0 w( W" u9 P; u. G& r〔自由時報記者黃忠榮/台北報導〕台北市超過一萬五千處大樓地下室內,被台電拉了高壓電線,而且加裝門鎖,很多屋主根本不知道也進不去,台北市議員簡余晏、陳建銘昨天前往吉林路一棟大樓會勘,要求台電公佈一萬五千多處變電所裡的電壓、年限、使用狀況,不能將訊息隱瞞。. I4 F3 D$ _& v8 e" o

: s' I0 J3 k* A" L2 _- I- G; N, R% {8 }
台電台北市區營業處設計經理洪良江表示,大樓地下室若有高壓電線,申請建造時就會向台電申請並有承諾書,建造人絕對知道,只要有使用電的需求就必須有高壓電,否則不足以供電,配電室的電磁波很低,絕對符合安全標準。
; q" H9 M, p/ E. Y  n
! z' K! L8 y( E5 N4 R2 o
5 r; N: E1 N5 {/ g6 w/ C( r, w' n簡余晏表示,台電這幾年為因應都市用電,在一棟又一棟的大樓內,將原有配電場所的變電箱,再加拉上高壓電,總計全台北市有一萬五千四百一十九處,會勘的大樓高壓電是二萬二千伏特高壓電,住戶卻完全沒被告知。) t8 g( b7 |5 h* X  ?

6 s7 {( F6 ?; S8 @
+ [0 g7 h" k; Y5 t簡余晏指出,台電並沒有積極地先通知市民,也沒有書面通知,更沒有依法以「不妨礙」原市民的使用及安全為前提,收了納稅人電費,在大樓裡拉高壓電卻沒有先告知所有人。
7 D4 S1 p) X1 f2 M) r6 C5 G+ [+ [( X& ]5 t9 B

. K# M6 @& t8 f! g8 O5 F5 y到現場關切的新福里里長童勝輝質疑,該大樓不是住宅,也非商辦大樓,卻在十年前被以保養、計畫改變為由,硬生生裝進高壓電開關站,大樓需要的只是變電箱,高壓電設備疑是供應大樓外電力,台電之所以能為所欲為,就因是獨佔事業。
7 a% F$ h! ]6 L- q& t* \
1 s7 P+ V+ [/ O1 w0 {! E- ]9 I. W4 r5 ?$ D
台北市議員李慶鋒表示,台電以內政部「建築技術規則建築設備」規定劃設配電場所為令箭,再挾經濟部「屋外供電線路裝置規則」及「屋內線路裝置規則」兩項規則,就把高壓電線拉進大樓地下室。
% ]1 ]) D1 p  N1 ^- U& Q5 ~5 a" j
( }6 O3 a' U0 \9 d
陳建銘表示,國外醫學研究發現,長期處於過量的電磁輻射環境中,輕者會使人頭暈、頭痛、失眠等,重者誘發癌症,台電不只在人行道、路邊隨意放置變電箱,現在連大樓裡都不放過,電業法還讓台電可以想裝什麼就裝什麼,居民想遷移還要自費,人權在哪裡?要求市政府應即刻依法對於滿街造成行人不便的地上變電箱,向台電求償。  Z: M# m7 r, N+ M- A

3

主題

4

好友

634

積分

國中生

Rank: 4

文章
93
在線時間
137 小時
沙發
發表於 2010-11-24 10:43:48 |只看該作者
那北大的社區有嗎?  m, T$ [  d0 P0 \
如何查看呢?
活在當下,心存善念。

1

主題

0

好友

369

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
104
在線時間
134 小時
3
發表於 2010-11-24 11:06:05 |只看該作者
過量的電磁輻射...我看手機也不要用好了

95

主題

103

好友

6956

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
5736
在線時間
1555 小時
4
發表於 2010-11-24 11:38:55 |只看該作者
先不管高壓電電磁波對人體健康有多嚴重的危害
  Z* j/ c( b* h# _6 z2 G% M5 t: E! Q
$ j/ Q) r* p6 E, q$ e高壓電設施的存在 一定要明確告知給設施附近的人知道& Z" @$ j5 W" K( _! w
才算盡到法律與道德上的責任% l8 D4 I( K& W: a% K
' d! [, J" Q' c* c
還記得看過一個新聞說 學校體育館裡有變電設施卻沒嚴加管理
* F5 v& P! s) e) c9 Y; c2 n讓一個撿球的小朋友誤觸身亡的不幸事件發生
6 T$ h: @* N! v$ n希望這種事就不要再有 $ f8 E* t" x8 Q* U* M8 s4 `$ D
" s+ `% W; P- j  K& g9 J
台電應該要好好檢討了
叢生亂草萬坪公園,髒臭惡水翻騰其中.. yuck !!

9

主題

12

好友

1990

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
511
在線時間
658 小時
5
發表於 2010-11-24 11:45:50 |只看該作者
就像之前有人說 ( g0 ]: W8 r# r. @
有人還把基地台設在大樓內....." ^  S6 m, B9 t9 |

129

主題

644

好友

5770

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
詠翊山水觀
文章
4488
在線時間
1251 小時
6
發表於 2010-11-24 12:13:56 |只看該作者
日本很多商業大樓的底下 都是變電所....沒記錯的話.
- A( s8 D+ ]1 g+ \4 h: o7 X8 O( X- S" E; _* b9 _, C1 |0 z
重點在於~如何防範電磁波衝上地上影響到人. 不然哪來那麼多地來設立變電所 or 高壓設備.
※Sabisu低糖手工果醬※ Http://sabisu.tw

32

主題

8

好友

3914

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
547
在線時間
957 小時
7
發表於 2010-11-24 12:53:41 |只看該作者
電磁波的輻射只是其中一個重點,因為輻射的方式是有場型的,不太可能是360度且也會隨著距離而減少,所以有些大樓的頂樓裝設基地台,是不會受到輻射影響,還可以收到電費的補助,反而是隔壁靠近基地台的大樓幅射是最強的!
( E! ?; N" P/ i5 ^' n
3 O  i9 f- |  L% e( c& ?" ?. ?基本上每個大樓應該會有一個配電室,一般住宅大樓,不管是不是住商混合的都好,原則上都會有三相的用電,而台電供應的三相電源則有兩類,第一種是三相三線220V,另一種是三相四線220/380V,在大樓內的大公設(消防設施、機械停車等等)、小公設(如某棟的電梯等等)都是需要用到三相電源的(單相電源根本無法將大馬力的馬達啟動,如消防幫浦)。而一般住戶則是一般的單相三線110/220V的電源。配電室內擺放的就是變壓器,將高壓電(11.4KV或22.8KV)變成低壓,然後經過受電箱(通常位置在配電室外牆上),受電箱以後拉到電表箱,電表以後的線路到各戶的主配電盤,我比較擔心的是變壓器裡面的絕緣油,與變壓器,因為到達一定年限時,須更換變壓器與查修絕緣油是否已經質化了,否則很容易出現危險,之前新聞:7 n/ H: f1 ~- ]3 k) R, i, G
) [, D" ?  T3 e9 x
以下出處來自於:Yahoo新聞% x5 M* j* U' @& U
變電箱"炸彈"? 濃煙嗆傷6住戶
8 m# T! y- Q8 j9 |) m 更新日期:2010/11/16 21:16
7 ^% F& ?* e/ z5 s ' U9 l8 F: J. C7 G7 I
台中市一棟大樓下午傳出火警,整棟大樓被濃煙包圍,幾乎是伸手不見五指。住戶驚慌逃命,有媽媽用毛巾摀住小孩口鼻衝出來,還有住戶整臉都被燻黑。年紀大的阿嬤,更是嚇到當場痛哭掉眼淚。起火原因是台電人員維修變電箱時,突然爆炸。濃煙往大樓樓梯竄,總共造成六名大人以及一名小孩嗆傷送醫。
4 b' y5 C% {% C% q0 H
" v" O/ ?- b) A
- [3 Y3 ^( b, O4 X" [* P( j5 A火警引發大量濃煙,密佈整棟大樓,幾乎距離兩三步就看不見人影。住戶慌張逃命,逃出來的住戶都像這樣,鼻子、嘴巴被燻的黑黑的,表情驚恐。這是一個媽媽抱著兩歲男孩衝出來,受到驚嚇邊講邊哭。小孩的臉和衣服都像塗了黑炭,更擔心他吸入濃煙出狀況,急著找救護車。小孩嚇壞了,一離開媽媽懷抱就哭。6 n& A6 B, A! X; z7 v! G, ?: Q6 k0 Q

5 t7 ?6 }4 {: e: z2 N( J) K- d* s" W5 F# u- j2 }: d
大樓裡還有不少老人家,消防隊員一個一個進去救。這個阿嬤脫困後情緒激動,拿毛巾摀住嘴巴。這濃煙真的太恐怖,這一對年紀大行動又不方便的老夫妻最後被救出來,老太太差點喘不過氣,消防隊員趕快給她帶氧氣罩。
, w0 w+ \* X! ~$ U  @7 b+ h
( ]/ T5 B, \7 U
' [: L  G9 I/ `( V- \/ @雖然有驚無險,十多名住戶都順利脫困,但還是有六名大人和一個小孩輕微嗆聲送醫。起火原因是台電人員在大樓地下室維修變電箱,以為修好了,結果一通電就爆炸起火。大量濃煙順著樓梯往上竄,緊急疏散住戶,還好沒有發生不幸。
8 E( C# s% a/ c6 G. J5 W
" ~3 O8 Q+ x2 c) R. I$ \( O- o6 C; k& b* _( V! Z

$ |4 h) O( E; Y/ A6 L* B

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
8
發表於 2010-11-24 14:27:35 |只看該作者
mssltsai 發表於 2010-11-24 11:38
  ]0 C) D- E) {  D: t3 m8 C- x/ K先不管高壓電電磁波對人體健康有多嚴重的危害
9 q9 }7 P- M9 b5 m- b
" M5 W2 _! Y/ F高壓電設施的存在 一定要明確告知給設施附近的人知道
) M7 z$ U9 k: d4 x
認同+1.....

1

主題

1

好友

206

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
10
在線時間
26 小時
9
發表於 2010-11-25 13:28:14 |只看該作者
我也認同 +1

1

主題

9

好友

1895

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
84
在線時間
556 小時
10
發表於 2010-11-25 16:29:53 |只看該作者
酣眠 發表於 2010-11-24 10:43 5 k) J: s- F6 ^( \1 b
那北大的社區有嗎?- Q0 E* }+ q6 |' f, C( `; w
如何查看呢?

/ g; [. @4 \3 P; C1 O, @* r( o所有大型高樓社區皆以22KV 或11KV送電到社區(B1), 再降為低壓220/110V,  送到各戶;北大特區也一樣.
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部