本文章最後由 waitai 於 2016-5-27 17:10 編輯 $ K5 Q% L- I2 U4 k
春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26
, ]: v. O/ x) j9 m謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
; d1 Q7 X/ n: R
: r% x" h; Q; l( N5 J2 t+ D光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了, t6 i, V* z' W* ^+ n
24H*400*40W=384度電 0 O, k9 E% i5 a8 m6 `/ _: A
384*3.6元(平均值)=1,382元(每日)
# ~; `9 G# o1 I: t w- c+ f(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元& a) _& \$ [6 w6 w) u
; U# S# m# D& O( j$ [1 y
若改成T5 28W
- }8 j# [5 N/ G, }6 Q8 t24H*400*28W=269度電
* T: `* R4 l/ a! U8 P+ p269*3.6元(平均值)=968元(每日)% t( `0 G3 W" d. n7 u
(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元, Q1 Z1 E( D( P7 r1 b' q: C
: s% X/ D; l# v& ^( q8 w" Y
若改成T8 LED 15W! w" D3 W! G- s0 P, {, a: p% x
24H*400*15W=144度電 3 A' {" r, x1 m6 z
144*3.6元(平均值)=518元(每日)
$ I. n8 D; C, d" y3 W9 E(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元
7 S( Q5 C4 I$ t: u; [3 |" z! f
$ a" S/ J. T9 ^. u# K4 g7 ]目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)7 _( H" f4 [% [% I+ H+ S2 x
單月開1.3.5.....1 F! {3 ?# V! Z- H c- ~$ X
雙月開2.4.6.....6 e$ } T5 d; o$ J
先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省4 E! I9 ~6 d3 Y% Y2 ~: \3 z4 C" i
1 u7 k, _9 s- b! ]! R( {7 z以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|