/ t) U5 ^: C9 o: h4 [) \- F春城大砌吳 發表於 2016-5-27 13:26 & d. ^7 m. H+ F) |. S
謝謝提醒,社區地下停車場有五層,約近每日開24小時的4尺燈有400支,而加上一樓梯廰的反射燈使用約100支 ... . h$ q. g+ S# Z- S6 F T
2 b% Z: D# q, I
光用400支,T8 40W來算 就知道可大約節能多少了) [. h, p# G" G3 w
24H*400*40W=384度電
, i8 U0 ~! O4 b( f1 K384*3.6元(平均值)=1,382元(每日) j' x5 u0 U% i$ u' L1 v
(每月)光這400支就要花 1382*30=41,472元- M6 I0 c) }) _ ~
8 i, t; e4 W$ ^5 } {; c
若改成T5 28W
" u) S2 l: }3 H; d, |24H*400*28W=269度電
+ a# O* v; ~7 M1 I a269*3.6元(平均值)=968元(每日)
8 N) z x% L4 D) L7 m# y3 X(每月)光這400支就要花 968*30=29,030元7 E! p9 [+ G& ~
3 I l& L% e6 v若改成T8 LED 15W
1 d! u! C# w$ G v4 v24H*400*15W=144度電
; j. Q8 ^. H/ v# N0 x+ q( r144*3.6元(平均值)=518元(每日)
5 x: y+ b% W- a" @. F5 {+ J9 H2 b(每月)光這400支就要花 518*30=15,552元! t# P! b) X: N% l
: B' c" Z) \: T: ]目前本社區採用單月單迴路雙月切換 車道不需一定要點到滿(所以改用LED能在省一半電費)
, S9 x4 M& J( d _' `$ M單月開1.3.5.....# Q( F: n7 }7 u o
雙月開2.4.6.....
* o4 A) e, e$ w" B Z# T1 y: _( z先決條件貴社區當初建商已對車道有做迴路規劃,這樣才能更省6 C2 @( N2 m- E0 ]
" D) F9 v8 Q8 `* O9 d
以上簡單式算 不含燈具損耗 僅供參考~ |
|