iBeta 愛北大論壇

標題: 冷暖氣機 [列印本頁]

作者: ahappyday    時間: 2011-6-14 22:15
標題: 冷暖氣機
之前買了歐洲之旅
; s! [6 K& z* P" a7 h6 K( z總算快交屋了* \- R4 M1 U1 b1 E! X4 f5 t
最近正在準備裝潢要加入北大的大家族4 b& R5 w7 r2 j# G7 f
但卻遇到一個大問題
- E; B1 u) t8 X+ c  S: ~- o% t今天請冷氣師父去現場勘查
/ r8 S( r, h! k) x) U# {6 B9 ?原本是訂購冷暖氣機. \! p3 k" E6 r+ x, Y0 [
結果師父現場看完卻說"只有室內機排水,沒有留室外機排水管,所以我們只能裝單冷氣的"' q: g" G0 m/ ?: D8 u
怎麼會這樣?><
9 j/ P$ |' q& r& @4 p7 [( E! y$ J想請問版友有人知道該怎麼處理嗎?
+ R2 ^  ?" E2 G& x; q求救呀~~
作者: 雨果    時間: 2011-6-14 22:18
本帖最後由 雨果 於 2011-6-14 22:23 編輯
  z& K7 ]) u% B& _% |
4 R2 k0 g: W- t6 l, w+ v怎嚜處理...粉簡單...
. e5 v( ]( o5 z* v再找另一家去估估看....2 F$ _, l. W  b# E2 Y9 K" P
如果兩家都講相同的話...
4 o% B: u" Q; j那就表示是真的
' Z! K8 [6 S7 l0 R5 h$ x, c/ q但如果我沒記錯9 T+ q- F4 o3 ?
現在都是室內機排水...室外機供電...
9 b" u7 Q! `! u! }- ?- u該不會是你的室外機沒有電源吧.8 [7 V  y) n- z

! j4 R* W& W6 K3 W6 L4 c
作者: Ming    時間: 2011-6-14 22:23
若要裝有暖氣的功能,就需要室外排水,
$ |5 v1 Q' c3 g# B4 L因為它與冷氣的排水正好相反,
2 `& |% W2 |3 k$ k$ X, R, ]其原理就是這樣的.
作者: 阿蘇的家    時間: 2011-6-14 22:29
這應該是看你裝的位置.如果室外機是裝在前後陽台那拉個管子就可以排水.因為暖器是室外排水.6 N) ?  Q0 q0 M1 V6 n8 ~" g
像大台北市現在都有規定冷氣不低水.所以還是要看你裝的位置^^
作者: 雨果    時間: 2011-6-14 22:34
我裝日立沒有這問題
作者: rqiled    時間: 2011-6-14 22:36
如果冷氣是一起買的,師父應該會知道,這還是要看現場會比較清楚
作者: ahappyday    時間: 2011-6-14 23:14
歐旅沒有前陽台...只有一個放置室外機的位子3 O/ [# ^: \: L& a% J4 j) |' N
但沒有排水孔耶!- x- k  `  g3 ^- t* u
是不是就無法裝設冷暖氣機了呢?
; v3 P7 ]0 K- K* }0 c! L4 Y嗚嗚嗚...很怕冷啊....T_____T
作者: 半桶師    時間: 2011-6-14 23:15
本帖最後由 半桶師 於 2011-6-14 23:19 編輯
/ e! r* R) f8 Z+ q4 n5 G8 J( H( a9 U
回復 ahappyday 的帖子
& G0 w& O( X+ @6 i, X! ?/ D, D" Z1 k7 H! E9 m
分離式冷暖機型的室外機排水,基本上是個頭痛的問題.* n  A) C  v; {0 W7 z+ F
誠如前面的朋友所說,使用暖氣時排水量不算小.1 Z6 o* r: e# r4 u6 t- b
不論何種廠牌都一樣: o% \# K, o% K7 f3 t9 d
前幾年有越來越多的新建案開始規劃室外機排水, A/ ?+ G, |/ i/ k, m- z3 G; R& f
像歐洲之旅這種在本區較早期的建案..沒有規劃室外機排水..也不算太離譜+ X& b2 T# o# |- d7 a$ a+ ~, i6 G
# q" g  u2 o6 F2 ?
回到原來問題
) W5 M! N! `* u* w) r8 r當然是想盡辦法新接一條排水管..不過得看現場才行..機率通常不高
( F8 k+ w$ f* H  l, P多數冷氣師傅不是學水電出身,對大樓排水管系統的整體掌握低2 E- a2 t8 l' F( P* P  `
對於想辦法新接一條排水管..通常意願不高
5 a  k5 P9 f# @不過這也不能怪冷氣師傅: J& f4 F& z, l
畢竟空調才是他們的專業
. J& R1 f( _; @0 U, v+ r5 f9 S再說都沒有水電圖4 l2 j8 m/ L4 W. N
要冷氣師傅想如何改排水管5 m- Q) W* K1 G5 X% b6 d3 e1 V/ ?
通常也很困難(我之前說跟建商要水電圖在這時就發揮功用)- p% A0 m7 \. l3 b) [2 `

* Z% N/ N/ k; f* ~" Q0 t% ~) Y) s& U4 r; ?- \
如果真的都不行: ^$ C5 P9 Z3 }5 o
又真的想安裝
5 }2 |& v- K* R& T1 R% T而冷氣師傅可以接受我的建議
) o! H5 ~( W2 r9 N# a多花點時間與力氣
' g- _2 u+ s; R想辦法在每台室外機的下方裝個電動排水器
& S. d4 s9 K# l2 Q0 |* }, r2 o+ ^將水以電動排水器打至室內冷氣排水管或後陽台的地板排水孔
' R  j& _# q' D2 K8 r4 a- ]9 D3 ^也許還有機會3 H0 N6 T" ?. K4 o

" E& @$ S7 m+ q6 S不然還是裝單冷就好
作者: hihidavro    時間: 2011-6-14 23:30
聽說有一種叫做蒸發器的,可以問問看
作者: eric530    時間: 2011-6-14 23:48
本帖最後由 eric530 於 2011-6-14 23:49 編輯 5 z; g' S, d) y* i! [* j9 w
8 R, W- p, }0 p
我裝三菱電機變頻冷暖
) c7 n$ A, _& _5 X沒有版大所述的問題ㄟ
0 v! i8 x  d! X" B+ O1 f% d而且用了快3年! p/ a( p- Z) F& [& b
也沒問題咩~7 a% g. _5 }5 z
' X* m1 U. q! I6 |+ u$ ?4 }

作者: erictweety    時間: 2011-6-14 23:50
暖氣功能確實是室外機排水,我的例子就是冬天使用暖氣時,滴水頻率大概一秒一滴的速度向下滴在樓下的室外機上面,再彈進人家陽台濺溼衣服,我的社區也是沒有室外排水設計,最後是管委會同意我在陽台圍牆鑽小孔拉水管進來陽台才解決。
7 Z! ^5 Q1 {9 K" a( j8 a8 {5 z' C' o* W樓主需要決定機種或是問管委有無前例可循,如同我是裝機後才發現問題,光是解釋暖氣室外機會排水就講到快中風,因為大部份人都不相信,何況後來的鑽孔拉管作業是吊在十樓外,更是看得讓人膽顫心驚,祝樓主順利克服及喬遷快樂!
作者: Ming    時間: 2011-6-14 23:54
本帖最後由 Ming 於 2011-6-14 23:59 編輯
: I$ h+ y0 |# ]0 T( p
雨果 發表於 2011-6-14 22:34
3 o, c) K* U, u6 A; z3 @我裝日立沒有這問題

! y- Y4 ^6 k: D" T0 W; d! \9 E/ t
沒有這回事,5 v, o  K* D7 d
除非您裝的是日立單冷機型,沒有暖氣功能的;
8 _* o0 K, L7 Y我也有裝日立冷暖機型的,
* \+ G4 e6 h( e% F; p2 T室外機一定要裝排水塑膠管,,導引至後陽台排水孔,
3 D7 x' }8 Q) i) [使用暖氣時才不會滴得到處都是水.
作者: ahappyday    時間: 2011-6-15 00:05
回復 半桶師 的帖子& P# X1 i4 N* S8 b: I! d8 L
% V# w' A: H' }1 C- P- S+ n% W4 g7 _1 M
感謝大大!
* e- b# o  k  P5 r4 H7 o) P: L  B想再請問一下
, n# b; l( p( E2 L8 H因為在網上查了一下 排水器是乎易壞?: W7 L6 m* U& D2 [0 N+ A% ?4 B
感覺是不是想辦法取得建商的水電配置圖/ O* F. G% J7 w* m
然後鑽孔接至室內機排至室外的管線是比較一勞永逸的方式?$ E3 o; V) }4 o4 v+ j% L
不知這樣大概需要花費多少?4 W' Q3 Y3 l% d2 w+ @
唉...想不到要住進去問題那麼多呀><?
作者: 雨果    時間: 2011-6-15 00:36
回復 Ming 的帖子5 y6 h. [$ v9 z# k9 e) w" s  h
* f% r; q+ c! J# @% r+ B/ ]
我裝的是冷暖型冷氣...
作者: ㄚ茹爸    時間: 2011-6-15 08:15
回復 雨果 的帖子, D' Q& Q- ^: u$ O- B) `. e
$ U4 B$ t8 t0 G) d0 K. X
我家也是裝日立的
! W; ^- B( L* [! B, ~" a; k室外機也是有接排水管喔+ b0 Q# F# W7 E) G" u4 e
那的確是給開暖氣的時候排水用的
作者: 雨果    時間: 2011-6-15 08:46
回復 ㄚ茹爸 的帖子( G1 h& I9 n, G' q5 n
* }  T1 ]! x1 M- J7 C
對我來說....我只要花錢....師傅就通通要幫我搞定...$ X1 z# \! z3 w
昨天晚上我看過....確實是有裝排水管...呵呵
作者: 半桶師    時間: 2011-6-15 18:51
回復 ahappyday 的帖子7 R+ q% H( S- D5 Y
3 p: f9 F# W9 j, g3 f
室外機再想辦法設6分明管的排水管
+ w" G+ \2 c# G: ~' h技術上沒有太大問題..費用也不是很多9 F1 h! G& ^$ k% k$ D# n# B- c" k
關鍵是地形上有沒有可能9 _% R7 ?$ \: m
一般說來室外機通常被建商設定在兩個地方& q! _  Y9 f  \" h4 d5 T. a" l
一是陽台..二是次臥窗戶外
2 ^$ |5 C" Z) S% T! s$ I; A, \* P* l% O前者還有機會
  K0 I7 w: b% z# F5 L後者就比較困難
3 J4 i+ P+ R# d* R! s不是師傅願意冒風險吊在高樓外牆就可解決# H: p, ?8 C+ j: p

( s6 J1 l2 F. z排水器的故障率我覺得不是很高9 e8 c7 O/ f7 [+ Y# g- e6 q) s
雖然裝排水器排水也不是都沒問題
6 N7 g: ]3 N! [5 M$ w: Z; Z9 {9 }' b但至少這是一個選項
' I/ e7 Z; l- Q' B, L0 @% }6 |5 A) T( n9 @" C3 {& V/ f$ n' M9 }
都很在意+ _2 Y3 R4 A& d  E& m! C
那就裝冷專吧