5 |" M: h( m% f6 d2 j3 s7 p" v" e5 `' d3 i0 ~
我們的電箱除了 無融絲開關 以外,通常還會有 漏電斷路器 這一個東西,他會電路上有漏電就會跳開! 只要 30mA ~ 100mA ,防止意外產生!
' Y- {2 i: l* T! ^0 S' L4 {
1 U$ [( U$ \, g4 E/ f0 A但是大家知道,這東西確定有效果嗎? 還是認為應該有效就不管他了! - `% t/ p! k. z( w1 ?5 G1 Q5 |5 {$ f
8 R( s7 a( r6 Y& ~7 s6 n
今天我在改動家中電路時,去測試了一下,居然 2 個 漏電斷路器 有一個是壞的,完全不會跳開!
! f9 U; R; \2 L! U- W1 c" {% ]+ z7 O1 o7 C
幸好有檢測,要不然出了意外,真的就是太慘了!   }1 i3 ^" O9 L% _% Z( F

& h& Q* {  b- J4 |4 y! f5 e檢測的方式如下:6 H5 D8 e) M( z5 r$ Z
1. 先確定所連接的開關,目前之後沒有什麼突然斷電會壞掉的東西,(像有人在用 pc 打作業等....)
6 E! p2 i5 m+ x0 o/ V2. 按下測試開關,此時 漏電斷路器 會跳開 (若是不會跳開,就是壞掉了)2 y/ F- t% G- {) ~' X
3. 把 漏電斷路器 回復原狀% x5 y/ \7 ~' J5 \$ U

" c2 i  D$ n" u9 U& _; p  J; d7 ]漏電斷路器 一般建議 半年測試一次,若是覺得太麻煩,就過年回家斷電前,就按下測試看看吧! $ X9 }$ ^3 u  ?

) E- N* x, L/ e3 u" q[attach]430026[/attach]3 |3 D2 H9 U% R

# J! m+ |  P' K8 p0 d0 d若是和我一樣,不會跳開的。北大桃子腳旁有一間水電行,我是自已去買料件來換。若是不知如何施工,也可以請他更換,或站上也有不少人介紹專門的水電師傅可以協助更換哦!
作者: 風呂Harry    時間: 2016-3-7 13:02
按了測試按鈕以後上面的把手會顯示在“跳脫”(trip)的位置,這個時候不會通電。您需要把把手先往下壓到“關”(off)的位置,然後再扳到“開”(on)的位置才會通電。請特別注意。