iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 3401|回覆: 23
列印 上一主題 下一主題

[社區管理] 想統計己便用LED燈的社區請協助回應,效果如何

[複製鏈接]

23

主題

4

好友

670

積分

國中生

Rank: 4

文章
179
在線時間
69 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2016-5-27 11:14:49 |只看該作者 |新文章置後
本社區因為委員的不同意見,至今雖有爭取到經費但仍未執行,社區每月公電超過10萬以上,故想請教北大其他先進的看法!

63

主題

36

好友

8136

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4492
在線時間
1402 小時
沙發
發表於 2016-5-27 13:13:07 |只看該作者
建議以效益評估.....      
: w2 ?( f/ B3 {6 X* a: v3 K5 Y0 S7 t# r6 I5 M# D
在於點燈時間長久的地方在換為LED燈   
, U- x" ]0 K7 `2 b; j( d7 T" h(例如汽車通道, 車位上方燈就可以不考慮)     8 ]. f; ?' ^, i
8 Q/ B9 B( T, b& q
不必搞個啥自動調亮度的控制, 因為控制器容易故障,      2 A* R+ T6 Q% B. {; Y( k: G
且車子經過區域才亮, 較遠區域很黑暗, 看起來還是很怪....     ' P# J2 P3 s* J$ J' Z
9 C+ X; ?' A. p$ `3 }7 k: t* K0 w

23

主題

4

好友

670

積分

國中生

Rank: 4

文章
179
在線時間
69 小時
3
發表於 2016-5-27 13:26:02 |只看該作者
yjrong413 發表於 2016-5-27 13:13 % Z. r) ?  g2 N- o1 ~0 p* i) K2 q
建議以效益評估.....      
6 @8 ]1 a! t. k6 a. H
$ E/ X. B0 W* O; {0 s, d2 ?8 n( t在於點燈時間長久的地方在換為LED燈   
3 [. S9 u5 Y: ]. w7 e9 x; |
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支,還有地下停車場内約有120支的23瓦省電燈泡。
/ R. [) G! O+ `9 T1 r2 I基本上,都是常開24小時。" q3 s" T$ @; m, }" Q
可以提供貴社區名字嗎?& {4 X1 u. c# m

63

主題

36

好友

8136

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4492
在線時間
1402 小時
4
發表於 2016-5-27 13:30:27 |只看該作者
本文章最後由 yjrong413 於 2016-5-27 13:34 編輯
5 {; ]' x  J$ i! M0 m6 {* f1 `2 j$ u
春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 ! C7 a7 _# t4 o* g4 R
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...
" }  z: _+ \4 {# v0 m* |

4 `7 t) r! j( n4 R6 S% Z我住過很多社區了, 每個社區做法都不一樣,    ; d9 S, l% C  I3 f9 A
且也因當過委員, 評估過LED節能, 所以會给你這樣的建議....     0 I" i% K- y6 }4 f0 Q0 ]* ]
建議換車道燈就可以, 車位燈就鼓勵鄰居常隨手關就可以     
; X4 o1 z( M, k& v1 B0 F
3 C, T. S3 S0 l6 E: M6 s9 V

23

主題

4

好友

670

積分

國中生

Rank: 4

文章
179
在線時間
69 小時
5
發表於 2016-5-27 13:55:23 |只看該作者
yjrong413 發表於 2016-5-27 13:30
, H# E6 C( u, Q7 d6 i" E我住過很多社區了, 每個社區做法都不一樣,   
* L' ?# e" N: U! Y且也因當過委員, 評估過LED節能, 所以會给你這樣的建議... ...
. f4 e1 K0 E# P  y9 r
謝謝你,社區約省下多少?

4

主題

0

好友

1546

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
810
在線時間
225 小時
6
發表於 2016-5-27 14:31:00 |只看該作者
通常用LED是降低亮度來換取省電效果! E: E& _) b. {4 X/ F
7 j: X7 w3 L  ~0 i( F
同樣四呎的燈管5 ~. v* j. J( m7 y4 \

; K! I( J+ D: ^+ r  J( {% e$ `LED雖然省下瓦數 但亮度(流明) 還是不如傳統燈管 T5 T8
! U' Y" }; T! ]& }& t. w
4 a- E, R; U+ p1 ^" C! Y" c
! {+ H  ?; O- G; U' n8 A4 ]( f- v6 _8 S+ p6 r( D2 |
' ~! t% L7 @6 V
/ R9 v0 Y% R* Y1 W' c
3 T, ~& j0 B" d3 s; D1 _! X

/ b  Q1 _2 e- U& r. s8 n2 Y

63

主題

36

好友

8136

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4492
在線時間
1402 小時
7
發表於 2016-5-27 16:14:04 |只看該作者
REYCOVSKY 發表於 2016-5-27 14:31
6 v/ d; b2 d$ s通常用LED是降低亮度來換取省電效果
! d. {+ P2 b+ d# j% W$ r. q9 T0 S( f0 K( E2 K5 v5 d
同樣四呎的燈管
+ S# l) G% h' s+ ^3 ~
Yes! 所以如果原來是T8燈管, 節電效果就不大....      ) `$ Q) v- g: x$ J, k
節電效果較大的大概就屬風呂社區了....當時他們的照明是一堆高瓦數的汞燈....     ' t. s' M+ a7 w; w% ~

$ V8 o9 N$ y, O8 z

63

主題

36

好友

8136

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4492
在線時間
1402 小時
8
發表於 2016-5-27 16:18:06 |只看該作者
春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:55 8 D+ W) R0 r; `5 X- k
謝謝你,社區約省下多少?

2 M, k( W( i5 M; X( f7 [2 ~4 D& Q不是很大, 因為社區還有其他耗電大的,     
7 @; k: W8 ?% S1 d5 C, g* z# T不過省個10幾趴, 每月省個幾萬(大公電比貴社區多很多),      
( r  Z, a! J7 J4 t2 g7 K4 M一年也省了幾十萬      
  C/ v" w+ L0 ?8 b; Y! z6 a3 Y: h

1190

主題

163

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4968
在線時間
2227 小時
9
發表於 2016-5-27 16:49:20 |只看該作者
本文章最後由 waitai 於 2016-5-27 17:10 編輯
9 [1 ?! `8 ^" u8 k, Q* y' j( N
春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 . c4 ^  L6 z. A/ @6 K
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ...

0 J1 [) W4 T9 J2 o  t4 B9 K' R) o0 i
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了
. p) p( W7 J" u) V+ w: Q/ E24H*400*40W=384度電
! \  j8 v! w; P8 [* Q* R) x' S& V, Q% H  U384*3.6元(平均值)=1,382元(每日), w9 t% h8 W2 D7 r; T1 ]) c; K2 b
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元+ V! S/ Q) T1 f" T
* d/ I. l; u- E- H: e
若改成T5 28W
% `1 J9 p3 [- n( u8 {& i1 J24H*400*28W=269度電
1 X- @, O7 t' Z* C7 h8 o! C269*3.6元(平均值)=968元(每日)
3 @1 l1 t8 b' x  v$ _(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元
8 H- ^) k8 G8 m" o& J
. E7 A* a( ]  `4 H$ k2 }; \若改成T8 LED 15W. m$ U) U7 @+ [, r5 k
24H*400*15W=144度電
/ a5 s/ ]$ P; o; t1 U8 V144*3.6元(平均值)=518元(每日)% @2 U1 n$ w- S
(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元. H# Q2 ^9 I+ b/ t
7 B. Y! K' `4 g, Q6 j. A$ v8 Y: G: G
目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
5 Y9 Y1 A6 U" w6 e' @. l單月開1.3.5.....
- P% F  V# k2 C% n雙月開2.4.6...... j  V4 d8 U) P8 o$ C
先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省
! Z6 l9 F# ]$ w) B  I
/ k4 W2 i$ O0 `4 _以上簡單式算 不含燈具損耗  僅供參考~

1190

主題

163

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
4968
在線時間
2227 小時
10
發表於 2016-5-27 17:07:56 |只看該作者
再補充一下~. d7 H# |* H( Q' s
本社區去年第一季安裝 大約570支左右+ a% E2 g- z0 p/ a8 S+ J% W- u* P
至今故障約2支 ,廠商保固兩年 2 T: z7 W% q; e