由於辦公室附近挖地,挖斷電纜7 l( a' X* j9 s/ H; D
於是今天整區停電
! u, h- g+ q/ I辦公室柴油發電機自動發電) W& ^. @: Y, g$ \0 r6 m# w
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
( a8 p# s- p' [8 ]$ S! @或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致3 Z: K: s  F8 Y" l& I; v6 J* ]) |
北市府消防車近7輛來救助
0 l1 A6 A! J2 G# a. m) \整個大樓全員疏散1 u; B% s: i' ]) d  Y
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能! }; B, w5 ]" _/ t) I8 f2 u
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀3 j  G) F9 R) a3 }, N; C1 Y
市電無法橋接,縱使有電也是枉然+ Z# {. w3 _& c0 u1 l+ b& h% N
全天停班
7 b3 u& T2 i% F6 k- L2 u7 y4 s3 Y; g* }( S# W9 M& q
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
. B- Z+ X" r: ^6 x但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
! g4 o5 u, F, i/ [1 y5 \6 U9 R' ]由於系統複雜,關機程序冗繁,) d, N; N6 |. W
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
# m) O1 D; d1 @% Y於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
7 `" T( a" B! a, E! v就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
  V$ n9 T. k" n1 F7 n% S
" h6 I7 y. t9 V$ Z# G9 \; b% Z從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
# @! Y( ~, o: T, u8 s雖然有定期演習發動,
% v, M1 g$ m1 d4 d但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
. l5 E! x) M2 y) H* M尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳3 [* E( _6 i& n9 ]& D$ W
作業溫度會較高' h3 W0 N# {3 h
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況6 A% F6 ?( `) P: Z5 ?. U+ R) Z
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一. B/ @. a* [1 D- R2 ]1 X8 s6 q
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰6 ^  b* v& f# }. Q/ s# E+ f
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
; `$ w" s0 ?4 m( t2 p+ ^寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能
- [0 N' z  f; W, ^) ]3 b& w. x尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量# ^1 f& S, s. r2 g! ]  ~
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
作者: 雲淡風也清    時間: 2012-7-18 07:07
謝謝分享!
作者: 桂格    時間: 2012-7-18 07:36
本帖最後由 桂格 於 2012-7-18 07:37 編輯
- _% Z$ m7 w3 K4 x7 z
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
' P5 w: w3 e2 ]$ i+ \  _0 R
' N# Z6 Z' p) |; e. B# L
想必同仁們都受驚了......
) R, E: [& r) B. }4 _; _
% W. u# ?! ]  v4 f' H6 C* _* b) n/ i
希望貴單位的資料都有確實backup....1 w3 ^) {' y3 i) D1 W: `9 h
現在頻寬越來越便宜, 異地備援或往雲端送應該是趨勢了.( c. ~1 `. R9 n

$ }( O, u5 n. h敝公司也已經把全球各據點的資料Centralized 到台灣了.
作者: LSP000    時間: 2012-7-18 08:58
本帖最後由 LSP000 於 2012-7-18 09:06 編輯 . g3 J! K2 h5 j+ a
桂格 發表於 2012-7-18 07:36 - p7 r: y. @* d7 l0 U$ b
想必同仁們都受驚了......
! n& s/ l( e7 P+ o6 z; O3 I

: q1 N" ], L; b; }* S桂格兄內行./ m, v& P" K$ F; d

$ n0 M! |# j9 ^. sUPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.
  |( {$ u1 S  R( L1 J: L5 c& r( ?& }
災害難以避免, infrastructure team 能夠做的就是讓災難一旦發生時的損害儘量減到最小.
作者: 文兒    時間: 2012-7-18 09:08
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:15
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 12:10 編輯 0 O8 V# e4 o8 X8 @% ?; y+ c& {
桂格 發表於 2012-7-18 07:36
% ^% I$ L( h( g想必同仁們都受驚了......

, B8 F, o$ v3 x, c6 m! Z# L5 E& X4 B* Q
/ c# c) X; H0 X1 X& K, L0 A, v
資料庫除local外並在深坑及台中存有異地備援2 ]9 [; e6 A" \5 [/ }9 b
由於機房資料庫量大,( j9 o' Q; G; J) L5 O4 n" L5 e# E/ y( d
只我們這一部門(資訊室除外)當初建置硬軟體系統就好幾個E
. Q: T6 v) h( J4 ]: O機房就約80坪。不易移出委外或雲端
作者: w5719w    時間: 2012-7-19 10:19

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:19
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:27 編輯
4 s  j& w0 ~! ^% w: p! U( J& I" g+ B
文兒 發表於 2012-7-18 09:08
& X- f, z3 r* T: P所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^

; i5 t. O  t# ^4 Z5 H
; M$ V: M% s( ~事後檢討
: u% u( ?* h. M8 }! L1.發電機散熱不夠,機件沒有定期更新(發電機冷卻風散故障)
1 ?* r; q2 k9 T, m: w1 j1 H6 j2.發電機機房周遭堆放閒雜物品,影響散熱及易燃
/ u: @' ?. R% {3.發電排煙不順暢,地上出口未清理(部分排管阻塞)
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:22
LSP000 發表於 2012-7-18 08:58
% q, {- d+ b, ]& N6 x) C; @桂格兄內行.
! q3 l  k% g, Z9 I8 f
# e- W+ y; T4 ZUPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.  
/ u* ~* Y6 W: ^- P7 X( v
平常沒有危機意識
5 R. B2 m3 L5 ^1 M  [) Z/ @相關危機處理雖有SOP
4 q' U; I+ F  A但無實際演練及確認機會
- I1 \4 D4 N6 {; |: W/ l- z這次正好做個檢驗
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:24
文兒 發表於 2012-7-18 09:08
. z  X& E/ A! `$ `所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
1 O3 K- ~% S5 N& _% q
由於緊急發電設備大多位於地下室
  ?! u2 {9 k. N3 b# s; N2 c! G, D1 ^通風及散熱機制很重要
. @$ d/ S! b, N7 f6 |# U尤其長時運作,更要能安全持久
作者: 文兒    時間: 2012-7-19 10:29
阿慌 發表於 2012-7-19 10:24
( q2 a: x2 H6 m6 Q/ |2 I由於緊急發電設備大多位於地下室
+ T5 r; c  s, X( P; B通風及散熱機制很重要2 x" ^" X0 d( A: T: K
尤其長時運作,更要能安全持久 ...

2 f. ^5 ~1 r" Y7 w9 J真的^^我們公司也要注意這樣的事
作者: 麥克    時間: 2012-7-19 10:37
講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
. U6 }- \7 v9 K7 d" {8 p% Y9 [" R' t0 a7 e
當時, 宏碁電腦已經是個全球性企業, 其總部卻無足夠電力可用, 全球連線掛點很多天, 問題大了..... 後來, 就在大樓旁租地蓋了一間大型的柴油發電所, 來解決機房於天災時無電可用問題.
: L$ F; P/ R; k  l  D8 Z2 O$ k" g/ @+ H% b9 p( C( I
2000年象神颱風, 還有 2001年納莉颱風, 汐止因為淹水陷入大停電, 只有宏碁電腦的總部大樓有電 (旁邊的發電所全力運作), 連政府的救災總部都設在這邊一樓.....0 S, T6 h: e; ?- j) f
- H9 g) O) a+ \* M; ?
當然...因為 acer HQ自己有電, 所以當時我當然要去上班, 但是冷氣卻是管制的, 差點沒熱死~~ (我已經離開那家公司很久了..呵呵)$ n2 B/ E( [+ ]) N0 u+ y5 a
7 w9 G) f5 d& N2 N
6 \+ C6 c5 ^; d: ~
致於社區嗎....3 q+ S0 A( ~" L1 E  h6 \
: J# N- z- `6 c9 l
921地震大停電很多天時, 我當時住的社區, 發電機有供應電梯與走廊用電, 但運作了一天後, 發現....太耗油了且黑煙太多, 最後修改成早/中/晚各啟動兩小時, 供上/下班與中午用餐使用....不過, 家裏當然還是都沒電的..... ' E: r, ?8 e% [% x: |8 O9 U

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:50
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:56 編輯
/ ?/ Y! B2 {9 [1 E: {+ L
文兒 發表於 2012-7-19 10:29
4 E) a7 t6 Q2 |+ X9 x4 L) I真的^^我們公司也要注意這樣的事

; K: |# {2 y, ?' C2 z$ |9 Y4 Q* e9 s% w' L! Z. r1 w
發電機是因斷電而自行啟動的3 I0 J) B  c- d9 S& P5 u
但這一部份平常甚少有人關注或聞問
6 i  R1 Z1 [& }" \( x8 @& W# @  T尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油! T9 V) {! S1 d
3 |( Y1 N9 n- }! }3 m
所以平常要做好安檢(由原廠人員進行,事後簽結保證,一如電梯安檢般審慎)+ n6 _3 z/ H7 r* x
保全人員例行安全巡邏,宜將發電機列入要項/ K9 L- T" G8 y; Y! \5 |
(在前後原廠檢驗之空窗期,能適時檢視及發覺漏油與冷卻水等問題)' G: Y& [' V, \  J% s
排煙出口要確實驣空,煙管有無破損, M6 K: w" r+ _3 {; N2 j( [( W
清空機房附近雜物* t4 ~5 s9 T8 g
特別是所儲備用燃油或機油,宜作好隔離與防火設備與材質  `7 q3 Y$ |8 q- n! u
' L2 x( t" ?1 K4 [- ^% R' q7 n5 R0 b
這些都是事情瞬間發生, \( Q8 u* r, t
一連串事故的成因# P& b; z! A; v+ R
有時停電並不可怕/ A9 f5 s! ]( \0 B) q; w
而是相關自動啟動機制,或為釀災的禍首# [' U9 y4 I( N* C& q! D
且我們平常於春花秋月的生活,( G7 b* T' h$ i2 H" Q' r+ _' e
因無必要性的當然,致疏於注意
8 d) e; A1 ]) J0 O! l2 K8 A; K1 b: [9 ?
以上作為各社區管委會的參考
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:55
麥克 發表於 2012-7-19 10:37
: L, [$ F* I# Q! [) R% z講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....4 T6 Y( t. V/ a" h

  j  T! a: b. ~* N/ ^2 [當時,  ...
* F# q2 q5 \% N  V7 v$ u; ^: ^' D& k
謝謝提供這麼寶貴的經驗
6 u" C9 @7 H! p' A及相關因應的資訊
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 11:56
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 12:52
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯 4 V0 u* R; }6 L8 i  z, I
芳草 發表於 2012-7-19 11:56
( S# y$ F/ v1 ]) p- b! j! i阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
8 r. }$ j9 Z, e. a7 e

6 ~2 O4 H$ `  }9 B4 j* r8 y: Y! L那天也被弄得高高興興的
- \9 G% w# u- L& r( ?大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
! [+ h; X& x7 }, P- Z) S; b1 C# V9 }; d我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
3 M! H7 \- G5 a5 K大太陽下的高溫馬上就汗流夾背
9 l/ z( ^+ j" B所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼
/ E4 Y, K4 T4 e/ M! ?5 c7 q* r部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,7 c( H" H8 F% F
立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
6 C" K. B1 _, h4 R, W% J3 ~' L' g- x! O
就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事
" j& a1 I  p" \用行軍的方式約15分鐘走到公車站. C" m) O- I" `+ Q
(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),
, u1 {' ]" X" i! z4 F坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭% C) L1 Y0 Y9 F1 H6 r! ~( T
這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認
0 H% \6 Y. [- W  N) l餐畢再循原路回辦公室
$ _2 }! U0 \$ z" n知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁
; h$ f1 F/ C6 ]  n$ r" `* j不敢等一小時1班的939, x5 E! M  `2 b0 E# a9 h. U
由捷運轉916約3:30分回北大4 ^% `/ C' N9 Q1 f8 K
回家首務就是開冷氣,透涼一陣
3 [0 k2 a1 h, b$ ^  W, ~回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了8 L; R5 U* R1 g9 k7 x
這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
作者: 魯西恩    時間: 2012-7-19 13:53
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50 & c) w% S! r5 B8 ~- r/ |" p0 E
發電機是因斷電而自行啟動的
" E) u, w4 I1 o0 B' i3 M8 t5 ]但這一部份平常甚少有人關注或聞問' m( [, \# i  }! g/ m
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油

) T3 r& I- Z- w7 n3 w阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 15:49
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52
: N' X# w5 U- L; W9 A8 x: r1 f+ i那天也被弄得高高興興的  r; R1 U% ]5 n2 i. P5 ^, P; e
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程9 E9 `8 V7 a. _9 t5 M  w
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
+ e6 c. N4 V2 c$ l/ e. e. K
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 16:03
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯
. l- \' S1 p- C8 G! U
芳草 發表於 2012-7-19 15:49
: x$ ]* V/ [* j" [& L9 Y# X6 Z那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...

, m/ z5 E2 |' K
3 f! r  a6 G5 g6 V; G' I0 u/ e所言極是 , C  G( S) o; m0 g: p  m
由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了,8 D. {- l) \$ l- J7 e
(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義  ?  c" R# ]( v3 G7 {- D
剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村
7 [, k' R# `' Q# q; [這麼大熱天,猜他也是聽聽而已
! u* B7 Y, j( z$ T$ b, Q& d為了證明所言不差,所以& V" a0 K; W- M  v- J
約期不如撞期,就
8 C! t& D! h* g義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭% e, b- H4 O% y/ ~" T: N7 u- Z
幹了這段傻事
+ s) Y6 E8 _" k
作者: 7733bd    時間: 2012-7-19 23:00
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣...0 Q  F1 o1 z8 M3 {5 G2 f1 x1 }1 A( ]
澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行
. w. Q0 b6 E) ^$ u1 c可以分每週起動測試( _; r3 a2 r$ z
每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 13:51
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯 ; F: N! h" k: @. t3 Y5 B
7 r' G% \! V1 X: {
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
" p4 K" F6 \9 h# R1 A! s6 C$ B
& ?6 Z; k9 _% @1 B水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,/ x7 e/ W2 F* t2 h+ a) s9 @
9 t" S3 G3 t$ }# I' V
一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常," w1 h/ P3 X% c, G

9 \- E5 b& k: M3 ^要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
8 Q6 Q# \7 C6 A) D* w* j/ m- Q: t" V- B+ x) V
但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 14:08
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51 ! c6 L# |5 f7 \/ ^& }8 L8 V, c/ e# S
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,$ |# b( S7 {7 i" ]0 }' {/ O- f
% S1 ~+ o2 i$ f' C
水冷式系統要等 ...

; o! z# @1 V6 ?: q水箱的風扇因軸承故障
/ z% {# g! j% g' k7 {脫飛出來
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 14:42
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
7 ]  o2 p  Q; c! ^
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08
% c3 V4 ?; [( Z# }3 i  R水箱的風扇因軸承故障
& V+ |+ R% T+ @. @* H脫飛出來
! o% ~! o$ J0 U; `2 G* A) ^+ m
3 L, p  T2 y' O3 Z+ j0 J/ U
哇!# v. I" r- b7 [  `& {3 B. I* Y( ]! p) G

' k. G6 p0 G8 v+ L  v2 Z- |( Q" w. |那就太扯了!
( s# \1 ]/ _/ {6 \
6 V5 r! j; S( i4 ^8 }/ ]/ G平時保養的機電在睡覺嗎?
8 {- D0 D% `# ~1 G% \% d% a; v2 f9 U! u# \: A( C$ |% Q
飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 15:00
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42
) X( I) ?# O- m* ]哇!" t0 K. m# U5 F% S9 X/ G! g

2 @' ]# E1 V! x9 @& I7 J那就太扯了!
: |7 ~5 @% I8 A0 K  T& b% Z+ Z
所言極是9 z$ r8 W6 o( Z
所以要檢討的可多啦!!




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5