很久以前測試大金變頻冷暖空調,發現每台待機大約需30幾瓦,當時不敢相信。 近日査尋網路, 發現有人有同樣問題,大金客服回答待機瓦數無誤,但沒有找到降低待機瓦數方法。 本人也試著問大金,但沒有回覆。 一台待機30瓦代表每月約丟60至90元到水溝裏,一年至少8,9百元。 是否有先進知道,除了不用空調時關閉無熔絲開關外,有何方法降低待機瓦數?
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 14:01
把電源關了
作者: hahaha    時間: 2017-10-18 14:19
本文章最後由 hahaha 於 2017-10-18 14:56 編輯
4 y1 B5 E& `% M; @5 j! t7 C  {+ A' j7 ^# S5 X
一般來說5 |$ K- O& d3 l& j8 ]$ N, F  x" ~

% z, M+ l  k) Y冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!
: }5 h+ @+ a% B/ c
+ z; o$ U. h2 _5 H  m8 ^因為機器長年安置在室外,必須承受溫度濕度變化無常的天候變化, $ o7 b7 a. g; E5 z* a; x

) f2 ?9 `8 ]' `常常會有結露現象破壞電子線路疑慮: a3 B/ h4 [. z9 D0 `
6 z' \4 D, j' X7 o- J$ E
以每年幾百元的代價, 保持其電路系統溫度與溼度的恆定狀態,其實是不貴的!
/ s8 Y; r; g2 u1 q* H" W
4 `) L+ w8 O. }! |# X否則那種冷氣一修起來,可是貴森森的!( y! M  S) t; [; g  K( j

" M/ X7 [4 |7 l: x  V% j$ [! F日本製的通常會有一組加熱線圈, 如果真的覺得有需要, 可以請大金把加熱線圈給關掉看看!( o7 e9 \. F) k1 h
7 b8 ~. f) u- |8 G2 a1 ?
. ^! D0 v4 N( K( B5 N- [

) f0 `! J; I; ^  e8 e* U  c) ]; s
4 E, |7 X* c1 ]4 i$ c: A5 d另外, 大家家裡面,電視+機上盒+音響 待機耗電也跟冷氣差不了太多啦!
: Z! {0 b5 t, L) c
1 z% r' F, h# v% V- U  ]8 z+ J7 y如果家裡頭還有電熱水器, 電熱水瓶一類的電器, 它們的待機耗電, 那可比冷氣待機耗電大得多!
作者: pennychien65    時間: 2017-10-18 15:30
利害~~
' Y5 q/ s1 A$ U2 k
3 S5 g6 X6 x& w' k4 U7 K2 O& J沒有問題就好了~~  2 t0 ]) ]% V5 r$ o
7 G# n: j5 d4 X  H( \" n6 h, [) R
到不如花時間,想如何賺錢~~      
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 15:46
hahaha 發表於 2017-10-18 14:19
* P; ]- p. \& k( D8 N" x9 y& V一般來說
4 `9 k5 ]; ?9 E! [0 T  Q: X- z2 b  N. C2 r
冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!

; w1 q9 ^! G2 r6 }4 V7 b: \十分謝謝指教,但據我了解,空調壓縮機的加熱線圏,只有在室外很低温時加熱線圈才會起動,其他室外機電路是沒有加熱線圏的。 想請教先進,你的説法是否經過大金証實?
! h6 f; F( n# R% F2 j* v# g) a. L# O0 m! m" s; P
安全起見,請問有誰有將加熱線圈關掉的經驗?及如何自己將加熱線圈關掉?
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 15:52
ycleu 發表於 2017-10-18 15:46 8 ?' n" L# D( h5 C9 W
十分謝謝指教,但據我了解,空調壓縮機的加熱線圏,只有在室外很低温時加熱線圈才會起動,其他室外機電路 ...
2 u" l$ h( X6 f7 ~
你可以把冷氣總電源切掉  
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 16:04
hahaha 發表於 2017-10-18 14:19
1 O/ ], T5 F6 b0 p# [, a7 F( ]% ^一般來說4 ~7 N4 d# Q+ m

, Q, z3 v- b9 }$ q# u" `冷氣機待機如此耗電的機種, 應該是屬於一對多的室外型機型為多!

; Q/ [0 i4 _* w& k3 a9 k* T我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應該比較省電。 我想只有大金能解釋這種"怪異"的現象。
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 16:19
唐爸爸 發表於 2017-10-18 15:52 9 ?& u, i6 ]& S
你可以把冷氣總電源切掉

' {* \+ f( V' L3 I  u( K關閉空調無熔絲開關,就是把冷氣總電源切掉。  專業一點或搞清楚再說。
作者: ycleu    時間: 2017-10-18 19:30
pennychien65 發表於 2017-10-18 15:30 , ^$ F' Y# v% \( d, |, {5 H7 b
利害~~) A1 x2 w4 ~3 c2 @

3 |* M0 _8 o8 I% i( u) i沒有問題就好了~~  

! L$ ~" n2 b1 ^2 ~5 }4 a3 Y3 [8 ~7 ^6 w
”該花則花,能省則省”
作者: ddddnet    時間: 2017-10-18 19:57
冷暖氣機還算是季節性的電器,品牌性能的選擇權還能主控操之。
/ a. ~+ d% y: e" z政府推廣第四台數位化,第四台業者營收獲利的是收視費,至於機上盒則是成本,機上盒各家自成規格,收視戶可沒得選。類比被斷訊無奈的裝了機上盒後,實測了這發燒的玩意兒.....如下:+ E8 M( l$ b4 o- s

, {& R0 u/ a" {6 a1 [% p+ `* F7 c$ E環境26.6℃機殼50.4℃,這是兼俱櫥櫃防潮加熱的概念嗎!0 }# V0 w5 }3 k- g
開機8.25W待機7.04W。我家裝四台,即使只待機不看電視7x24x30x4/1000≈20,是的每月電費增20度。
% l: F3 `1 U# s/ o. `2 s若將機背電源開關關掉-節能,搞笑勒!電源關閉時間太久,再開機還會無法登入,必需連絡客服由後台啟用!
' Q& s+ Q9 a+ w
" g6 q1 v; L9 l6 I9 b$ s[attach]515506[/attach]
* t( E& T% G/ j' a' N. a# ]/ e& p. _% q1 ?0 q  ]" @
[attach]515505[/attach]2 S4 q1 G$ n5 {; i' z$ w' Z
; Z3 j2 y( |3 m8 {+ I' y

作者: 卡卡    時間: 2017-10-18 21:09
30幾瓦正常吧,才0.13A
7 Z' e# x- c% U6 Q+ O8 }, E0 [+ J8 Z( M! `* T
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 21:59
本文章最後由 唐爸爸 於 2017-10-18 22:00 編輯 " Q1 D) F5 M* r0 n/ j# H+ Z! {4 y- z
ycleu 發表於 2017-10-18 16:19
0 J' Z2 ?1 {' ^: K! w關閉空調無熔絲開關,就是把冷氣總電源切掉。  專業一點或搞清楚再說。

& m: f! }' k, ^( v. P) ]8 b
! }% a' y5 J! T推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥? ! R; D- x( S- S: _
: e2 E% B7 @9 R) ^) ^: T
講的自己很專業 何必發文提問? 不就是讓大家覺得大金待機耗電
) l7 U' o& C& |6 O2 c
$ [5 F* ]" q9 z8 x' O如果真的在意那點電的人不要去買大金  一般人也會在適當時機關掉電閥9 S# F4 |0 t* }1 }
  G: Q7 ?& E; s' e3 P, a
不想關電閥又想省電 可以換個品牌  大同冷氣便宜很適合節省的你
& ?# x" C) u! W- b, Z) v: K4 A( N# }# H+ ~
忘了跟你說其實不用冷氣更省電 可以拆了賣給二手還能賺一筆....
作者: ddddnet    時間: 2017-10-18 22:57
ycleu 發表於 2017-10-18 16:04 $ @, D( q; R, Q/ ]0 x
我測試結果,一對一的室外機一樣耗電,也就是說一對三的待機秏電量為一對一的三倍。 我以為一對多待機應 ...

: @# a; K4 c# Q! G9 ?我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷房效果著想。
$ [6 Y0 G' Z" C& {; H% u去年室外機主機板故障,在叫修原廠前曾自行爬到屋外,概略查修故障問題。
. o3 @# L+ L1 D- |  b1 i7 F1. 我的機型,戶外機並無啥的加熱裝置。
+ D& A8 L3 O, m4 y2. 供電係拉至室外機後,再由室外機供給室內機電源。並非室內/室外機並連供電。
: q) O. N0 W0 Q( P# M3. 斷開室內機電源後,室外機待機電流極低(mA等級)
' u3 ^, L" G, [# u4 b$ W4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。
, }5 |" `) n8 p: L5 s( A3 Q/ k- Z; f" z4 B& M9 v  N+ r. Q
以上,或許可解你,為何一對多待機耗電高的問題!; D% }" \% J, `) i
PS: 查修結論是室外機控制板銅箔銹蝕,找原廠換一片,別無他法!
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-18 23:26
ddddnet 發表於 2017-10-18 19:57 - r' L# n$ R' U1 I3 y
冷暖氣機還算是季節性的電器,品牌性能的選擇權還能主控操之。
. d3 G9 w4 w9 N' J& h政府推廣第四台數位化,第四台業者營收獲利 ...

+ Z5 @; f) i6 [7 g1 L7 g9 G機子都是幾年前的舊機種 只有台灣還在用
作者: 肥頭    時間: 2017-10-19 00:30
不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功率, 這才是電表算的功率哦!
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 06:59
唐爸爸 發表於 2017-10-18 21:59 + Q# V/ y/ A4 z
推算出一年的待機費用 難道你冷氣一年都放在那邊待機 不關電閥?
8 q" i3 ^6 A0 w, M. t" i! ?0 H( R. @
講的自己很專業 何必發文提問? 不就 ...

* H  V9 e8 }8 A4 S文不對題,不知所云
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 07:14
ddddnet 發表於 2017-10-18 22:57 1 k0 B5 W3 z% O' o
我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷 ...

) L5 t' i/ b4 A/ P3 Z( X謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否解釋清楚?
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 07:23
卡卡 發表於 2017-10-18 21:09
: H( y' U1 d2 t30幾瓦正常吧,才0.13A! p6 x# C6 N. Q
! }, `( I$ P: {6 n7 |
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他 ...

. i; |6 |. T5 |6 a( P4 J. B他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他,需要用30幾瓦,是正常嗎? 你有向専家或其他廠家求証嗎? 還是你看法而已?
作者: ddddnet    時間: 2017-10-19 10:14
ycleu 發表於 2017-10-19 07:14
7 |) I* j( M  h! K  p謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否 ...
! c% o' R2 Y" j% ?
配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。
$ H$ j8 A+ z& M# C9 r戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『個別的每一台室內機』" y/ P0 |4 K* p+ C5 V
由此端子處,量測個別每一台室內機的耗電(不含戶外機)
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 11:51
ddddnet 發表於 2017-10-19 10:14 " ~* Q8 B5 L2 Q3 C
配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。9 K" v* U- Y. U3 P8 n# O0 K
戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『 ...
( M0 @$ a, a9 P6 |2 A
了解,很清楚了,十分感謝。
0 p$ j8 U5 B$ C0 R# M6 d  t
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 11:58
肥頭 發表於 2017-10-19 00:30
2 S- c: G- s& A8 D7 Q5 o不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功 ...
( b; s9 F0 \2 y& B& a
我說的是視在功率。 謝謝。
作者: 肥頭    時間: 2017-10-19 12:34
那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.
作者: 唐爸爸    時間: 2017-10-19 12:55
ycleu 發表於 2017-10-19 06:59 2 [; ]$ h8 \! R- r
文不對題,不知所云

, f' d4 ~( e: p, m一台省電的大金冷氣待機電費已經很少  結果還被你喊出嚇死人三字 ) t& r- I; O2 `2 \9 v) N( ?% ^) h
7 d) y9 v4 l# w3 m/ ]5 w% N1 G, {
那你除了不要用大金或換個牌子 跟關電閥 這些是最安全又省錢的辦法 還能做啥8 J4 G; }( t- e3 X4 x5 q
) N" r5 f( M% O- f6 V& H
你發文用意不是就是省錢省電? 最好的幾個辦法都提供給你了 還不知所云
$ E. u4 n0 S& u! y* X
0 b! [3 o+ C4 t' d$ d% X& b難道要自行改裝?  改裝用意就是省待機電費?
+ _& n9 m1 ~8 X$ p, t* h! b" t; `# s" ^7 @$ w
你改裝成功建議你申請專利賣給大金 用的電費也回來了
作者: ycleu    時間: 2017-10-19 15:35
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34
8 ]* y1 X5 [* F  o, w$ s那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.
! C+ N$ H. F& v5 \
是的,一定要修正。 謝謝。
作者: ycleu    時間: 2017-10-20 09:00
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34
4 g  a) V2 l9 s$ }. Z) ?, m那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.

( F7 E' d& E, V% {  h8 [, W我已測得大金空調待機有効功率為11W。 所以每台每年待機約需11x24x365x3.5元/1,000=337元。 我家有四台空調,如果全年不關閉,每年還是要浪費不少錢。% C' y4 G6 s( n3 p$ g. ]





歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5