標題: 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑
由於辦公室附近挖地,挖斷電纜# u' {6 s$ a  h5 m
於是今天整區停電& P9 a+ P$ q9 n3 F; O
辦公室柴油發電機自動發電
  ~+ L# T8 E  X( A5 x3 c可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸! f! \- f/ \1 g5 d7 o
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
' |# J" E( B- N2 C  C- C北市府消防車近7輛來救助- w  P- v- S5 V
整個大樓全員疏散
- j) K$ Z# v- v: }, |" [) k許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
5 D% p/ O4 o  O$ a% [雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀2 v" E" D' H; ~
市電無法橋接,縱使有電也是枉然/ X3 @: \& E: |
全天停班
2 v: T. v. s' ~8 p: E0 n4 e/ O5 n' l% }2 G* J
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
! ^% {/ ^8 K" y3 V+ n但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
0 U2 I8 Y1 c' x9 C- H, h6 n' g由於系統複雜,關機程序冗繁," ?! J2 ~) }2 a4 o/ @8 m
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業+ X7 n5 c& Q/ J' Q8 c0 q
於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
9 W9 {5 E2 D9 k# L6 y% ]就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
. }% G; E: X) d) P" I9 L
# I$ @0 F4 V9 \& H& s# \從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統3 s7 P+ Q, H+ r- f  ^
雖然有定期演習發動,! k3 A+ u0 U! {; c# Y& L  A! \
但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
6 L" F/ o2 i, Z9 Q. Y6 e9 ^尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳; q6 z; Y0 Z8 z. L6 M& }# q4 L+ @
作業溫度會較高
3 z/ K- C5 z( o' Y8 d/ Q在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況3 Q* o$ ^& L2 K
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一) S( x0 ~  e3 s
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰0 u3 h% s$ w7 g6 V% L9 T' Y
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
' O8 D, S; O( x8 g2 i寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能& |8 d: V' R' T& n' D2 v( `. @
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量" p4 S. m2 V1 R" h
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
作者: 雲淡風也清    時間: 2012-7-18 07:07
謝謝分享!
作者: 桂格    時間: 2012-7-18 07:36
本帖最後由 桂格 於 2012-7-18 07:37 編輯
+ U- B) n6 a3 v1 w) Y
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能

0 e3 L' R' ?$ d6 S # n3 v6 T# ~. }4 {1 T. U% @8 `( ^
想必同仁們都受驚了......* c: N  k/ Q6 Q" x# F% }6 g

  [; H3 ]9 @/ c* z! j8 g! r1 U* E6 e( U0 y2 Y
希望貴單位的資料都有確實backup....' a& C  M' v4 C0 l5 Z. |
現在頻寬越來越便宜, 異地備援或往雲端送應該是趨勢了.
+ F4 d7 m. n0 p) [7 G9 L' [7 _2 d* a
3 d. x) _/ g# |: X7 G6 {; a敝公司也已經把全球各據點的資料Centralized 到台灣了.
作者: LSP000    時間: 2012-7-18 08:58
本帖最後由 LSP000 於 2012-7-18 09:06 編輯 , {+ F- A+ D/ t$ _  V3 f3 B6 s
桂格 發表於 2012-7-18 07:36
- |6 A8 A+ X# [1 E( y6 X% `9 O4 }想必同仁們都受驚了......
: R- ]' i. n  k0 A

" s: Q8 w. i6 u; A桂格兄內行.3 M- I, N6 [- J* m: J
4 I' V, M2 V3 X' v: s
UPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因. % z- c) W& H7 H+ T. S3 P$ x8 w, _

6 p; f- G: A% Y1 }$ f/ B災害難以避免, infrastructure team 能夠做的就是讓災難一旦發生時的損害儘量減到最小.
作者: 文兒    時間: 2012-7-18 09:08
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:15
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 12:10 編輯 & n3 e; K, O6 s9 l
桂格 發表於 2012-7-18 07:36 ' m3 T6 A3 A4 x! O
想必同仁們都受驚了......

" ?" B& e. ~: y6 Q, |
" D9 Q1 }  F% I' u8 g& Q  C( c$ e6 l/ H0 a6 e9 S" p- H
資料庫除local外並在深坑及台中存有異地備援
# i2 \, p7 j/ t由於機房資料庫量大,
8 S  O0 G* k+ E8 ^; A只我們這一部門(資訊室除外)當初建置硬軟體系統就好幾個E7 G. |( n5 H: v  ?/ J
機房就約80坪。不易移出委外或雲端
作者: w5719w    時間: 2012-7-19 10:19

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:19
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:27 編輯 : c3 j8 n+ t4 W" [# F. g
文兒 發表於 2012-7-18 09:08 / T* P: u" U1 v' ?, a: u7 l
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
8 q5 j$ g& g2 Y+ A2 {& ^1 C

+ g' |% \7 E- L( z事後檢討9 @/ r, ]. ~. n  Y8 o( F3 @# K
1.發電機散熱不夠,機件沒有定期更新(發電機冷卻風散故障): m4 J. w& u) W+ s% a6 E! Q
2.發電機機房周遭堆放閒雜物品,影響散熱及易燃$ F5 f5 u5 w/ x* m0 ?9 Y& Q  H
3.發電排煙不順暢,地上出口未清理(部分排管阻塞)
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:22
LSP000 發表於 2012-7-18 08:58
# K% \/ a. g2 ]. F桂格兄內行.
! l3 x6 o% s; G% \: i/ b
# s  Y$ V: b; }4 ~UPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.  
! \: W2 e$ y0 x2 ]
平常沒有危機意識
; e$ Q' P( i4 j+ `3 ?  j8 O相關危機處理雖有SOP
6 U" e8 }: @- D( \# Z* j但無實際演練及確認機會& d+ C$ |8 N2 B! d6 S
這次正好做個檢驗
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:24
文兒 發表於 2012-7-18 09:08
0 Z7 {2 ]: v* ]( R所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
) Y) e8 V6 I" ~
由於緊急發電設備大多位於地下室+ j$ v/ m2 I2 U9 U) h
通風及散熱機制很重要
- A  c9 o2 j$ k/ J6 a0 n尤其長時運作,更要能安全持久
作者: 文兒    時間: 2012-7-19 10:29
阿慌 發表於 2012-7-19 10:24 ' |: A7 H1 e8 [' i: b9 u
由於緊急發電設備大多位於地下室
: U8 f) R( e+ ?通風及散熱機制很重要
2 T0 h; l6 ^2 k$ v. R1 P# k( o尤其長時運作,更要能安全持久 ...
* \- y+ O0 z+ [0 u5 X! z! q) E& C
真的^^我們公司也要注意這樣的事
作者: 麥克    時間: 2012-7-19 10:37
講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
0 Y. o2 i$ \8 a8 T: ?1 A) B: n0 H0 I! N( ^
當時, 宏碁電腦已經是個全球性企業, 其總部卻無足夠電力可用, 全球連線掛點很多天, 問題大了..... 後來, 就在大樓旁租地蓋了一間大型的柴油發電所, 來解決機房於天災時無電可用問題.* H* H# }! b0 d- w1 ]
' k2 L$ y( }( b) O$ |$ J
2000年象神颱風, 還有 2001年納莉颱風, 汐止因為淹水陷入大停電, 只有宏碁電腦的總部大樓有電 (旁邊的發電所全力運作), 連政府的救災總部都設在這邊一樓.....
- }! M5 k& n! j% K* f0 a1 z/ G
2 S, x' g" P+ v1 S: L7 E9 K/ ^' [當然...因為 acer HQ自己有電, 所以當時我當然要去上班, 但是冷氣卻是管制的, 差點沒熱死~~ (我已經離開那家公司很久了..呵呵)
- \, I6 d$ i) h3 A6 w
0 Z% L  g5 p# S2 c1 N2 E# ?' }5 {* i
致於社區嗎....3 {# Y* T7 g& B+ P& M/ |6 e

" f$ ~2 \8 k. R; j: H" z921地震大停電很多天時, 我當時住的社區, 發電機有供應電梯與走廊用電, 但運作了一天後, 發現....太耗油了且黑煙太多, 最後修改成早/中/晚各啟動兩小時, 供上/下班與中午用餐使用....不過, 家裏當然還是都沒電的.....
3 |' G! P" X- h8 _6 N
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:50
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:56 編輯 0 X* y/ Q: g6 M1 R
文兒 發表於 2012-7-19 10:29 # c  H6 v. M, J, v6 x  [( T3 Z" S
真的^^我們公司也要注意這樣的事

: u/ h+ i1 n. u' t% P
+ V& s1 S4 m% t- V: b發電機是因斷電而自行啟動的- k* t8 a, _% U  w8 a7 W) M. J
但這一部份平常甚少有人關注或聞問: B6 N3 d5 m2 r" T( Y
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油& f" u1 d, w3 _- B  A5 N" F% b- e

0 }5 g* V3 d0 s, i所以平常要做好安檢(由原廠人員進行,事後簽結保證,一如電梯安檢般審慎)
1 C# d& _: S; N1 N5 I4 x1 D$ C保全人員例行安全巡邏,宜將發電機列入要項+ J, q9 ]& g8 x  t* v4 `+ ?8 [' c
(在前後原廠檢驗之空窗期,能適時檢視及發覺漏油與冷卻水等問題)
8 X5 ^# g3 u, n. C8 [+ D排煙出口要確實驣空,煙管有無破損
: A6 _" P7 v' }9 ]+ {清空機房附近雜物
  W+ T$ J- X% |# j9 m$ `( _特別是所儲備用燃油或機油,宜作好隔離與防火設備與材質
% t0 j8 j9 ^: \5 Q! q3 p  f
$ N# @- M4 O% m$ t% N這些都是事情瞬間發生6 R6 x* j, B) u) N- V5 a
一連串事故的成因; \9 @, X+ d/ u$ Y% z
有時停電並不可怕  k4 ~1 q0 M4 R) [% X1 y2 M6 b, ?
而是相關自動啟動機制,或為釀災的禍首+ h5 e+ d( N& H' a
且我們平常於春花秋月的生活,, {" ~4 Z, f1 z* P) H$ O
因無必要性的當然,致疏於注意
3 l: P$ U, F& M
/ ?4 b0 w5 D9 U# J以上作為各社區管委會的參考
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:55
麥克 發表於 2012-7-19 10:37
6 _( ?* l  k0 J7 \; l7 r! s講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
. p' S3 l2 U: x' s# A! v5 U: ?/ Q; |8 z. f% ]: r  H
當時,  ...
* ?2 l7 z6 h  H) z* Q% o% F& G
謝謝提供這麼寶貴的經驗
: l0 f4 I$ R+ @及相關因應的資訊
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 11:56
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 12:52
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯
" J4 z7 E1 P0 x
芳草 發表於 2012-7-19 11:56 & ^5 G, L' m- F. T" \# w7 m2 A
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
* x7 |5 V$ U6 `, ]- c

( h+ I/ R+ `* j8 P9 X3 D那天也被弄得高高興興的% F& H+ V) d0 o- a% a
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
, [6 U3 v7 t2 ]. r; w9 d# Z我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
3 E# F$ [; c, H) p) v$ C! H  J大太陽下的高溫馬上就汗流夾背* }/ q& v& K0 m% Y+ ~! @
所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼; l; D, D( s; Z# y9 P" X4 _
部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,9 D/ C7 p( Q/ t; r: R+ k! j* Y
立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
! Y. o; n9 J/ f- I1 A% v
% H6 U3 ^  v0 g! Z8 L就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事4 [- e/ J: s+ {2 {2 H* a8 X! `9 A. S
用行軍的方式約15分鐘走到公車站; e" T( n) _# r$ G% t8 |" D3 E1 C# U
(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),
! I# a# z. M3 @6 b9 ]4 x坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭
& ?/ Y1 ?" m$ @, m這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認
$ ~  [1 ~4 d8 e! x  h- u- W餐畢再循原路回辦公室, f: C8 S" r; C" O
知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁) y% A5 P6 z) s, V8 L6 J  Z
不敢等一小時1班的9395 C, d) e' G: R+ B# T. ]" c4 m
由捷運轉916約3:30分回北大. D$ |9 K1 J' e( ?; x2 {2 e4 M
回家首務就是開冷氣,透涼一陣2 j5 F2 f$ e! z9 D1 [
回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了
: [( n0 o3 }; b( L" ]  [這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
作者: 魯西恩    時間: 2012-7-19 13:53
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50
6 z$ a0 i4 e, b* H& j發電機是因斷電而自行啟動的
- f) r% M4 W) \, s' ]! j5 ^& X但這一部份平常甚少有人關注或聞問
7 x: P5 D& y  q: o2 k尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
- q" J; J$ Q5 p6 X5 q5 p" s
阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 15:49
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52 8 j2 H- x$ D2 C( \3 g( |
那天也被弄得高高興興的  h) b( J0 Q& Y  Z8 P) h5 r
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
0 A3 s! t) O0 b我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
" T, F% }+ P4 G7 r9 W9 u+ e8 F* P- p
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 16:03
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯 : L7 J( `- P6 M9 x+ h) C6 V) `
芳草 發表於 2012-7-19 15:49 + Z' V. l' f+ t) Q& \( }
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...
8 {- W: A$ T* H& m/ f: L. I
% g0 i6 M) n* y6 B$ v3 p
所言極是
1 G$ V+ `: }& @* ?# X5 V由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了,
( Q  u$ s* B! p" ~(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義
( U6 E5 `  r: u' E; k1 e剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村2 S0 |: c$ u& J) t) g9 S3 }: A
這麼大熱天,猜他也是聽聽而已& Z$ ]1 |( C/ C1 h1 ~! }
為了證明所言不差,所以
7 M' q0 C0 U  ]! o% y' l2 Y約期不如撞期,就
/ C, c+ y' E0 U% P9 ^4 t+ n義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭
3 a) f9 o  d& q3 y幹了這段傻事
/ Z  H/ o3 U8 J' p
作者: 7733bd    時間: 2012-7-19 23:00
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣...
) A! f: T- k' b8 M+ M& b9 i澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行
# Q7 v/ K" B6 D! ~6 y! Q9 |0 e$ X可以分每週起動測試* \) a3 @9 ^- l4 g/ f% I7 K
每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 13:51
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯
' X# Q- t# p) V
8 h# R' X2 m7 }# t5 \發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,( s$ t: ]% D& ^  }# u) ^! F8 `# M
: |9 i0 p5 ]& L, a9 W
水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,  y) i7 M+ c! l& T- F* U0 b

; F  p, r) C2 l; k* m& m一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,! w- b/ b. m& H$ V

0 t0 v, E4 [( K/ z: W- l" T7 B' Z要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。9 q" E/ O& M7 {; ?5 T- Q( m

) s+ z/ R  Y3 J) m$ v- {但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 14:08
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51
$ w2 |5 O6 |; [. g4 T發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
+ e/ b" ~- D0 U" _+ k. M0 m4 i" D3 p' J3 P$ k# l
水冷式系統要等 ...

" [# K$ x" P# w9 C水箱的風扇因軸承故障& y- Z. v/ H3 T- y- e! ]
脫飛出來
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 14:42
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯 0 j' H; i& h0 q6 I
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08
2 _; Q4 c/ b" w: V4 U6 l水箱的風扇因軸承故障
' N8 P- ^/ C1 A1 z- k/ P脫飛出來

* G9 \, o& }4 F" G3 `
9 F5 [- w) }( }" C3 S6 a哇!' {: k& S' J* L) V. S3 _# N
$ w3 i" G4 f+ `, I- F
那就太扯了!
% O5 s9 i9 p) W- u; n, a( [8 x$ J, ?3 D5 y
平時保養的機電在睡覺嗎?& `8 u1 R  Y( s6 _1 ?' y
4 V0 t( Y6 M8 C8 n2 U9 s
飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 15:00
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42 . W( s9 W; k( r! ?, M; l5 r9 c" i/ j
哇!
, k% `, ~! d1 m4 [
9 I6 @; _4 J5 ?/ O" R那就太扯了!

5 `! z2 g' g( J# X* F. b6 ]: ]所言極是
( a& d  g  \- a# p* l- ^  Q/ v所以要檢討的可多啦!!