iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 28598|回覆: 13
列印 上一主題 下一主題

[室內裝修] 如果將浴室抽風機改成暖風機,請問要注意些什麼?

[複製鏈接]

27

主題

19

好友

4141

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
579
在線時間
928 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2012-5-4 23:11:27 |只看該作者 |新文章置後
想將浴室原來單純的抽風機改成暖風機,上網看了一下,有遙控的,也有110V的,基本上應該可以裝才對吧?
' e( E% q. T, N! p2 @+ B  [各位大大有經驗者請不吝賜教!是否還有一些前置作業要注意,諸如通風管或線路,或者裝置孔要先請人處理嗎?還是請水電的來即可一次施工完成?先在此感謝啦!
; v' D# K1 N! W! U7 l# _
1 J. w" L! `' N+ K4 m- [  m- e+ S

51

主題

143

好友

5575

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2736
在線時間
922 小時
沙發
發表於 2012-5-4 23:27:30 |只看該作者
我年前才加了浴室的暖風機、請水電來看過之後、本來有點擔心迴路問題、以及天花板是否撐的住新的暖風機、再加上不想大興土木、就保留原來的抽風機、在浴室正中間裝了4合1暖風機、大大要注意的是、天花板的結構夠不夠裝、需不需要加裝角料、還有如果要把原來的抽風機換掉、線路開關是否要更換、因為我不想敲敲打打、就請水電裝了遙控的機種、這樣就不用再拉明線出來接開關、還有迴路問題、原來建商留給浴室的迴路電力夠不夠、因為浴室會用的電器都是瞬間會衝很高電力的、比如說吹風機、所以迴路要夠用才安全~~
. |' F4 L; ]! t1 o
5 b7 `$ R6 Y6 j9 z6 F! }- d以上是聽我的水電工講的、我不是學這個的、只是很愛問~~~
# N: F' v5 y0 k8 \9 M1 N5 }! H' t8 J% C$ ~
建議還是請專業的安裝比較好~~
想要三連休的夢想破滅了  

10

主題

20

好友

1661

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
574
在線時間
248 小時
3
發表於 2012-5-4 23:54:54 |只看該作者
我家也剛裝一台暖風乾燥機.簡單來說要注意幾點.% n) R! U7 @. x( c
1.浴室上方有無對外通風管路.提供換氣.及抽風使用% z$ ^6 j* c$ R; x/ W3 [
2.在天花板挖孔.要增強角料比較好
; p( v. Z6 k4 g! r3.如果不破壞牆壁.就選擇遙控的.
; D/ ?1 ^4 O5 ~( Y) p: \! L4.我是保留原本抽風設備.再挖洞裝設暖風機的!!1 h& I5 S6 m1 S# G; v) M

1 w+ P, _( c" Q4 ~) ^5 C' _, w; f$ K參考囉~

10

主題

3

好友

1845

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
227
在線時間
292 小時
4
發表於 2012-5-5 10:06:17 |只看該作者
換裝暖風機最主要的問題在於電源
% o, e$ d) H0 n5 L% k# T一般110v的暖風機最高可以吃到大約12A) \& _) q8 Z$ `9 U( b
而且安裝說明都有要求暖風機需要用獨立的20A電源迴路
( f) Z, E9 U1 _如果您只是要把原本的排風機電源拿來裝暖風機的話$ F* f0 \; q6 Y7 H
基本上原本裝配的線路應該是不敷使用…
8 D* @+ g) v( }  t  |( p/ @# n. e, \
至於尺寸的問題,一般換氣扇大約是20x20的崁入孔
4 E# P2 Z% b5 J0 a0 W7 O而暖風機大概在25X43左右
8 R' D, `2 q& R; [7 ^0 A所以原本的天花板開孔可能會因週邊的角材而無法加大開孔9 L; E/ q; t6 |0 x! G; x
這些都是比較常見的問題…# |4 q1 Q" H3 v. {4 i1 t

. Z4 e6 z8 D* C4 G0 n+ Q" R, W廠牌上也有非常多的選擇6 G4 Z& Y3 {4 ^1 N3 F
大學城社區裡有些建案是建商有附的
9 z, v7 T, G) q0 Z但如果要裝的話3 n" ^8 U$ t! @9 A& @4 U: k1 A* _- P
我強烈建議不要買哈士奇的…
0 T; p# y' R: ~5 r
6 G/ z: a9 a# O4 x3 n% E

21

主題

101

好友

3727

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
1115
在線時間
1408 小時
5
發表於 2012-5-5 10:12:16 |只看該作者
注意價錢~
* r( W% {: u! M2 _4 V

78

主題

15

好友

2539

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
654
在線時間
417 小時
6
發表於 2012-5-5 15:12:00 |只看該作者
我今年才裝第二台,因為建商只送一台,客浴今年才裝,我裝遙控的,不然線控要打牆,還有把原本的抽風機廢了,因為2邊都有會產生回流,所以師傅不建議。我客浴是裝110V的,師傅會檢查一下線路是否OK才施工。那時也是看了好久要裝什麼牌子的,保固年限也各家不同。

12

主題

6

好友

769

積分

國中生

Rank: 4

社區
大學風呂
文章
115
在線時間
220 小時
7
發表於 2012-5-16 14:42:05 |只看該作者
ericchu 發表於 2012-5-4 23:27 ' y4 D, Z* o8 ~, f5 t+ k
我年前才加了浴室的暖風機、請水電來看過之後、本來有點擔心迴路問題、以及天花板是否撐的住新的暖風機、再 ...
9 r0 `" v8 h( B$ _/ ?7 `
你找的是哪一家水電??
" t) V# ], X8 o: y9 O! C可以給我連絡電話嗎??

55

主題

43

好友

3611

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
1578
在線時間
1441 小時
8
發表於 2012-5-16 14:57:27 |只看該作者
如果原本不是暖風機,電流較小代表建商當初線徑選用可能也較小,所以還是要先確認要換哪一種暖風機,看電流是否可以符合現有線路,另外該迴路如果是獨立迴路可避免有其他高電流電器同時使用的可能性.
  ^, m1 B% I- l/ n# Q, h

51

主題

143

好友

5575

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2736
在線時間
922 小時
9
發表於 2012-5-16 15:13:12 |只看該作者
yuyun1221 發表於 2012-5-16 14:42 0 Z, O" a. I  k1 e
你找的是哪一家水電??
, }: Y  G5 z. s# ?7 v. R% T5 ]可以給我連絡電話嗎??
9 u% q9 `7 F2 f( v8 ~
抱歉,那是我公司原來配合的廠商找的,現在已經沒有跟他配合了,所以我也沒有他的電話~~~
想要三連休的夢想破滅了  

134

主題

39

好友

5968

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
2812
在線時間
1087 小時
10
發表於 2012-5-16 16:54:19 |只看該作者
大家講得都好專業哦!我那時只跟設計師講「我要改成暖風機」
4 }% D1 ?2 {- K' p8 F然後就是他的事了……,看來我得找時間好好問一下。
愛,不是用來控制,也不是用來犧牲,而是成全子女走上自己的路,幫助孩子找到綻放的舞台。
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部