不知大家是否有去看過自家的電箱,我想除了過年要外出以外,很少人會去看裡面的情況吧! - }! \/ D: H; I6 M+ u8 |4 x
8 a! G- o4 m2 z
我們的電箱除了 無融絲開關 以外,通常還會有 漏電斷路器 這一個東西,他會電路上有漏電就會跳開! 只要 30mA ~ 100mA ,防止意外產生! - B! I" k8 z4 E1 q3 q
+ }3 M+ v9 j& n; j: ^但是大家知道,這東西確定有效果嗎? 還是認為應該有效就不管他了!
1 Q0 r+ W) {" b" C8 S; u$ r6 K; g6 Y( s5 a. F+ T" j
今天我在改動家中電路時,去測試了一下,居然 2 個 漏電斷路器 有一個是壞的,完全不會跳開! / K3 K3 ]3 M" y6 y I) D
, o( R5 f" _" _% K% s1 {幸好有檢測,要不然出了意外,真的就是太慘了!
* g. Z; V' o: ]/ b& G+ r2 c M( c& c! r/ u2 F6 a8 O
檢測的方式如下:: |5 g$ p# }; d* f$ A" k0 V7 l; e
1. 先確定所連接的開關,目前之後沒有什麼突然斷電會壞掉的東西,(像有人在用 pc 打作業等....)* e! M1 z# R. `0 J. Z2 M
2. 按下測試開關,此時 漏電斷路器 會跳開 (若是不會跳開,就是壞掉了)4 U! w& h9 W% R8 B9 n
3. 把 漏電斷路器 回復原狀6 ?) M9 {% H' V0 ], m6 D
5 P: V& n8 p* u! c2 v- o6 r: \1 Y6 n
漏電斷路器 一般建議 半年測試一次,若是覺得太麻煩,就過年回家斷電前,就按下測試看看吧!
3 b- i/ L, w& g2 f% O, a ?; H y6 Z" x3 G$ e# Z2 p& r
$ k3 w$ l) s$ ^- z0 g* q* ^$ X" S! m5 |* n
若是和我一樣,不會跳開的。北大桃子腳旁有一間水電行,我是自已去買料件來換。若是不知如何施工,也可以請他更換,或站上也有不少人介紹專門的水電師傅可以協助更換哦! |