iBeta 愛北大論壇

標題: 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑 [列印本頁]

作者: 阿慌    時間: 2012-7-17 19:14
標題: 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑
由於辦公室附近挖地,挖斷電纜
( g' F& z0 N+ P/ q: b& P7 g於是今天整區停電! W5 ^& d* P/ _, e
辦公室柴油發電機自動發電/ z) j8 o  D2 F& S" T1 ?
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸9 t- ?+ V9 L# P  |# }
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
  H/ ]9 I. S* f' B% L0 {  k北市府消防車近7輛來救助
4 U  A" u% h/ v* c* {5 Y整個大樓全員疏散9 J, [1 A5 s5 Z& g) D2 y$ q5 O
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
6 d2 H' S! W6 U8 ~9 |; Q* `9 O9 Y  a雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀/ K& t. x2 X; E/ F- R
市電無法橋接,縱使有電也是枉然
% h, |4 w$ n; n7 V4 }全天停班( W' E- L2 @- p1 ]) j' @
1 O1 e  ^0 F$ h; ?9 D
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘5 v1 [  y5 H4 G
但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘* K# X3 K# q' f: D3 @' G
由於系統複雜,關機程序冗繁,0 F" ^# o- q2 l& z+ a; L2 r
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
  n6 n* E1 {- C5 V% [於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
- j. Z2 T, L8 x- X* X2 v9 F. W$ f# h就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
# h7 |' w, }( z0 s  y3 {7 ?
1 B4 V$ C& }* D/ e從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
% S6 X  |8 Q+ }( Z2 n雖然有定期演習發動,
& W7 v' d5 Y( f但很少有在高溫且長時發電的實戰測試3 Y/ i' x, v: R! n8 }5 Q
尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
( i; [0 ?/ K$ ~) O1 w6 m作業溫度會較高
, W/ }3 }) h# P: ~, e$ @* `在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況) |9 x( m3 \/ Z' n8 o! W$ J
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一4 y$ I% C+ F  c; E; q; j
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
1 n$ H5 Q/ A; w另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
2 C% K3 x5 s+ z' @4 ~. r寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能
0 }* Z( _$ d' J+ f$ `) d尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量
2 d' X9 z3 d. ?. g5 W7 Z這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
作者: 雲淡風也清    時間: 2012-7-18 07:07
謝謝分享!
作者: 桂格    時間: 2012-7-18 07:36
本帖最後由 桂格 於 2012-7-18 07:37 編輯 ( r- B6 {6 E7 R2 @; ^1 W3 ^' n2 Y
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能

( p8 {1 [2 E4 S7 i, X: O( L
9 H; w9 e5 Y1 ?2 Q$ N: c/ @想必同仁們都受驚了......7 k7 S* |7 n. R! W* s& G
1 [# ^( d% s' p' t3 C
5 H4 R. N) I# S  r. K
希望貴單位的資料都有確實backup..../ n7 L8 ~1 `  v% X# a  Q, R" [9 }" J
現在頻寬越來越便宜, 異地備援或往雲端送應該是趨勢了.
- h/ |. W1 e, r2 y- s; b: c& D5 }+ b( |
敝公司也已經把全球各據點的資料Centralized 到台灣了.
作者: LSP000    時間: 2012-7-18 08:58
本帖最後由 LSP000 於 2012-7-18 09:06 編輯 " ^: G9 l6 x/ B  z, o
桂格 發表於 2012-7-18 07:36
5 _8 {* t9 h* o2 s: N' n( D$ @想必同仁們都受驚了......
. X% g4 a* P% D+ v1 K$ ?+ `
( r+ W+ g/ t- V  b  d
桂格兄內行.4 Y4 z6 H, k- i5 F3 a1 y

2 }. O* z$ V) m$ H; B1 DUPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因. : ^: D! \9 \, ], a4 O5 r0 l" k

7 M( a( M2 ]! \; _' K5 E' J災害難以避免, infrastructure team 能夠做的就是讓災難一旦發生時的損害儘量減到最小.
作者: 文兒    時間: 2012-7-18 09:08
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:15
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 12:10 編輯 ' H" X% i  R6 _- a
桂格 發表於 2012-7-18 07:36
2 I6 c. X* _' j, v6 `想必同仁們都受驚了......
# k+ E. `  b4 w
2 R. @' [! u2 Z( ?; W

8 B6 Z# B6 t% c資料庫除local外並在深坑及台中存有異地備援% I4 t3 b& V4 b/ f+ P( _* m: b3 t
由於機房資料庫量大,$ F! G! O& |5 t! D' ]% U2 T
只我們這一部門(資訊室除外)當初建置硬軟體系統就好幾個E
. }6 t) C" K1 a3 S2 h: [2 |機房就約80坪。不易移出委外或雲端
作者: w5719w    時間: 2012-7-19 10:19

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:19
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:27 編輯
* z2 _; I( l" e
文兒 發表於 2012-7-18 09:08 & R  d" v; H: V; ]# h
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
( r9 x& X8 g! ^' s& q% o7 l* T
: |  `" a+ y" R, |8 S8 z1 t& `
事後檢討
9 d( k' A% R; ~. L: l2 J: [1.發電機散熱不夠,機件沒有定期更新(發電機冷卻風散故障)0 e, A' F2 j5 y9 {8 F3 |3 _/ a
2.發電機機房周遭堆放閒雜物品,影響散熱及易燃5 ^) T2 L- K) |
3.發電排煙不順暢,地上出口未清理(部分排管阻塞)
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:22
LSP000 發表於 2012-7-18 08:58
% f+ s; _# s" v5 {8 j+ T, b* S( M桂格兄內行.
0 X3 J8 r# q0 R* Y2 o5 w; F' H* B1 v9 t0 Z( i
UPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.  
$ z# {$ Q: G& Q2 \0 j
平常沒有危機意識
  \; b+ N& J2 s% ^' p9 @- b相關危機處理雖有SOP
( L) i' Q' x) f- Y但無實際演練及確認機會
4 I+ K- h0 n  |這次正好做個檢驗
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:24
文兒 發表於 2012-7-18 09:08
5 s! v+ i+ R' w/ a8 n, U6 A所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^

5 I) r& r: ^9 {由於緊急發電設備大多位於地下室5 i: O* L3 k) @4 K
通風及散熱機制很重要
: @' K. X9 k. h4 K尤其長時運作,更要能安全持久
作者: 文兒    時間: 2012-7-19 10:29
阿慌 發表於 2012-7-19 10:24 9 T$ G6 |9 b" r# R+ E
由於緊急發電設備大多位於地下室" k/ d: A( ^0 _3 p# o
通風及散熱機制很重要
& B! w1 [9 c5 C: k4 a尤其長時運作,更要能安全持久 ...

" @$ E5 A2 y; ^0 T( q真的^^我們公司也要注意這樣的事
作者: 麥克    時間: 2012-7-19 10:37
講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
1 z% L# X# U2 c* m# L" q; f
) N& X8 D- D; D& j當時, 宏碁電腦已經是個全球性企業, 其總部卻無足夠電力可用, 全球連線掛點很多天, 問題大了..... 後來, 就在大樓旁租地蓋了一間大型的柴油發電所, 來解決機房於天災時無電可用問題.
' Y% B$ l) X8 ?% k" K0 c
2 l; V( R2 M9 I; G# B2000年象神颱風, 還有 2001年納莉颱風, 汐止因為淹水陷入大停電, 只有宏碁電腦的總部大樓有電 (旁邊的發電所全力運作), 連政府的救災總部都設在這邊一樓.....
4 O  z" M* {3 z4 n
, M/ L- k) h9 d當然...因為 acer HQ自己有電, 所以當時我當然要去上班, 但是冷氣卻是管制的, 差點沒熱死~~ (我已經離開那家公司很久了..呵呵)
3 Z- b3 _8 l7 U8 C
4 p2 p9 K! ?; o$ o" M" I
! b. N& f- _. n' F, q- i致於社區嗎....
6 m- {4 z0 Y' q0 |* B6 N9 ]+ L& x$ N0 e7 P+ x0 S
921地震大停電很多天時, 我當時住的社區, 發電機有供應電梯與走廊用電, 但運作了一天後, 發現....太耗油了且黑煙太多, 最後修改成早/中/晚各啟動兩小時, 供上/下班與中午用餐使用....不過, 家裏當然還是都沒電的.....
8 h* M5 J& Y4 {5 k6 M
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:50
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:56 編輯
2 K6 M  @. r4 A
文兒 發表於 2012-7-19 10:29 & y. y" d# q' K* V3 J, @
真的^^我們公司也要注意這樣的事

- w; ]# Z  G- L/ |$ D) z5 Y1 ^) g- S' d" }' ?
發電機是因斷電而自行啟動的
, v& L% Q- l" \但這一部份平常甚少有人關注或聞問
% F% U$ n) m; D. @) x( j/ }# N3 |尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
% E0 Q! j4 J" y. ], D5 r1 ?" \% R; I4 L5 k, O5 n
所以平常要做好安檢(由原廠人員進行,事後簽結保證,一如電梯安檢般審慎)
; l( h" ~& _: L' r保全人員例行安全巡邏,宜將發電機列入要項+ U0 p1 u" t" q
(在前後原廠檢驗之空窗期,能適時檢視及發覺漏油與冷卻水等問題)7 G. t4 K( d( c( g) p
排煙出口要確實驣空,煙管有無破損5 ?5 e1 _+ n* B* S8 r- J
清空機房附近雜物
; \0 z( g4 {& B1 B0 d& ~特別是所儲備用燃油或機油,宜作好隔離與防火設備與材質
- q1 e& \* t. ^# P3 P# o
( |( Y9 C$ k7 r4 s8 p& f1 @這些都是事情瞬間發生
$ I; S; n/ M- Y5 f一連串事故的成因
# I! Q# |" u7 ?, _( S有時停電並不可怕6 K7 o. i' G! h1 A4 Z
而是相關自動啟動機制,或為釀災的禍首7 [; T7 {: O/ h
且我們平常於春花秋月的生活,
0 Q' h& i# i/ r% _# n/ d9 y因無必要性的當然,致疏於注意
7 _9 ~% M" C) P, R, U9 i; {: n' ]8 ^) A9 ~! g; Y
以上作為各社區管委會的參考
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:55
麥克 發表於 2012-7-19 10:37
8 O& }7 t9 V1 D8 z0 d5 \- l" s6 j講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機....., a! @+ I6 E% H% u+ |/ L" h
  [) Z. a' R* e9 R0 G
當時,  ...

  J2 h2 e. V6 r* O/ K- [! M謝謝提供這麼寶貴的經驗
8 b  Z/ e$ v; B: S# S/ @及相關因應的資訊
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 11:56
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 12:52
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯 % w& V. [* ?, P: I1 ~
芳草 發表於 2012-7-19 11:56
" S4 o: J- |9 ~7 \, G- W! Z) m阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?

. D7 p2 Z+ f; Q, ]! V: b) ]; [6 P$ v  I* G3 [
那天也被弄得高高興興的& R0 U8 {6 {- j9 M. c6 Z
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
# U( u2 H, p0 b5 ~3 C我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息8 }+ d' g2 G& x9 n$ c( ~
大太陽下的高溫馬上就汗流夾背
  x. g( K" p' O, P所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼
) M, E; e5 f/ }2 E- d5 ?# d部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,
; E! W5 `& g. K0 u立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
$ _1 P$ m4 [6 N' k! q& F, [. J) _  L
就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事: p. t! ]/ ?, q* P% n
用行軍的方式約15分鐘走到公車站
8 c% ]- g( q4 J: P5 _  C(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),+ u/ U/ e' A, h7 A
坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭
" U- R% O8 E. [/ R這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認! P9 f, c- J; i( c1 {8 f
餐畢再循原路回辦公室
' s" g3 h$ w9 [9 R知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁; Z2 }+ m" ~& a3 Y
不敢等一小時1班的9395 _) c8 P8 v+ g  a* t8 R9 w' P
由捷運轉916約3:30分回北大
; ?: z( \" t( u: @5 X3 f" e回家首務就是開冷氣,透涼一陣* H! g7 p5 C7 e; O' C& @. H
回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了7 f  \! c; ~4 q$ i4 b; }
這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
作者: 魯西恩    時間: 2012-7-19 13:53
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50 * @: `, G+ K/ ^- z
發電機是因斷電而自行啟動的
% R- {: h& [& ]$ ]但這一部份平常甚少有人關注或聞問2 u: G" `/ \! R: }+ P2 B3 [7 c; }  ]
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
$ O& l- o8 D+ t6 p6 P+ J
阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 15:49
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52   P- N) q4 i( @2 i
那天也被弄得高高興興的- a. V5 {. g; B9 y1 \
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程/ C9 R- e5 `8 [9 _0 L+ i5 c
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息

' y. v. F3 \2 m9 P% }6 y, M那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 16:03
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯 + J" L" O, {) @# `  z* H9 z- @
芳草 發表於 2012-7-19 15:49 ( Z- g4 g2 _! \4 N2 n5 i
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...
8 {2 C9 ?3 K2 y% r
6 X; f3 @3 h* M
所言極是
. J& I5 T- F1 W8 P由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了," D2 n6 u" ^% u* o' `% h
(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義1 v, ?. }8 m" n# D0 J8 j4 a+ z* A
剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村) C6 P, D, p$ x( ?8 ?
這麼大熱天,猜他也是聽聽而已
: \: l  x( C  r為了證明所言不差,所以+ L5 t6 e+ g* C1 z/ @. n) r* [
約期不如撞期,就
8 X! x0 r5 |& ~: j  _& m# ~義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭3 |% G" g# T7 T% M8 c, P
幹了這段傻事# A# K6 l; M& a( V0 E! v

作者: 7733bd    時間: 2012-7-19 23:00
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣...
* {+ l2 P( e& C澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行
1 p' x4 u( q' N4 l2 z可以分每週起動測試6 j+ I+ n" _* k! |5 X+ v9 E% ~
每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 13:51
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯
; [5 m. N0 I$ ~3 T, V/ O* `! N+ S- C
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
1 I- Q% z$ _* F0 p
" I, Y0 p  c, y" Y. F4 `水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,: o7 q6 o9 c4 e

8 V  C; L7 f9 V% l% c$ J7 Q& I8 `一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,) W- q9 D6 e& c# b

( h; e; r! E8 m$ v8 f* d! t" q: S' J要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
4 e$ N4 E* }# `3 D+ q* i) h* b* e$ s6 r
但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 14:08
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51 8 S* }* E! A0 [' i, [" M
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,% d" R; S7 B7 c2 ]" ~4 G$ ^

  q8 r, f1 x3 G0 R) `/ K; |, \7 V% ^水冷式系統要等 ...

$ I6 d6 }; l5 C; J8 V  u( t水箱的風扇因軸承故障
. C' [5 L5 y2 s! m8 A3 X5 X! @# s$ R* r6 Z脫飛出來
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 14:42
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
# B" a: @8 D% r5 T2 l+ ?4 K
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08 9 i7 C5 M7 X& H$ {! \, T7 ]
水箱的風扇因軸承故障$ @8 O7 Z0 [: O6 d, S! Z
脫飛出來

/ Q& u" E, ?0 H( o* B) @8 {3 j- b+ c; |6 q: r+ q# R( y- Q
哇!; D1 L5 K$ t2 w1 ~5 \7 r# S( r
$ b* g5 Y' [" m# D" T- X& y; `( i
那就太扯了!1 ^  m6 y- }; Q* l" Z
7 R' f% \) i+ B5 v: G# W7 E$ e
平時保養的機電在睡覺嗎?& M, H" F% ]( a, p$ a
8 T9 t' C- H4 ^/ q
飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 15:00
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42
  @1 x; M) U6 f( e哇!
1 }# o7 H* `$ ]; s2 i. K
8 [* A  Z/ O: a3 G- L/ ?; I8 W  U那就太扯了!

$ S/ b' w1 J. x- T4 t* P; C所言極是
4 A$ T/ J8 Q' q, Z0 E  ^/ c所以要檢討的可多啦!!




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5