iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
樓主: ycleu
列印 上一主題 下一主題

[社區管理] 嚇死人,大金變頻冷暖空調發每台待機大約需30幾瓦

[複製鏈接]

28

主題

14

好友

2234

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
221
在線時間
507 小時
11
發表於 2017-10-18 21:09:20 |只看該作者
30幾瓦正常吧,才0.13A
& m3 A1 B; ~1 Y- d0 h- ^
; Y7 D, S3 d" n: [$ i他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他

91

主題

6

好友

2749

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
650
在線時間
458 小時
12
發表於 2017-10-18 21:59:03 |只看該作者
本文章最後由 唐爸爸 於 2017-10-18 22:00 編輯 ( Y; D  ]9 N3 r1 `7 X5 e
ycleu 發表於 2017-10-18 16:19 3 M% y. p& o4 Y8 q$ ^
關閉空調無熔絲開關,就是把冷氣總電源切掉。  專業一點或搞清楚再說。
' q) ~/ g4 h2 P% n8 W; E# B
( v2 ?3 x4 J" r3 i: t4 z# l; L1 V
推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥? ) y% o. t: ~% }# J: ?& `* R) A' h

  m4 c% u+ R6 Y1 }3 c. R講的自己很專業 何必發文提問? 不就是讓大家覺得大金待機耗電; h9 o6 P0 ~$ V% P5 \% r4 [
  `. e/ @4 t# X
如果真的在意那點電的人不要去買大金  一般人也會在適當時機關掉電閥
8 @6 q9 @9 o/ M6 t3 i1 {; X3 h4 }/ u4 X# B+ n2 {9 R& B; B
不想關電閥又想省電 可以換個品牌  大同冷氣便宜很適合節省的你 , }# Y6 ?3 K% V0 W8 x

: s4 J+ w9 u' d' [5 P6 @9 n* s忘了跟你說其實不用冷氣更省電 可以拆了賣給二手還能賺一筆....
已有 1 人評分金幣 收起 理由
文兒 + 4 你不要這麼專業好不好!

總評分: 金幣 + 4   查看全部評分

62

主題

3

好友

1590

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
292
在線時間
639 小時
13
發表於 2017-10-18 22:57:25 |只看該作者
ycleu 發表於 2017-10-18 16:04 # f1 D! u8 N" z8 u! s
我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應 ...

5 F1 \( O9 q  r1 d3 b我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷房效果著想。
& m. @9 i* l; I6 f3 h, t去年室外機主機板故障,在叫修原廠前曾自行爬到屋外,概略查修故障問題。
% ?7 }, N7 |% {  C2 K1. 我的機型,戶外機並無啥的加熱裝置。
9 f; D' U" j3 C2. 供電係拉至室外機後,再由室外機供給室內機電源。並非室內/室外機並連供電。" e" N  q+ o4 i; m2 `
3. 斷開室內機電源後,室外機待機電流極低(mA等級)
7 k' i  @+ V3 c( s4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。) y( }" W5 A+ Q( o+ g

# C) L4 d1 J9 M' M% ]以上,或許可解你,為何一對多待機耗電高的問題!% j) W* V- `! s$ }+ _" B
PS: 查修結論是室外機控制板銅箔銹蝕,找原廠換一片,別無他法!
魯蛇老宅男:https://www.facebook.com/ddddnet

91

主題

6

好友

2749

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
650
在線時間
458 小時
14
發表於 2017-10-18 23:26:45 |只看該作者
ddddnet 發表於 2017-10-18 19:57 2 O2 \3 m* g; w3 R
冷暖氣機還算是季節性的電器,品牌性能的選擇權還能主控操之。
, b* K6 ]+ @  a& y政府推廣第四台數位化,第四台業者營收獲利 ...
& Z6 E* z1 q; ]& e
機子都是幾年前的舊機種 只有台灣還在用

15

主題

2

好友

2352

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
239
在線時間
524 小時
15
發表於 2017-10-19 00:30:01 |只看該作者
不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功率, 這才是電表算的功率哦!

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
16
發表於 2017-10-19 06:59:48 |只看該作者
唐爸爸 發表於 2017-10-18 21:59 ! E  {0 U/ `, y( R; {
推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥?
- o- y/ p% G) r& K: M8 L; W9 O5 r5 H+ X' l
講的自己很專業 何必發文提問? 不就 ...

# B) g5 m) p" `1 _0 U' q1 T文不對題,不知所云

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
17
發表於 2017-10-19 07:14:46 |只看該作者
ddddnet 發表於 2017-10-18 22:57
! p" p) V7 J0 }( {' g0 U# s* j  i我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷 ...
5 m3 |* B' [; ~6 T0 }
謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否解釋清楚?

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
18
發表於 2017-10-19 07:23:57 |只看該作者
卡卡 發表於 2017-10-18 21:09 ; o- x5 c( Q/ B* T$ g
30幾瓦正常吧,才0.13A
  Z# P; \1 R/ e& Y) v! ]/ {$ ^; h( A. Y" R
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他 ...

$ G2 C+ G1 I( J) C2 g他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他,需要用30幾瓦,是正常嗎? 你有向専家或其他廠家求証嗎? 還是你看法而已?

62

主題

3

好友

1590

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
292
在線時間
639 小時
19
發表於 2017-10-19 10:14:44 |只看該作者
ycleu 發表於 2017-10-19 07:14 ) ^- x0 U) G1 ~2 z
謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否 ...
+ D2 {9 y) e8 P/ e
配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。. {% Z1 ^% K- f2 \. \7 P
戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『個別的每一台室內機』6 R% }5 n! @, X6 O6 y$ |: Q2 h) f( w
由此端子處,量測個別每一台室內機的耗電(不含戶外機)
魯蛇老宅男:https://www.facebook.com/ddddnet

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
20
發表於 2017-10-19 11:51:44 |只看該作者
ddddnet 發表於 2017-10-19 10:14
- v) ^" v, M! L+ [3 t配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。
: f8 r8 F% y( n3 R戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『 ...

9 a2 C1 i4 q7 u% Q4 u了解,很清楚了,十分感謝。/ g( {5 V" z+ ]5 l  x
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊