iBeta 愛北大論壇

標題: 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑 [列印本頁]

作者: 阿慌    時間: 2012-7-17 19:14
標題: 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑
由於辦公室附近挖地,挖斷電纜  U6 @" c, U) x6 ~1 F
於是今天整區停電
# C% ?( w3 P& M0 k. b辦公室柴油發電機自動發電0 _# E' I. f  A
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
8 s3 i2 q$ N6 A8 @* n或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致) p* T% u8 T0 H
北市府消防車近7輛來救助3 Y, |9 f4 W% a0 I
整個大樓全員疏散: z5 E$ {7 K$ Z; \7 `- L
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能4 J7 z1 b! V( g* j( J6 p( X3 i
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀9 F6 v7 a* R8 ^7 ^! S0 o4 E
市電無法橋接,縱使有電也是枉然
; |: a, k2 h( z: M# f6 n全天停班
; ~% d0 b9 T9 P# X
6 z: g- Z( j+ V另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘9 r5 H0 q) U# \1 q0 ]
但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
+ x& }2 m& K8 `) F0 H由於系統複雜,關機程序冗繁,
- z  j$ M! `$ U5 C( P7 R4 U6 s找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業1 \' `+ m, V4 ^! J0 N' b
於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)# ]$ C$ h, k5 Z) D# C
就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算$ b8 t1 f; Z! ?, k: m( d3 _' d/ r

; l0 \! F5 t, ]; V) m從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統5 r+ C  {1 S5 m* H: H% |+ g0 J
雖然有定期演習發動,
* j& K; i5 ]/ p9 K2 P% Z但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
1 Z, G7 q0 U; `# [7 Y尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
( \7 b1 |8 r5 O作業溫度會較高
0 N6 u1 R: H4 y0 H在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況' x# T; n/ |: x! L* X' q; E
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一
- z! d& h# }4 q) o許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
5 ?$ }% L7 K0 W) D9 }" Y: f' K$ m另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
0 X: n  [6 L! _( e6 V- ?/ A0 [寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能: [. m& ~8 C$ Y6 z; h( C2 i2 e! V
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量1 m; j% ^6 u# ?% Y) m8 y" S5 o
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
作者: 雲淡風也清    時間: 2012-7-18 07:07
謝謝分享!
作者: 桂格    時間: 2012-7-18 07:36
本帖最後由 桂格 於 2012-7-18 07:37 編輯
- d/ m, k1 ?! M0 `0 N: s
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
" |; ^! [% y( Q8 C

, W0 n8 M) `' A7 r- n" C& ?想必同仁們都受驚了......+ w3 V( Z! Q" e  G

, {* W7 Q  s- v* N; [
2 ^8 k; d6 r. V# k3 ]  m  V希望貴單位的資料都有確實backup....  `: ~- L3 E/ ?7 g# n& [
現在頻寬越來越便宜, 異地備援或往雲端送應該是趨勢了.9 h7 J- r: m: X1 R
* B  S: F, x0 ^* [6 D- N/ o$ Z2 W
敝公司也已經把全球各據點的資料Centralized 到台灣了.
作者: LSP000    時間: 2012-7-18 08:58
本帖最後由 LSP000 於 2012-7-18 09:06 編輯 " i" @* r# q& ~+ y& F: ?
桂格 發表於 2012-7-18 07:36
& V$ b$ r' v3 z8 h( L想必同仁們都受驚了......

# ^8 Q* M* v; H" l3 [
" O; C0 ]! x& h2 d: R$ g3 E6 }' K桂格兄內行." p! K2 G6 p1 d$ z

! D( \6 C/ W# A$ v! a. AUPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.
- _) l  c; E$ T8 e
) P; F4 g) U+ [* }$ }- q0 r1 l- e災害難以避免, infrastructure team 能夠做的就是讓災難一旦發生時的損害儘量減到最小.
作者: 文兒    時間: 2012-7-18 09:08
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:15
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 12:10 編輯 . w* ^, _) o* y2 e9 I; g  q) G
桂格 發表於 2012-7-18 07:36 2 V5 C7 B) W6 y4 u% N- Y& K4 f
想必同仁們都受驚了......
* ~" @) J. b2 e
$ I" T& v% }1 F# {
; {$ X( t- O7 K1 e1 n5 Y0 \
資料庫除local外並在深坑及台中存有異地備援
% r$ |5 K) n6 C( T9 i8 h- H- N由於機房資料庫量大,
7 Y, R8 I% q# J( z只我們這一部門(資訊室除外)當初建置硬軟體系統就好幾個E
6 Y9 R8 z9 R5 D( V機房就約80坪。不易移出委外或雲端
作者: w5719w    時間: 2012-7-19 10:19

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:19
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:27 編輯
% l) o8 V# A- `+ i. p
文兒 發表於 2012-7-18 09:08
4 k! C, i; H6 \! Y) \, w( @6 j所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^

7 y- ~8 D7 `7 J1 s4 {
! @; N- g) ?" L事後檢討
. Y# o2 J/ t* h0 Q1.發電機散熱不夠,機件沒有定期更新(發電機冷卻風散故障)4 Y3 Z6 H4 c! c5 L( g
2.發電機機房周遭堆放閒雜物品,影響散熱及易燃& H9 J' O, G2 z' j3 n
3.發電排煙不順暢,地上出口未清理(部分排管阻塞)
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:22
LSP000 發表於 2012-7-18 08:58 , ]+ h. K2 e$ k+ G$ }5 l; `
桂格兄內行.8 U7 w$ P( s8 j3 W$ T

* N1 x" x) D( |: W; ~& RUPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因.  
: m$ s/ N1 ]! G6 z7 K- I
平常沒有危機意識
0 _! l0 [- @' q* o相關危機處理雖有SOP% o: P% p( v. k& N  {& I2 H9 D
但無實際演練及確認機會. M, O& p( p# t1 A" z- |3 Y
這次正好做個檢驗
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:24
文兒 發表於 2012-7-18 09:08 . r# z( N) }! r& x* V
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
, c) o1 S: L; T% J3 c+ X
由於緊急發電設備大多位於地下室3 d" L0 O1 _% f3 N& L# l
通風及散熱機制很重要
  Q5 r5 Z$ Y9 O尤其長時運作,更要能安全持久
作者: 文兒    時間: 2012-7-19 10:29
阿慌 發表於 2012-7-19 10:24
, t( p* }4 g( r/ l5 e8 O由於緊急發電設備大多位於地下室( N; {8 |1 U) G6 V0 o% @* k: Y
通風及散熱機制很重要
0 B5 v/ D0 Z' K( A$ H5 a( p) N尤其長時運作,更要能安全持久 ...
3 F& l+ }; F2 l+ G$ x7 |; _
真的^^我們公司也要注意這樣的事
作者: 麥克    時間: 2012-7-19 10:37
講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
9 S5 P$ b* S: o, d; q) E2 r$ O; O) h/ v3 a/ e
當時, 宏碁電腦已經是個全球性企業, 其總部卻無足夠電力可用, 全球連線掛點很多天, 問題大了..... 後來, 就在大樓旁租地蓋了一間大型的柴油發電所, 來解決機房於天災時無電可用問題.
" L- ?: k! ^+ e# p( Z
7 ]: {) j$ b9 b$ J+ V2000年象神颱風, 還有 2001年納莉颱風, 汐止因為淹水陷入大停電, 只有宏碁電腦的總部大樓有電 (旁邊的發電所全力運作), 連政府的救災總部都設在這邊一樓.....
* h2 M4 M/ F; [. v5 u5 W! \
9 \: ]3 \' I, Q, N# {' _當然...因為 acer HQ自己有電, 所以當時我當然要去上班, 但是冷氣卻是管制的, 差點沒熱死~~ (我已經離開那家公司很久了..呵呵)5 c7 v) K+ d/ {3 e+ U
! H/ Z; M9 j7 {- `$ z& ?7 V3 E
2 i5 u! ?. m* s! @' @
致於社區嗎....
0 Q( Y8 t3 [  g( j! Y: d  _
6 Q0 Z( ~1 V) T* Z# M# v921地震大停電很多天時, 我當時住的社區, 發電機有供應電梯與走廊用電, 但運作了一天後, 發現....太耗油了且黑煙太多, 最後修改成早/中/晚各啟動兩小時, 供上/下班與中午用餐使用....不過, 家裏當然還是都沒電的..... 8 o3 G2 |: ^! P& M# K* R3 `  d/ i

作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:50
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:56 編輯
  h( A" m0 f" N% t. Z
文兒 發表於 2012-7-19 10:29
0 v; O# s  Z' k( J1 i, F8 ]真的^^我們公司也要注意這樣的事
1 O; w# [! ^* Z. \, ^0 I

" f: @7 x& q$ h0 L9 C發電機是因斷電而自行啟動的# W2 C0 V2 T( r0 X
但這一部份平常甚少有人關注或聞問
3 N# t6 k  g, u. J/ R$ W尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
, A( q2 T* I/ ?% M8 N: h* B# ?
+ W5 n4 a: p  @, L" F所以平常要做好安檢(由原廠人員進行,事後簽結保證,一如電梯安檢般審慎)
( R# ?6 ?$ L. J* u+ J  n7 P6 e* N保全人員例行安全巡邏,宜將發電機列入要項
: y5 E9 |2 `2 N/ Z( v) H(在前後原廠檢驗之空窗期,能適時檢視及發覺漏油與冷卻水等問題)+ x. p8 v9 v/ l7 B1 N
排煙出口要確實驣空,煙管有無破損
: U! I1 \* x7 }8 ?, W' N& y) C清空機房附近雜物: t. [2 ^/ e3 m. g% M
特別是所儲備用燃油或機油,宜作好隔離與防火設備與材質
2 H. Q% ^  J- h, P8 v5 w6 `! b" y3 D5 p* d3 `3 n
這些都是事情瞬間發生
3 W7 i) f7 ^( x一連串事故的成因4 g8 I# I/ Y  T! L8 |
有時停電並不可怕
% }& z: V+ J5 K; \而是相關自動啟動機制,或為釀災的禍首
1 Z9 v7 A# `  u" l且我們平常於春花秋月的生活,
. ~. X# J$ z) U2 M: P8 ~1 W因無必要性的當然,致疏於注意/ [. E0 ^$ _' h* [" D

# r( `  R# z8 @1 `% g! D7 W2 l0 U: q以上作為各社區管委會的參考
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 10:55
麥克 發表於 2012-7-19 10:37
; t1 z& n# n( S+ M7 l& d: Q講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
: s4 v8 P) q* \3 n  z' h( u6 [6 \( S
當時,  ...
* Q! z& G* V( F* K
謝謝提供這麼寶貴的經驗
* i4 j" w; U, D; W及相關因應的資訊
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 11:56
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 12:52
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯
( x8 K1 b/ S) ^
芳草 發表於 2012-7-19 11:56
7 P) P2 |* Z" A' J: m8 f( T/ k阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
5 o8 F2 E2 d! _8 R+ u
6 C8 J9 B3 }$ l/ z) Y
那天也被弄得高高興興的6 l% K( e  ~2 g3 W
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
' Z$ u5 u$ G$ Q, b: g$ a+ L# p, L我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息" w/ X5 c+ E* X" f
大太陽下的高溫馬上就汗流夾背3 R/ t- |. g0 {  z7 `
所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼
* h/ a1 z8 I7 Q/ g部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,
, w5 l9 ]9 z, Z8 g2 @3 @* X; s立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
# Q$ H) V3 t" S
8 S, `0 ^' Y( Y( [! l% o8 e- R- V就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事
) X$ N- l' w2 r4 n  L7 P用行軍的方式約15分鐘走到公車站5 J# {' x; g: q  {! C1 e: ^( i/ m
(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),& T* @- M) L2 }& ?7 P/ F1 H
坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭
0 {  a, b# t+ p這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認
5 u1 O! K& v' A餐畢再循原路回辦公室
5 s3 o8 o; t& m3 @. C0 J- k知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁
9 K0 T. _/ x7 Q4 L+ d不敢等一小時1班的939
) F; \: ?/ n. T/ v由捷運轉916約3:30分回北大
. A! o5 |$ Z+ n/ q7 i回家首務就是開冷氣,透涼一陣
% W: J: M3 T1 Q# m回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了
7 l( U1 q0 K1 o" S; B這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
作者: 魯西恩    時間: 2012-7-19 13:53
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50 . K0 S5 d! k: M7 x$ J
發電機是因斷電而自行啟動的' Y$ v4 e8 i7 [* [* I- q, G5 K
但這一部份平常甚少有人關注或聞問8 y( D0 J. y2 `. j5 r5 q
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油

9 e; ?+ ?' ~7 y' ?8 m  C" p7 y阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。
作者: 芳草    時間: 2012-7-19 15:49
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52 . N9 H) ]; F3 \  S" l
那天也被弄得高高興興的# f. t1 O/ b2 Q" \, {
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程- f2 H& z  h. _
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
1 b( M. {% T2 I1 ?( S1 Q0 ?
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.
作者: 阿慌    時間: 2012-7-19 16:03
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯 # p5 J5 t+ R. E' e( u
芳草 發表於 2012-7-19 15:49
1 o" ^& |! E. {1 R' Q& `那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...

) R& z$ b8 o$ |4 A; l( z/ B4 C" ]( t
所言極是
7 @  g2 ]. d$ j* _9 I( `由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了,
' }+ M8 e; @0 \% @. i/ Z(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義2 s/ b8 @( r$ V9 z6 K) }
剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村
; y  k6 t" E6 @" h8 J9 ^這麼大熱天,猜他也是聽聽而已; C( X( y+ W9 \1 B3 z. |6 J. Q5 _
為了證明所言不差,所以4 m0 J9 q2 G3 B1 c) w
約期不如撞期,就( ~; Y( D" C" J
義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭% Z' r. o  f# j7 p. @
幹了這段傻事6 u# B7 H7 m8 e) N% T

作者: 7733bd    時間: 2012-7-19 23:00
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣..., `( Q! Q- k: y2 ]/ N
澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行+ b5 v- x/ f  q# d/ W2 a$ L
可以分每週起動測試
) ?# j/ a" p/ v; p8 h, F, w' I- \每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 13:51
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯 6 c4 S7 b) n3 r+ X; X
8 V8 r* l- s; J7 D; B2 K
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,0 o; [) u$ g4 A+ Z! b

; J/ _* [& ~4 a: A水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,3 D* j+ ~3 I! |8 O4 j' ^

9 S  N0 d8 P# c2 D* u一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,# k$ w# d# Y) X" A9 O8 {

' R# N& b: J, @要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。1 m5 s8 X3 E2 u# V

6 O% o. t# l: x( V5 ~6 q但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 14:08
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51
% T2 m8 `; s, x7 G& U發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
/ Q9 K1 \& }  l( r, S
' f6 k8 J( C3 T5 B( B1 z水冷式系統要等 ...
  V- }) w: N# Q3 x1 z+ \
水箱的風扇因軸承故障
$ g! }" |  `  A% `  {# R" t1 U$ D脫飛出來
作者: 不要問我    時間: 2012-7-20 14:42
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
; @, D, r! u; V0 O7 R4 _; N
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08 9 R" q" G" k; h2 M1 [! F
水箱的風扇因軸承故障# t5 j6 y& M* ?4 f2 R" W
脫飛出來

* _1 W5 |6 l' i* Z
8 T. U: g: i5 `' |$ p' P' w* |- Q) X哇!
- W# U, ?% ?5 X/ R; g6 O( Z# V  X" T( \: E  g! d1 f
那就太扯了!3 ^- P6 H$ F# o: G, r
$ x2 z) F- ]" C
平時保養的機電在睡覺嗎?% U8 o, h  T, ]$ I: d. O( N9 L

" O- q% R+ \0 i- a飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
作者: 阿慌    時間: 2012-7-20 15:00
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42 3 ?& h. O5 \) J5 A& ~+ B! @
哇!
% z: a0 B7 ]# w4 c' a- ^% r* d
0 ?: C" X; E! M1 y& j( h! d3 H, r那就太扯了!
; S  a% u. P$ O' U) U
所言極是
1 `, y" \9 \! q( W所以要檢討的可多啦!!




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5