iBeta 愛北大論壇

標題: 嚇死人,大金變頻冷暖空調發每台待機大約需30幾瓦 [列印本頁]

作者: ycleu    時間: 2017-10-18 13:08
標題: 嚇死人,大金變頻冷暖空調發每台待機大約需30幾瓦
很久以前測試大金變頻冷暖空調,發現每台待機大約需30幾瓦,當時不敢相信。 近日査尋網路, 發現有人有同樣問題,大金客服回答待機瓦數無誤,但沒有找到降低待機瓦數方法。 本人也試著問大金,但沒有回覆。 一台待機30瓦代表每月約丟60至90元到水溝裏,一年至少8,9百元。 是否有先進知道,除了不用空調時關閉無熔絲開關外,有何方法降低待機瓦數?
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 14:01
把電源關了
作者: hahaha    時間: 2017-10-18 14:19
本文章最後由 hahaha 於 2017-10-18 14:56 編輯
% |) {, }; Q) z) C2 d- N
5 o7 ?* |# c  x. T0 d% W' G" q一般來說, m' D8 C: Y3 L

& T2 P, T+ p$ c6 \: s冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!
* c2 r4 x+ X  P
; y5 Q3 R$ p' z. a( u+ g# A因為機器長年安置在室外,必須承受溫度濕度變化無常的天候變化, . ~0 M5 Z+ V& ]/ |3 V4 d5 z

# P' P2 y1 h2 Q  x- u常常會有結露現象破壞電子線路疑慮" m; X" p- A, _

: j" w* v) f# O8 |以每年幾百元的代價, 保持其電路系統溫度與溼度的恆定狀態,其實是不貴的!
5 B0 z1 ^: G1 T& [( c. J' j( N
  y1 h9 y/ D' {0 v5 _否則那種冷氣一修起來,可是貴森森的!) q, P, H  Y# _+ v" Z
3 X7 B' k2 r% a  @3 l1 k
日本製的通常會有一組加熱線圈, 如果真的覺得有需要, 可以請大金把加熱線圈給關掉看看!
5 H# y- c2 F6 P+ a" D
: K7 b  I+ f- N* p, }3 k) _  F# Z' W' `7 W

2 D! j. g7 X) Z
& j, Q, m: _/ P/ P3 k( W2 ~另外, 大家家裡面,電視+機上盒+音響 待機耗電也跟冷氣差不了太多啦!
' s. [+ D6 d% e0 N4 G- w9 n4 f' U- [9 Y9 r! v5 U8 y8 h& y! r
如果家裡頭還有電熱水器, 電熱水瓶一類的電器, 它們的待機耗電, 那可比冷氣待機耗電大得多!
作者: pennychien65    時間: 2017-10-18 15:30
利害~~- C9 ]) @1 k2 _1 G) s$ b+ r

4 \, Y* q1 R: e) x! c1 v8 k沒有問題就好了~~  + M) z& a% h& w. K4 i9 w

# B, g. I; e1 U# n8 I到不如花時間,想如何賺錢~~      
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 15:46
hahaha 發表於 2017-10-18 14:19 ) l5 n7 N( S& F. x: j0 l
一般來說/ B% ?, j$ T1 S$ X5 _& m, m1 |
8 C% U  B  a( g9 F' f
冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!
6 q1 {, w+ j1 t
十分謝謝指教,但據我了解,空調壓縮機的加熱線圏,只有在室外很低温時加熱線圈才會起動,其他室外機電路是沒有加熱線圏的。 想請教先進,你的説法是否經過大金証實?
: W+ n* z% w) J7 W. y) J) n+ B8 M( p2 W
安全起見,請問有誰有將加熱線圈關掉的經驗?及如何自己將加熱線圈關掉?
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 15:52
ycleu 發表於 2017-10-18 15:46
6 G4 W! x3 L) z' p十分謝謝指教,但據我了解,空調壓縮機的加熱線圏,只有在室外很低温時加熱線圈才會起動,其他室外機電路 ...

8 e2 O8 A- n; {' b7 c" I你可以把冷氣總電源切掉  
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 16:04
hahaha 發表於 2017-10-18 14:19
' F: ?" z$ X. R0 V一般來說; d) _+ ?1 w% ~6 u2 g9 v# e0 n
+ S2 e6 u% G" k/ [7 l
冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!
, o8 B0 ^0 U1 w/ @, j9 b- r! |
我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應該比較省電。 我想只有大金能解釋這種"怪異"的現象。
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 16:19
唐爸爸 發表於 2017-10-18 15:52
' Y* A7 {2 v6 A: p; e你可以把冷氣總電源切掉

3 I1 U  `/ S$ m0 c$ }關閉空調無熔絲開關,就是把冷氣總電源切掉。  專業一點或搞清楚再說。
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 19:30
pennychien65 發表於 2017-10-18 15:30
. ~  V! E( T! e7 i+ o利害~~
1 a% _, d4 `9 Y/ }- V6 n: O7 |- L1 @
沒有問題就好了~~  

2 h. ^$ e' a0 [5 @
- ?; v. Y" O5 n! F”該花則花,能省則省”
作者: ddddnet    時間: 2017-10-18 19:57
冷暖氣機還算是季節性的電器,品牌性能的選擇權還能主控操之。
2 w7 ]; ]) I; p* Z7 S* w* u政府推廣第四台數位化,第四台業者營收獲利的是收視費,至於機上盒則是成本,機上盒各家自成規格,收視戶可沒得選。類比被斷訊無奈的裝了機上盒後,實測了這發燒的玩意兒.....如下:- J0 {' d" d* x: F. r
" v  _4 u+ @3 E
環境26.6℃機殼50.4℃,這是兼俱櫥櫃防潮加熱的概念嗎!" a& U# l2 E3 ]% w
開機8.25W待機7.04W。我家裝四台,即使只待機不看電視7x24x30x4/1000≈20,是的每月電費增20度。
7 |2 i6 G# p  M$ E) }4 T' n. g. @若將機背電源開關關掉-節能,搞笑勒!電源關閉時間太久,再開機還會無法登入,必需連絡客服由後台啟用!9 }4 j, i1 F5 [

1 H5 R! W  d* c# N[attach]515506[/attach]# F2 \! t  X2 M' H! _0 W

( N; Z8 Y9 V! p) ^( M[attach]515505[/attach]  Z$ q/ P: Y' B; }3 G9 f. L
9 ?% F8 G1 |: W, i

作者: 卡卡    時間: 2017-10-18 21:09
30幾瓦正常吧,才0.13A9 A7 A' v% F( E6 ^, I
! N7 d) }" Y9 k; |5 k: q, p# Z
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 21:59
本文章最後由 唐爸爸 於 2017-10-18 22:00 編輯
6 T# ?  H& U6 b, n, X( Y
ycleu 發表於 2017-10-18 16:19
" X' Z* [6 p: |( L- `# L關閉空調無熔絲開關,就是把冷氣總電源切掉。  專業一點或搞清楚再說。

2 J  X! ], Y1 O% X
: w" e7 U% T- `推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥? & a* T; H% P" I

! p3 }& n5 y" I講的自己很專業 何必發文提問? 不就是讓大家覺得大金待機耗電) D7 i* \3 i& F% w

/ x2 Y" K) [: U如果真的在意那點電的人不要去買大金  一般人也會在適當時機關掉電閥
) e% G4 r  r$ c2 V: U, d
& h4 z* L0 q8 m! A不想關電閥又想省電 可以換個品牌  大同冷氣便宜很適合節省的你
  Q) ~. b& k8 L" K1 b# }7 n5 C
忘了跟你說其實不用冷氣更省電 可以拆了賣給二手還能賺一筆....
作者: ddddnet    時間: 2017-10-18 22:57
ycleu 發表於 2017-10-18 16:04
) d& s9 K+ \! N+ m  a- }/ y我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應 ...
' k$ M/ ?6 b1 H2 B
我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷房效果著想。
  v! E6 |8 ~; o0 {去年室外機主機板故障,在叫修原廠前曾自行爬到屋外,概略查修故障問題。& L9 p$ n7 X6 Q, e
1. 我的機型,戶外機並無啥的加熱裝置。
' A# y2 [# i1 L2. 供電係拉至室外機後,再由室外機供給室內機電源。並非室內/室外機並連供電。
3 z# G4 {! {+ @  O- b1 H, ^! L: a3. 斷開室內機電源後,室外機待機電流極低(mA等級)8 w9 t' u/ x/ C: ?2 P( F
4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。$ |8 c* R' C- \7 i. h) {
0 L0 O' P& b# `; [$ L7 d# X7 \
以上,或許可解你,為何一對多待機耗電高的問題!% d* c. l( ?& G) [* C0 w8 P
PS: 查修結論是室外機控制板銅箔銹蝕,找原廠換一片,別無他法!
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 23:26
ddddnet 發表於 2017-10-18 19:57 ( C( `( M& D- E" k+ P7 r
冷暖氣機還算是季節性的電器,品牌性能的選擇權還能主控操之。
- _1 I% t, {5 F. [政府推廣第四台數位化,第四台業者營收獲利 ...

* |( p- d: E7 P! ~: e機子都是幾年前的舊機種 只有台灣還在用
作者: 肥頭    時間: 2017-10-19 00:30
不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功率, 這才是電表算的功率哦!
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 06:59
唐爸爸 發表於 2017-10-18 21:59
, q6 Y+ {2 c8 j8 E8 t7 ^推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥?
) z( @, w' m/ z# w
/ K. a& r# q0 B. b) j3 |講的自己很專業 何必發文提問? 不就 ...
1 B: `4 I8 }9 F" z  N
文不對題,不知所云
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 07:14
ddddnet 發表於 2017-10-18 22:57   Z5 C/ @' ]  \7 f
我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷 ...

0 X! T+ j6 F0 L' ?7 ], Y1 w謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否解釋清楚?
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 07:23
卡卡 發表於 2017-10-18 21:09
* q' F0 a( g" Y+ x7 \30幾瓦正常吧,才0.13A
% B: v% _3 B+ v* n& ?# P$ A0 F" r$ e$ ]/ s7 C) {
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他 ...
6 B5 ]3 r4 I) s  Q7 \( H! u8 Y
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他,需要用30幾瓦,是正常嗎? 你有向専家或其他廠家求証嗎? 還是你看法而已?
作者: ddddnet    時間: 2017-10-19 10:14
ycleu 發表於 2017-10-19 07:14 & m8 g1 U; u  y( A7 G3 K
謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否 ...

6 o6 }& v6 k+ {' [配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。5 P( J$ T5 r6 [" q
戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『個別的每一台室內機』
9 n) q" J+ |& g) D+ X由此端子處,量測個別每一台室內機的耗電(不含戶外機)
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 11:51
ddddnet 發表於 2017-10-19 10:14 $ [# }( @  S! _' K0 Q2 U
配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。0 n  C4 a9 d2 b8 G. \! F" l
戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『 ...
  A* z2 h! L; x2 W& O% P3 m
了解,很清楚了,十分感謝。3 p6 k, Z; g7 B" H/ B( D$ Y0 d

作者: ycleu    時間: 2017-10-19 11:58
肥頭 發表於 2017-10-19 00:30
6 i: i: I' w8 g0 q1 i' r; {不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功 ...
5 w9 r6 r$ |6 I% z
我說的是視在功率。 謝謝。
作者: 肥頭    時間: 2017-10-19 12:34
那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-19 12:55
ycleu 發表於 2017-10-19 06:59 ) L3 x, W0 q: m0 M" P+ U
文不對題,不知所云

' e4 k0 b/ D! p0 z$ r0 w" ]一台省電的大金冷氣待機電費已經很少  結果還被你喊出嚇死人三字 % S& b* h, e+ U

9 i6 K- [3 T9 |: j那你除了不要用大金或換個牌子 跟關電閥 這些是最安全又省錢的辦法 還能做啥& |3 _, I" b# |! j- P' h$ j

& ?6 Z8 r+ @7 O" q你發文用意不是就是省錢省電? 最好的幾個辦法都提供給你了 還不知所云4 `- h" v0 W1 V, V' N1 t4 `

7 A  A+ \2 |6 K% {難道要自行改裝?  改裝用意就是省待機電費? , B) v; q9 e% `/ C* J9 w: {$ N0 Y

3 k) ]! r& k7 p9 y+ h! i你改裝成功建議你申請專利賣給大金 用的電費也回來了
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 15:35
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34
8 W0 a) r1 U, P0 q那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.

7 I& c: j1 z8 o0 Z是的,一定要修正。 謝謝。
作者: ycleu    時間: 2017-10-20 09:00
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34
/ [, b1 l1 Q+ M; D- s那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.

7 b# S; ]: Q" n) b7 ]/ K& o我已測得大金空調待機有効功率為11W。 所以每台每年待機約需11x24x365x3.5元/1,000=337元。 我家有四台空調,如果全年不關閉,每年還是要浪費不少錢。
. K3 `% Q4 b, |3 L7 y1 E




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5