標題: 不只出氣,冷氣出水孔漏水!! [列印本頁]

作者: kkchou    時間: 2011-7-21 20:43
標題: 不只出氣,冷氣出水孔漏水!!
本帖最後由 kkchou 於 2011-7-21 20:47 編輯
8 ^2 T8 O' u- f. B2 x5 q* E$ R/ U8 G0 q3 t. y9 B
近期終於完成裝潢,也搬了家。; T; R7 V* n  k9 x5 H
原先想將整個裝潢過程po上網與大家分享(我們的木工師傅很不錯),但有一些意外。
/ Z9 |' Y( ~4 @. |$ A& G3 I所以就先將這個意外過程在這裡做個紀錄。3 L' {, ^/ Q$ z+ @8 Y

7 U# k1 s0 F8 O% z+ p上星期剛裝好的客廳冷氣機突然開始漏水。
6 ]: E8 w/ B& O我們的冷氣師傅說是管線斜率不夠,造成水逆流。
' E' Z, Q' |* k/ V) a" I! o1 f所以當時切開做好的冷氣盒,先讓冷氣管加長深入壁管,再用silcon將管線接合處密封。# t& g8 W) G& a( @
兩天之後再請麻煩木工師傅和油漆師傅重補,原以為問題就這樣解決了....* X7 |, d- _( J
1 G# t- J6 o* u- R
昨天,又開始滴水了,於是相約後在今天請遠雄工務所過來看。# p- O: }" P% p! ?
工務所先生帶來一位據稱是他們配合的冷氣師傅。0 Z! E% [: k3 \5 t$ q; n( Z9 m
傻眼的是,這位師傅一進來就不知道在兇什麼,口氣差不說,連工具都沒帶。
8 k8 }( E& b. `- P+ B十字板手還是我借他的,還要我跟他說冷氣要怎麼拆。
& g, {  x. {2 [+ z  c這位配合師傅的說法是,當時蓋的管線出水口在這邊,但不一定冷氣就要裝在這啊?# q0 A. E" x, ?, v7 w6 [
卻又說這一個社區,很多管線延長改管之後,都會有漏水的問題。
3 U" ^1 w! q. _' f1 o我不懂他的意思是我當初應該改管還是不要改?0 r, {' d5 A# K# b8 P) [
同樣的安裝法,其他三間臥房冷氣是好的,卻只有客廳的出問題?
- F) W  y* Y" d' T6 U; L( V$ Y, p2 g, F' b  Z2 J1 t- i
十分鐘後,這位師傅就丟下工務所的人自己走了。2 V  s4 @: }- J
走的時候,連掀開的冷氣都沒有復原。
/ q7 P7 R6 A7 l0 f8 N' F1 {1 e  t9 [& q9 d9 Z2 m% R) n

- E5 @3 W4 H2 z0 W$ e6 p工務所說這裡是主樑,不可能打梁。
, |! w. ?: e& n: P$ P5 w所以他電話中向我們的冷氣師傅建議,將冷氣機整個移高。  X" @* e# }; d& f6 A# b3 t
(意思是天花板要挖?), \$ o" f; y( A8 o7 r* @2 d
9 F5 v# W( E7 f4 \
工務所先生的意思是,驗屋當時出水管是通的,就代表是通的,這不是他們的問題。
, e- ~3 H. s! c1 D
# B" u) m& o9 J" U7 Z  A& e  a但這種驗法可以算出冷氣是否可以正常排水嗎? 冷氣水本身沒有衝力啊?: r8 B! n4 v; X
驗屋當時驗法是,用一根水管連結水龍頭,然後再開水,如果沒有水噴出,那就代表管線是通的。8 j% H  b, {$ b& V

8 e* l/ b: z# ^) g$ Y5 d
4 S  ?) o4 E: e1 ~+ F% l- z
) _) ^5 z: U# S$ B工務所先生說,如果有問題,再請我們的冷氣師傅跟他一起會勘,然後離開。
5 T' I4 z0 |+ f6 K9 G3 |( f2 N9 r& |2 @2 k3 `1 r
然後,我們再求助原先的冷氣師傅,他說最近忙,可以找空檔再過來將silcon補牢一點。" \" M8 x* e, X( n
我們的冷氣師傅年輕有為人還不錯,但也許業績太好,很難找空檔過來,要等下星期再處理。: O: ?  A, O. y/ }/ g5 r

- A( N/ T7 c1 N6 [我們的冷氣上星期安裝已經完成,也拿了發票。
" x) n. t# i% ~$ C裝潢前驗屋也早就完成簽名。
( z) [: D3 Y" U9 b& `接下來其實就是售後服務。
: G- _+ ^& |2 W7 g  f( e, L9 o, u& K- G
我想三方都不樂見這種事情發生,但做生意原本就會有不良品或然率。
( \! n' Q0 g# d# a& t; w不管怎麼處理,積極負責任的態度才是生意長久的基石。
3 f, ^) x8 _& i7 e+ B7 a- ~5 n# p- P5 U2 x身為消費者的我們,其實很期待遇到像QBQ(問題背後的問題)這本書中提到的服務。
8 H4 ?$ T5 r  T! z: V) S2 l
# k5 `5 M/ D# R& P8 f; p5 c後續消息與新圖會再隨時更新!!
' V% u3 _# W, n! v7 P
# d0 |. }% p6 ~; Z2011/7/21! K; ?% M! ~' {% W6 a/ d( ]4 X

作者: A君的爸爸    時間: 2011-7-21 20:47
我的冷氣今天也漏水了,4年多了
- p( k5 Y) P0 K6 s就從冷氣室內機的縫漏下來...
& h! Y6 q5 J  i# x5 O! u早上打電話,下午技師就來拆機整修,
, h" ?3 N8 `2 O7 Y, m查出是水管堵塞,接頭漏水..! j& q* p. [, a, k  k0 U( d( S+ z7 l
30分鐘完工!. q  o' {/ I2 M* H$ |  V# f/ ], F
& Z# s  w1 U) f1 L* H' q
免費~~大金冷氣!
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 20:49
回復 A君的爸爸 的帖子
! d& K5 c6 O5 ]5 D* @% a
/ C! j2 B/ x7 J6 v& \大金果然有口皆碑
作者: LKY    時間: 2011-7-21 21:37
我之前有間房子也有類似的情形,
/ g7 F* j' p; a$ x原因也是排水管位置高於冷氣排水口,# l9 J! y( D. Z: I1 W
後來的解決方法是安裝冷氣排水機$ k* M* G% R2 U; C
給您參考!!
作者: newlife    時間: 2011-7-21 21:43
我們家也碰過,就是在安裝後的第二年。! H- P: ?" W- Q3 H
如果有打牆埋管,斜度當初就應該是確定沒問題的。
, |( U; i7 C  e' c* z師父把機子拆下來,拿寶特瓶裝水,從水管口灌水,先測試牆壁內的硬管是否通暢。
7 R/ N9 ~5 ]. t/ `+ \! h若不通,想辦法拿管子通管路,吹氣。  Y3 g. X8 G( g) y3 l
若通,則是接到機器的軟管問題,再調整。
作者: yljimmy    時間: 2011-7-21 21:43
本帖最後由 yljimmy 於 2011-7-21 21:44 編輯 8 h" b$ W' r$ d# j7 {- ?% y
kkchou 發表於 2011-7-21 20:43
. b5 {1 `, @2 D1 \  I2 i: @近期終於完成裝潢,也搬了家。- \2 O7 d( t& V* ~' v. ^  [6 g
原先想將整個裝潢過程po上網與大家分享(我們的木工師傅很不錯),但有一些意 ...

  P( k5 }) Q' Z+ w; x4 n! x! G6 |2 V' P6 i/ f% L% Q+ U+ K
芳鄰大大) ]5 G; g; d" R" J+ n
通常這問題的是幫你延長管子的施工導致. C3 q- F0 m0 `
但也有可能是後續的裝潢過程中掉了些啥粉塵木屑水泥塊之類的東西進到館子開口裡
: E2 Z. x  s* c; d  c' n0 x找冷氣廠商來處理應該是比較妥當的做法
9 l) \8 c) Y* F) E如果非歸責給鐵雄不可的話
3 c/ f1 K+ J8 x, j* b0 O我比較建議你透過鐵雄的客服來進行0 B" d8 ^! B; ?
雖然還是工務所過來,但是畢竟是押了客訴紀錄的,應該會比較積極處理
0 c3 J7 d. ?! r" k$ r有的時候這種事還是要小事化大比較好處理
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 22:20
回復 yljimmy 的帖子' e+ N3 m" w8 P- w( _0 F7 {
* V) |2 [* D3 I9 X2 h( T: l6 P& Q
yljimmy你好,  o; P! Z6 M* s+ f, |+ T
其實我們裝潢都沒有改管,管子也是通的,但就是斜率讓水出不去。
' i3 z; m1 C2 l7 ~# T. F工務所的回應是蠻快的,只是他找來的配合廠商讓人傻眼。
- k3 U" ^$ ]& k9 V1 H$ l. T另驗屋時的出水管驗法,我真的覺得驗不出是否能讓冷氣順利出水。* f/ }8 I# F* J: d/ E, S! v2 d( y
謝謝你的建議~
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 22:21
回復 newlife 的帖子
/ O3 t3 K2 B; u6 p1 O
3 c# u/ Q2 L1 A2 `謝謝newlife,希望也能像你們家這樣順利解決~
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 22:22
回復 LKY 的帖子4 c7 P. M& O1 p

* x# v' _- {/ p8 s冷氣排水機,酷!
# ?5 \+ P# G6 h! P我再請教一下冷氣師傅。
0 R! w! |0 p5 n7 m* F9 ]謝謝LKY~
作者: yljimmy    時間: 2011-7-21 22:30
kkchou 發表於 2011-7-21 22:20
: L9 N5 I! h4 E  _0 A: d( |, u回復 yljimmy 的帖子4 |9 @$ s) K1 e3 S  U2 {6 k3 y+ w
' b0 Y' Z0 h, {& r+ k. u% w
yljimmy你好,

- t$ ?+ L7 F. b1 S& ]沒改管喔
3 f; z  C* @1 o  ^2 C! Y真是令人震驚
2 i2 q) |) ^) ~8 V. l我管子拉得還挺長的6 n, S0 u4 y1 B. d) K
過幾天應該就要裝冷氣了6 B6 y  H+ Z' f! \" T8 ?
希望不要出狀況
) R9 n  S9 @$ Z: u+ ?' k, F7 l; O
作者: 半桶師    時間: 2011-7-21 22:32
通常冷氣排水孔驗屋時最重要的是確認排水管是否有阻塞
6 k5 m( t) N* i$ r$ w0 Y: J) g所以會以水龍頭接水管來試水
, B$ d$ q* f3 {* K* _3 p這是最能確認的方法
: S4 z. ~$ m+ [& p
4 J4 j! t) w( p至於這個方法的確無法驗出6 w! H6 V: P4 e
排水管水平埋管之洩水坡度是否正常
' J+ ^0 \" ~0 ~7 y' Q" }/ {# c雖然不能說建商水電的冷氣排水管埋管之洩水坡度一定正確
' ]6 X" X, X& i  X+ d& Y0 V但實務上
2 a" V5 Y/ |% k9 }# V! P; P: u冷氣排水多為樑下垂直立管配管
* ]- M' s4 Z& j0 F# j水平配管多為地板配管
+ H5 G, H. b% I% P$ x在重力加速度下4 F9 J6 _" }! A- L0 P
很少發生樓主這樣的問題
+ I; ~1 `* p( I# q
6 G& p4 s. k( l所以問題多半是發生在冷氣安裝商在進行延伸水平配管時1 a( K$ e5 M3 d  @! _0 z8 Y
雖然實務上冷氣師傅會以寶特瓶裝水做排水測試
& W, W) e5 z( i  O但還是有機會發生倒排水的現象. [( S# s! ?% x0 X. }- E% ]
( p9 E; i! V9 b) u* d
基於建商跟冷氣師傅都有可能發生問題
9 L' t2 P  R: n; h7 x* n' i; o建議將原始冷氣排水口打開
) P9 S- a8 w# a+ u作為檢查的分界0 S6 Z, R7 l. D% J: [# H
就可以釐清問題4 O/ Q$ k( x3 B% m! Z
所以發生水平配管' b$ }; D3 J) Q7 i
而通常食物壯
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 22:49
回復 半桶師 的帖子
* `8 q9 i1 T- Q7 i( U* C  l9 ?& y1 _" |' i% f- ]( M
半桶師真是專業(舉拇指)/ }* W( ?& S$ Q; m
不過我的問題是,如果當初驗屋驗法驗不出冷氣能否正常出水。; U. ~) I9 K: r0 e& B3 k
交屋裝潢後出了問題,責任歸屬呢?) b' l9 v9 E6 ?, Z5 Y

% h0 f+ ?# G4 Y  w另您說的水平配管,是延長改管的意思嗎?0 j; y7 f1 k+ c  h( L6 q
! h% _9 T; u* s- H
謝謝半桶師~
作者: kkchou    時間: 2011-7-21 22:50
回復 yljimmy 的帖子+ W: c# K, e3 V2 w% `1 E! V+ R
" Q4 E% I5 }. ~, R" [2 M
相信yljimmy家一定順利完工的~
作者: 半桶師    時間: 2011-7-25 14:03
回復 kkchou 的帖子
0 O/ L+ u# ^4 S: C6 n6 I7 {8 A
8 n2 Z+ w& X! J( G! g. d* y抱歉
# H" [; ~& S( I$ _" c; p單車環島中8 O# y6 v# }: Y' P) n% m( o
上次回答在台東金崙5 N: `5 m' G9 c. |3 X% n
這是遇到有電腦可以上網已經是在花蓮市區了' v8 |7 q( Z8 f: _: x% s5 N

, p6 ?8 S) Y8 y+ u7 T; t# e通常驗屋時以水管灌冷氣排水管能通就不是大問題
, Z: o* D. q: I5 ~  @# g! |. A* _. v) P0 |8 G4 P, O
至於依現況來說# K: E- j) M+ B& o! C  p
要不是建商原本埋牆的水平配管洩水坡度有問題
) l- x5 @) G9 a就是冷氣師傅的水平配管洩水坡度有問題
, y% j( e3 K7 a
! k# m6 w7 @; b$ x3 r7 F至於冷氣師傅把建商配管打開引接的水泥細塊
+ ?6 ^9 e4 l' V) X* @$ n雖不無可能造成阻塞- o" o5 e2 g; w% G
但只要在打開引接的位置應該有機會判定責任問題
9 Z/ {3 Q! u) X7 Z) F! F6 C; R
4 c& F' b4 n* s! l3 t9 G1 D: e當然: W. J/ w* }7 {; Z% T
絕大多數的建商
7 G7 g8 \  Z! Q) ~, r2 d只要交屋後遇到這種責任不明的
: M6 C& d5 X5 Z* Z很少有願意主動表示要負責的2 G0 m5 n# a. j0 ]" F
要有心理準備
作者: seanchen    時間: 2011-7-25 17:11
回復 半桶師 的帖子
9 g0 l& r* c2 j  z( t7 T5 a( f9 ^
說到這個  前幾天我家日立的精品系列的也是漏水
& y+ ?5 b) x+ M! ]: X' v8 g我聽到師傅打給日立的確認該款有沒有案例6 p' m% V4 ]& F0 r  q* [: E
結果是有    因為冷凝器有分前面跟後面    後面的冷凝水會經過一個類似鳥嘴的洩水口流到下方的集水盤
# Z' ?3 p9 K' b3 D7 T可能因為是設計的問題 需要在底下貼個泡棉膠帶阻擋水沿著下方流出來
7 T+ H. E7 N# }* I
: E) L( @8 _0 U& n8 U3 C3 i那種感覺就好像是我們再倒水的時候會從下方流出來一樣
& e* ^' p( C0 b7 R6 }+ r1 k0 e. j6 j# ]' k/ J, Q
黏上去就好嚕
作者: kkchou    時間: 2011-7-26 23:29
回復 半桶師 的帖子
* m2 V3 ~) ~2 Z, ]# Y
0 Z, z  u0 X6 A. F3 Y& g謝謝半桶師~9 L- q3 l$ o$ f$ H9 E) I
% O$ O$ N% _% S6 z$ l! E) p, ~. Q
祝環島順利!' t& P; j7 Z# x1 {# d6 Y
1 P- U3 ~$ q6 X/ ?& n- {
另因為冷氣師傅是直接接建商的管,沒有改管,所以如果是洩水坡度有問題,那應該是建商的責任。- i% Z2 _6 K7 Q7 l
但上星期建商說這是樑不能打,只建議室內機上移。
/ B+ D: k8 {: v* O/ \- a3 B偏偏上方才請木工做好天花板,要上移就是要鋸天花板。: F/ O5 `  l7 c8 A
而原裝機師父又說很忙,上星期報他到現在還沒出現。. A6 ~3 O5 h% d- Y9 E; M% l
' I& {. I  X& w6 @5 a
昨天請原廠的維修人員來看,他們懷疑是管線內有東西堵住,水可以過但太多就會塞住。
* P% ^! a) T; g1 e) x& n: x! H也不知道實情如何?$ u( V+ c) W! i/ @( S
2 i7 e: Y5 x: J; ~
工務所答應明天請人來看,是否可以用氣體吹通。
3 C  ~, h7 B' F" |# e
8 d) o& Z. y8 i4 `7 g總之,有新結果再與大家分享。
4 Q' K, ^  W. j2 A" g6 F3 \% q) y* V( g; M/ O% A1 B2 D- ^
希望能盡快讓排水暢通~
作者: kkchou    時間: 2011-7-26 23:30
回復 seanchen 的帖子, Y8 k1 c# i5 |9 B5 ]
  z5 j1 _; F, Q7 \3 N
我們是裝國際牌的,但還是希望能像seanchen一樣順利解決~
8 {7 b: {( ?% Z6 [# D感謝~
作者: kkchou    時間: 2011-7-26 23:49
本帖最後由 kkchou 於 2011-7-26 23:50 編輯
% ^* w! N8 @, M. K' O
* m8 ]. |$ v, Z9 V0 N3 T9 e! ~' |回復 kkchou 的帖子9 y. v4 b  k3 Q( @7 I

- I) v7 D9 d6 j, Z
$ B9 ^3 K' {2 y! O% @( L  C, i" t8 x7 Z8 d
2011/7/25
% z2 r# R' ~4 }: G: H$ `& w9 X, S7 }# c' I% O3 `) D/ s
因為裝機師傅遲遲沒有回覆。
" A4 i  e5 D* ?9 U( V; ^) N+ U, Q今天請國際牌的維修師傅先過來看,他們認為管線經吹氣試驗,不太暢通,懷疑可能塞住。
! i: I0 c- \& J0 p( s) K工務所的水電約7/27請他的配合廠商,看是否是這個原因,若是就用氣體吹。; R: j$ J; i8 i+ p
但還是無法排除洩水坡度問題。4 g- B: Z4 K8 \3 ?- g5 x0 ?
& r# R2 E! O8 z7 y" \
另國際牌的維修師傅先將冷氣機出口套上透明水管,說明非機體問題。
  `1 H$ J+ f4 O7 j
- H, ^7 m4 F% q6 a: N' O+ m明天情況再po上分享。
, w! H2 B# T2 A# C- m1 Q
) K+ x# S6 Q, T' H) S& ?也希望順利解決~