* p3 u
想問一下,因為家人說有可能是雙開關的問題
  M4 s1 h8 v; ~玄關有一個開關可以切客廳的電燈、客廳牆上也有一個開關, Z" D/ [% Z! f8 l& `
所以是否是開關的問題呢?
1 {; x6 b$ q6 g+ i( b
. d2 h4 b! y: O6 N, R自動亮燈真的會被嚇到,但這裡不是要聊非科學的話題XD
$ l, [* R' S! S5 d$ L% U# S還是傾向找出問題點,不然電燈如果一直自動亮也是很浪費電的
1 [$ y6 g2 p5 j, b. ~7 `* K/ B+ v& O' @8 w, ]
或是有可能是電壓的問題?
4 q- Q+ p) R5 F3 ]5 n- W6 S我對這方面不懂,希望有人可以指點一下,謝謝大家。

41

主題

0

好友

2884

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
676
在線時間
1150 小時
沙發
發表於 2011-5-13 13:48:15 |只看該作者
回覆 tung 的文章
' F9 U- C% [) p+ a
, e# t2 |$ f$ T, E, ?請問一下您家裡自己會亮的燈具是哪一種?
/ E7 y- D8 e" b是一個一個等崁燈還是一整個的吸頂燈或主燈?
! k( D/ G! X4 m6 ~4 K+ M3 U7 N還有就是您的開關是不是有小夜燈的那種?

8

主題

0

好友

228

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
68
在線時間
38 小時
3
發表於 2011-5-13 13:49:31 |只看該作者
北大人-01 發表於 2011-5-13 13:44
, t: O$ G9 r; n/ m1 f5 N) D5 \應該是開關內電線短路所致, 自己應該都可以排除故障滴!

6 r1 h0 [, E8 j% v! B再請問一下,是要玄關和客廳的開關都拆下來看嗎?
* Z1 U( ?# ?: D3 g& p1 _怎麼確定是否短路? 需要什麼設備嗎?7 L9 a5 o+ Y% w% R9 q2 F
或是直接找水電行的來看也可以? (不知老闆會不會覺得我小題大作,自己修一修就好了^^")
: x* l7 O$ E2 i+ A
, U( `+ H& [4 Z+ W謝謝你的回應^^

8

主題

0

好友

228

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
68
在線時間
38 小時
4
發表於 2011-5-13 13:52:45 |只看該作者
本文章最後由 tung 於 2011-5-13 13:54 編輯
9 m) Y- n  G4 \
ㄚ茹爸 發表於 2011-5-13 13:48 6 r! r4 y1 F" R; w! w- Q- S( N& W
回覆 tung 的文章5 O) s0 \" N( r0 J6 C, w* a
" x  d( j& h/ z6 g
請問一下您家裡自己會亮的燈具是哪一種?
( b! _7 b! s$ @0 R7 I
$ O; f# g+ O  \, {4 b* ~1 E
是一個一個崁燈,但開關打開會一次亮四個, f9 N1 ~( i, L# c# ^5 d4 p
開關沒有小夜燈2 C4 F: ~8 `/ H* R
客廳+玄關總共有十二個崁燈
0 h0 j- p& ?6 [' w玄關分配三個開關,一個開關可以開/關四個燈 (其中一個開關可以切關客廳的燈,另二個是獨立開關,各負責四個崁燈)
3 B+ H0 q  S3 T$ _6 P1 G5 L8 o1 M客廳只有一個開關,主要負責客廳主燈(四個崁燈)* g; s5 M5 e3 u6 \% q6 P0 s7 q8 Z) b% J9 J
這二次自動亮燈的都是客廳的四個燈

41

主題

0

好友

2884

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
676
在線時間
1150 小時
5
發表於 2011-5-13 14:02:19 |只看該作者
回覆 tung 的文章. ]: _$ N# u4 X4 \
* J; |/ C0 s5 W4 k
嗯 那這就跟我之前聽到的不一樣
$ b+ `; I4 g" h) M0 L我之前自己去買主燈來裝
9 z4 C( W% m) `+ W0 z! G4 S老闆就問我說我的開關有沒有小夜燈9 V7 l, i$ \  e( r& t
就是國際牌那種關了開關會微亮讓人晚上容易找到開關的那種
, V9 [) ?! D, w/ F# z我說就是那種
) u" r5 `) z6 _1 ?# x* U  R那他就說他還要在主燈裡裝一個電容
" ~( @- k, i. J; V0 f  v5 g他說那種開關會有微弱電流
7 @) y$ G3 z& G8 J5 R等累積到一個程度就有可能會自己亮燈了( T8 w. ^* R! W9 ^9 T& j
但看來你的不是這種情形
" U$ E# O2 f7 ~* E% S6 j3 o4 D' n. b0 D
題外話* m" n7 b$ i5 w  Y" S* [4 F( b% @, d
我家客廳也是用了12顆崁燈
# k, Q) Y* R4 Y/ u1 e7 m+ f! ^: D也是裝了三個開關
) J: F& w1 u6 E3 V* O  q一個開關控制4顆燈泡
/ S6 [$ u) @: d4 R9 F真巧: u0 }6 T+ H( ~( K$ ~  _* C3 z

227

主題

60

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3830
在線時間
1425 小時
6
發表於 2011-5-13 14:07:22 |只看該作者
回覆 tung 的文章# Q; P2 {3 P" B& `% v3 ?

2 S# r% l# ^8 o: Z先看開關是甚麼樣式的
( A" z# w0 |: y  ]到水電行或B&Q買一個一模一樣的
5 ~" M& o& S1 w2 ?' k注意一下110V/10A以上之規格即可
; y5 W7 W7 p, n6 }% d- V隨便二選一的汰換其一(先至配電箱將總開關關掉)( S$ _# \8 T# H; S9 k3 }
動一動腦,很容易換的
1 {. m9 O7 f, R& d( _* d完成後如不再有問題,表示換下來的開關是壞的
$ R" I  M% h9 M" K& F* n(很大膽的給他躺在垃圾桶中退休,注意分類)
+ ?" l) Q) D0 A3 L3 e3 |$ X6 A( C3 K/ M5 U& [6 [3 U7 y$ P
如此故障現象未能消除
: r6 V) d2 o/ c$ I7 Q則必須將原先換下來的開關(已證明它是好的), D2 k8 ^* b" o7 l/ R
將另一個原先未換的開關替換下來
: v) ?- F4 Z  L6 K; Q9 X- t此換下來的開關應是真正的罪魁禍首
5 l& y3 C+ [7 [經此一番折騰+ e3 b' m4 ?& s4 H
您就是家電管線配置高手了
5 u+ S- t7 P! q/ y% k  l, V從此DIY了無障礙
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

8

主題

0

好友

228

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
68
在線時間
38 小時
7
發表於 2011-5-13 14:08:17 |只看該作者
ㄚ茹爸 發表於 2011-5-13 14:02
1 D! w+ |( O: d' `! E回覆 tung 的文章7 Q! d% O# O$ _5 Z- H8 h

( p4 q4 K$ K* d, N* X  r& z* [嗯 那這就跟我之前聽到的不一樣
+ F7 ~4 b- t" r2 m  y  ~# c% U0 \
真的好巧XD3 T8 x# b) v# ~& E5 T+ T

: V1 w: V7 f5 |看來要找人來看一下了,這水電方面的完全不懂,希望不是大問題/大工程

8

主題

0

好友

228

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
68
在線時間
38 小時
8
發表於 2011-5-13 14:11:46 |只看該作者
阿慌 發表於 2011-5-13 14:07
4 E: t* p7 a  B4 X. C5 a回覆 tung 的文章8 C% a6 c) b1 p/ b6 Y

, |$ N1 C- q) B, j7 @# T- {) h先看開關是甚麼樣式的

7 v+ ?3 T# D$ b7 h- J# {3 Z$ h1 m謝謝你的說明6 l6 d1 @3 Y* Q. X7 Y! h2 w
只是我看的霧剎剎,先把內容copy下來到桌面,好好研究一下 $ s+ m/ C$ K5 J. U8 v9 v0 v- K
謝謝幫忙

227

主題

60

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
3830
在線時間
1425 小時
9
發表於 2011-5-13 14:15:16 |只看該作者
本文章最後由 阿慌 於 2011-5-13 14:37 編輯
2 z" D; e% x, X; D3 d! Z8 H( j+ |1 s/ A. _2 e- l' a5 h8 u5 j
回覆 ㄚ茹爸 的文章- R" D3 H- Y/ D/ @1 S6 w
2 n- P7 L& I5 W  F! S
開關2端裝電容# m4 Q* @# @! e/ \- G* h) s
是防止開關在大電流於瞬間腳接觸點之突波融擊現象% g# b3 R- S8 q8 v
這就要看電容品質而定1 y6 v& ~" V( ~% v- t- v; N. C  w% i
這種裝置大多在大型家電(冰箱 , 洗衣機或冷氣之起動瞬間之補助電容)1 X. N/ u7 I7 r
或音響AC開關(保護開關接點)中可見
2 c8 o6 }) w4 j1 d6 ?9 j9 X至於市電或家用開關應不常見) F; O2 V" Y( P  k' r6 O# _
一般電容使用規格多為0.1u/220V~1000V