iBeta 愛北大論壇

標題: 大樓偵煙感知器之疑問? [列印本頁]

作者: 小軒    時間: 2016-2-19 13:20
標題: 大樓偵煙感知器之疑問?
請問社區大樓住戶,家中有在點香祭祖或拜佛者,點香造成的煙,會觸動偵煙警報嗎?# e2 V" X* ]* _9 `- I

# \, H& F6 W* t4 }6 O6 ]如果會,如何克服?謝謝!
" u* g; L# o2 D  r2 u
1 n  _3 v6 v# u3 I; Y4 e或許有不點香的方式祭祖,可以提供參考嗎?
作者: f15500    時間: 2016-2-19 14:14
本文章最後由 f15500 於 2016-2-19 14:17 編輯
1 f0 ], Q5 K- h
2 C& C5 B. b4 l: z' ^8 X' Y我們家在做早晚課時,會分別燃30及45分鐘左右的香(供佛及拜祖先各1 支香)。
- f  Y5 d' Z  W! q' O) I5 F2 \! Y. z* A0 y" j5 Y, t1 [
我家偵煙器旁有裝置排煙器一個,但不知是因為安裝的沒有很穩固,或者因為已有數年了,現在排煙器開啟時有些噪音,所以只有偶而開而已,但皆不曾觸動過偵煙警報器!. r; m6 A; E) ?' B, g5 P/ c+ }

4 V# l3 g1 ?& v! I3 w/ N& F8 _; T, J我們認識的蓮友,因家人不喜歡香的味道,所以她是用點"心香"的方式來供佛的!
作者: hung119    時間: 2016-2-19 23:05
本文章最後由 hung119 於 2016-2-19 23:06 編輯 : z3 t) i2 l; C

1 S* N* y& ~8 N5 q! i- e- v& y7 t首先您要先確認您家中的探測器是哪一種的?7 e! Z5 W0 e% z" ~3 D- O- T
若是偵煙式,煙霧要頗濃才會動作。有開窗戶燒香,一般不會觸發動作。我家中的偵煙式有次忘記開窗,就曾燒香誤觸發過,現在已改為差動式了。
& o0 c2 J( {# K0 |3 Q  `: M8 R2 P' v: t8 ~
若是差動式,燒香的煙霧再濃也不會動作。但火災的引發的高熱煙霧例外。
0 e" w$ r( u: j7 V5 x$ I4 }. ]  q7 n* U4 i, y0 f7 m" E/ B: n
在下從事消防工程,與您分享一點心得。
作者: Tony    時間: 2016-2-20 04:29
本文章最後由 Tony 於 2016-2-20 04:32 編輯
6 u- Q& p, C9 L% T" A/ S! V4 S
, x  j+ e( {5 G- U+ j: T+ ~8 t開風扇和開窗讓空氣流通; {7 ]8 @. |; u
至於改成差動式,比較不建議,1 W' F# b  C+ s" L' D: F
因為萬一發生火災,要能讓差動器動作,需要室溫再升溫20度* [; a3 M8 L9 c1 t( F
此時環境已經危險了; @! V6 t: T4 Q( {$ o6 }! j  r* h
所以現在的新社區,多數還是以偵煙型為主
作者: 貓頭鷹    時間: 2016-2-20 08:13
hung119 發表於 2016-2-19 23:05 # D! r# o. d% a1 n
首先您要先確認您家中的探測器是哪一種的?5 Z7 z: x# \. t7 j5 B+ H. @
若是偵煙式,煙霧要頗濃才會動作。有開窗戶燒香,一般不會觸發 ...

5 D. h' T* G8 @7 V: O7 W不好意思想請教專業的您:
" K4 Q& I9 @/ ]
0 d; ]4 m. y- F& s5 v2 A  [我家的應該是差動式的5 r7 v& u( j7 ^+ w

8 B/ e& d, `3 m1 f3 r1.但是廚房的  我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發瓦斯警報。, S) _; _9 j; M: W
( ?; S- m) K) ^% d
2.房間的如果開電暖器,也很容易觸發消防警報。8 Z  j/ r$ W- G* f5 Z# J- X  V
: x4 m! M2 J! G' y- a) s% U
不知是感應器的問題嗎?要如何改善呢?
作者: hung119    時間: 2016-2-20 23:37
貓頭鷹 發表於 2016-2-20 08:13
0 E- e" g# E& D/ p( [5 ~1 c) u不好意思想請教專業的您:7 A4 J  K# `+ ~; C: U+ a! s9 c

, I; G8 T5 H5 W" P我家的應該是差動式的

2 d: w! @8 ?3 ~2 U說專業不敢當,只是略之一二。5 `/ d, O' V$ r* |1 J, b

. u  b4 M) Q! V3 ~: {' y, i1.但是廚房的  我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發瓦斯警報。, k3 l, w) _. @% F$ N  W
------>那表示你們家的瓦斯警報器是好的,遇到酒精會動作。
8 M3 k& ?1 E6 m0 J) t, \" N) z------>怕他動作亂叫,你可以在使用酒精清潔劑之前把瓦斯警報器用塑膠袋包好,使用後記得再把塑膠袋拆下來。/ ~. m1 F7 f0 L  b& b
: ?+ j1 q, C9 u! N3 r2 p) r
2.房間的如果開電暖器,也很容易觸發消防警報。6 [& E2 }  y) t* o# F
------>那表示你們家的差動探測器也是好的,遇到溫度變化會動作。1 f0 H( Q  r2 Y4 v3 Q0 @4 z
------>要解決這問題,建議您將差動式 ( 溫度差異大就動作 ) 探測器更換為偵煙式探測器,較安全,也能解決你的問題。
作者: hung119    時間: 2016-2-20 23:38
Tony 發表於 2016-2-20 04:29 , i8 t" V5 T* D- N
開風扇和開窗讓空氣流通
, ]- {% k4 l4 U8 g至於改成差動式,比較不建議,
( g, Q$ p% t; a7 v% O因為萬一發生火災,要能讓差動器動作,需要室溫再升溫20 ...

- x1 [7 ^( E/ `/ ]* {' w說的一點沒錯!有專業!裝偵煙才能及早預知火災,據聞國外住宅幾乎不裝差動式了。
作者: Tony    時間: 2016-2-22 01:29
貓頭鷹 發表於 2016-2-20 08:13 6 i( `2 ]. e! E3 c3 R
不好意思想請教專業的您:
  O' i9 i! p8 S, T( Z1 ?" v$ Q
  W% d: Q. b6 @  R! N) q; Q) k我家的應該是差動式的

0 k" q) t$ M( ~' M0 P0 L廚房有兩種偵測器
: O  ]4 y* Y8 J1 t; G一種是定溫火警偵測器
6 b% Y2 ?9 j1 Y  X  q7 D6 v4 ~( j) `7 ~2 F  z! d9 j
設置這種是因為廚房裡有高溫和油煙,所以差動式和偵煙式都不適合: E4 n) m2 z( A& r0 P2 K' z# r- I
而這種要動作,通時是溫度到達設定值(65度以上): L% {7 Q+ B7 U3 i0 |

( d% s" H& ~0 t  U9 H& _另一種就是樓上大大所言的瓦斯偵測器
9 A4 q) k0 n/ u8 Y. H% a( ^
5 d/ D& O+ C5 Q
& |: [5 Z: h- P& ?, e' U: x如果是噴揮發物質,應該是瓦斯偵測器動作
0 i* l! {- E0 B; D6 W$ q5 F
作者: 貓頭鷹    時間: 2016-2-22 08:56
hung119 發表於 2016-2-20 23:37
, B  h) c5 {2 m4 T4 Z說專業不敢當,只是略之一二。% z2 l/ r- l, b, {! C4 |- C

, X: l) a: o) v; O, Y8 G1.但是廚房的  我每一次用自製的橘子酒精清潔劑清理流理臺,都很容易觸發 ...

' P8 s( a4 |# W; s真的感謝您!!& N% H$ p' H0 n$ r: C% k% D  l
* r7 h0 z! _( `2 w0 C0 R! z! O1 E
我會再多加注意!
作者: hung119    時間: 2016-2-23 01:13
貓頭鷹 發表於 2016-2-22 08:56
% c% c1 f* s7 D# m9 k& Y7 C真的感謝您!!; ?4 v0 d6 w3 R- _
+ Z) a& Q8 a) P, [" [' p" h
我會再多加注意!

( E$ K7 q, H" _, q  f不客氣!^^




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5