- z' [4 {# n9 c) E& p也就是手動的開關將只有關的功能, 任何人都不能手動去開啟這個窗子. 窗戶的開啟統一由消防系統去遙控. * l2 V: k, H { 2 c4 R& r4 z. }! c請 C 棟各住戶配合遇到鄰居有疑慮誤以為該窗戶壞掉不能開啟時, 告知該鄰居, 這才是系統的正常模式.% O l8 ?0 S+ b
* G: j+ z. O% b6 S3 E c謝謝. # {3 V# F2 i4 o( b1 P- m% l作者: dingding 時間: 2011-9-25 03:15 回復 dingding 的帖子 ; y \, R( L* l8 R( E$ L' m. v& Z B3 Z x0 [' ^, a# p( {
樓梯間排煙窗建議不要常打開- 社區@智邦生活館 ' i5 ~! U9 ?9 R- I; ]. j% H7 j『排煙窗之支桿不耐強風且不耐酸雨(易故障,以個人現居住之社區為實例),排煙窗若在消防檢查不動作時,覆檢不過時,社區會被主管機關罰款。』作者: a500281 時間: 2011-9-25 04:03 回復 dingding 的帖子 1 O9 I. ?8 E& g) s9 y3 F% L ; @1 b. B: X# G9 h+ V受教了,我們社區的排煙窗住戶可以自己控制& t; _' m+ X. `6 B1 h+ y/ @: l
搞得消防系統沒有一天正常過,若真火災我看連正常作動都不行& P9 f3 y# ` B, p& E
趕快找消防公司好好檢查、了解及調整設定囉....作者: 不稱職奶爸 時間: 2011-9-25 05:20
耶魯管理中心回答您的那位先生或小姐,可能搞不清楚狀況才會那樣回答,不能開不是怕壞掉,而是怕不懂消防法規的住戶為了私人理由亂開。1 `$ e; g/ r' r" v n
! M. k$ K2 Q/ W. `1 e樓主應該沒有在看耶魯的公佈欄,耶魯對於消防排煙窗已經公告好幾個月,請住戶不要擅自開啟,但是還是很多棟很多樓層都被打開,住戶擅開排煙窗的情況已經很久,公告也無改善,可能因為這樣才決定將手動開關disable,電動排煙窗基於消防安全本來就不能開,不論管委會或管理中心有無通知。我自己住的樓層之前就是每天被打開,管理中心在開關貼上紙條説不能開,但是紙條就被住戶撕掉丟地上,然後照樣打開,而且好幾次我把紙條撿起來重貼,一樣被撕掉然後繼續開窗,真是沒知識又不看電視,不看電視又不去逛夜市. ..4 s$ t7 F) |. o' O
' ^7 B( t: i: g- ~- B0 O8 L不只排煙窗不能保持常開,就連安全門(逃生梯)也是不能保持常開,有的住戶排煙窗不能開就改開安全門(逃生梯),就是怕等電梯時,梯廳走廊太悶熱有異味,但是等電梯就那一二分鐘,忍一下就好,不要因此造成其他住戶的困擾。0 V$ l! d0 p, R- g) ?& r. r