作者: 春城大砌    時間: 2015-8-4 21:37
標題: 春城大砌消防設備缺失改善工程暨消防設備採購招標公告
本文章最後由 春城大砌 於 2015-8-4 21:33 編輯
! b. r/ M1 L6 U9 _
) t" A" S) O  H3 o. \  |! O* |                                                   招標公告
5 x' [4 ^: g$ E! C/ o! Z+ j0 \主旨:「消防設備缺失改善工程暨消防設備採購」公開招標。# u. o* F; ~! R# V% A
說明:) Q  ~; U' B4 I
一、公告方式:即日起至民國104年 8 月15 日止,公告於春城大砌公寓大廈(以下稱本社區)公佈欄、公開
$ F/ E# W/ P8 x# c$ f6 F, H                       之資訊網站或邀請優良廠商參與。
6 h$ O' @* V- s- }; S二、本社區式:. u2 F4 z5 H3 @. r$ c
   1.兩段開標:: j( J# W2 {* o& f
         (1).資格標: 請提供所需文件一式一份。  Y( _% ?) \" |$ N' Y. G
         (2).價格標: 依據本社區指定之格式(附件一)報價,置於投標信封內一份,本工程為連工帶料責任
: ?- A  ]9 e/ |" e: v/ z                            施工,不得追加任何材料或人工費用。- i* i+ r) p/ y" b0 {; U  j
   2.先開資格標,待投標廠商符合通過,其價格標才有效,未合格廠商價格標原件退回,隨後進行價格標之
/ A; w* o7 m8 C" |0 ~4 E4 L      開啟,如超過三家,以最低價格者優先減價為原則,如仍超出預算,則採議價或比價過程。
/ Q$ |5 q' h/ S1 G6 G   3.資格標審核文件: # k6 W! N4 y: O* P$ E
         (1).公司設立登記文件(請務必至經濟部網頁下載「公司基本資料」)。
  I  J% s2 N, F% L8 ~* l! b         (2).廠商納稅之證明 稅捐機關核發之最近一期營業稅完稅證明。
. J4 B7 Z) ?/ M5 c         (3).廠商依據「消防安全設備改善計畫書」更換或是維修設備時,所提供之設備品牌、型號。* U2 Y& P6 b: T, z# e1 O- N' N
         (4).產品現場驗收測試方式,所有文件置於大信封內,缺少當場可補,如無法提供取消資格。6 R* r+ F0 e3 ]& [
         (5).需具有「消防設備缺失改善工程暨消防設備」相關證照。
. q, ^6 x9 p6 i: l$ D/ r   4.價格標的標單,置於小信封內,投標公司須正式密封簽章,置於大信封內。$ m5 m5 V( W" k! S7 v9 ^  W
   5.由委員會先開資格標,經評審合格的廠商,再進行價格標的開封,價格低者,如高於本社區
8 |" x5 K) K& `1 [" F      預算價格,可優先降價一次,如仍未進入預算價格內,由所有廠商參與第二次及之後的議價,低於預算
. `/ a' Y9 h; u, |      價格且最低者得標。
3 y# g% n; {; Y   6.提供不實資料廠商,取消資格。6 T, p9 J; R; S
   7.廠商於領標單後,可查看實際安裝地點,以評估施工費用。
( L& V( @+ b9 {+ z! \( M二、需求說明:' Q0 F! p8 ^# v$ h2 M( \7 L
   1.依據「消防安全設備改善計畫書」(投標商請親自本社區領取),維修改善各項設備。
9 z' b& Z) u) o( L! P- Z' _$ w   2.投標截止時間前,投標商可於每日下午1點至6點,親自本社區,了解「消防安全設備改善( @; C, h% O5 b2 G
      計畫書」所列各項待修設備之現況,以作為投標商維修與報價之基準。
; @9 u! c0 I6 I9 T  G" @   3.投標商投標時,應註明各項維修設備之品牌、型號、數量與單價,並自驗收期起,提供1年保固。" I$ F0 Z  j% P! ^3 o$ B9 b
   4.廠商更換之各項設備與零件,必須符合中華民國相關消防法規。, t+ H9 _8 N0 t
   5.待修設備摘要如下:8 k; v* v' M% t6 B  K
         項目  品  名                                       數量              單價              金額              品牌型號
$ D4 p; W' y' I/ U6 B9 u           (1)         手動啟動開關線路維修                  6回                        $ \  x: L6 s- U" b5 z  O8 n
           (2)         排煙閘門馬達                                13台                        - M  a9 Q/ o3 J. r( K. ]
           (3)         手動報警機                                10只                                      須有消防署認可之雷射標籤0 K1 L6 `$ S: o2 F' w
           (4)         偵煙式探測器                            14只                                      須有消防署認可之雷射標籤
! y+ ^2 `; k, i9 ?/ ]           (5)         差動式探測器                                58只                                      須有消防署認可之雷射標籤+ G: \- _# |! u& o; h, a2 c. ]4 B/ f* ?
           (6)  線路維修                                    10回                       
# {6 `7 e, m4 t2 M8 j           (7)         手動報警機確認點A異常修復        36點                        4 y) Q. K" f8 I
           (8)         緊急電話啟動裝置(含線路維修)        10支                       
4 y0 @3 R  m* D& ?, {9 k           (9)         連動功能修復                                  5點                       
% D( l" V8 y8 q6 j- [
  P2 }/ \7 [5 q" g: _, ?   6.待檢測設備如下:( r4 T5 Z  i9 H# o
         項目  品  名                                       數量              單價              金額              品牌型號: u7 `* u5 @7 C+ F; @( x' l1 U+ i1 F/ k
           (1)         10P 乾粉滅火器性能檢查                502支                               依消防署公告之規定辦理
2 ^# y3 D3 h' ~* P1 B
/ m4 M/ k4 x; r  y7 |: c* @   7.待採購設備摘要如下:(以下設備採購均含安裝)
9 p1 C8 `/ ]0 t. t         項目  品  名                                            數量              單價              金額        品牌型號& ~" `& ~, C. g0 ^- t. \3 v
           (1)         出口標示燈(LED-C級1:3)                       23台                                須有消防署認可之雷射標籤& W( a1 [+ V% @6 H  B9 Y
           (2)         避難方向指示燈(LED-C級1:3雙面)    48台                               須有消防署認可之雷射標籤) l" Y6 `! @7 z4 H
           (3)         樓層指示燈(LED-C級1:3)                 15台                               須有消防署認可之雷射標籤! M; v5 y) o* U9 J+ X( F9 ^' {
           (4)         緊急照明燈(LED 20燈 壁掛)             178台                               須有消防署認可之雷射標籤
1 I3 I. `& t+ U) k1 f           (5)         緊急照明燈(LED 崁入式)                       63台                               須有消防署認可之雷射標籤. c1 A+ y0 ]& V8 \  n
三、 截標時間:104年 08 月 15 日(星期六)下午 5 時止。(以本社區一樓大廳保全收發為據)
( v3 j# h. j8 G4 v' b5 Z7 W9 t       寄送地址:238新北市樹林區大義路176號1樓管理中心
- h! u$ Z/ c" V( N' ]7 w. H       收 件 人 :春城大砌公寓大廈管理委員會
  U6 |. _2 K8 k" m$ d! a* v( ]       電    話  :02-350172971 J. {& V# A1 S3 N* f
四、開標日期:104年 08月 16日(星期日 )下午 14 時 00 分,在本社區宴會廳開標與議價,請廠商攜帶
2 F0 f# s* E- o& d7 z                       大小章與授權書出席。
# k8 u$ \2 ]6 Z1 ]6 W7 C$ e" r五、開標地點:社區宴會廳。  T2 D. m3 ?1 f
六、履約期限:中華民國104年9月20日完工。
* t, n9 f& W' A5 d: a: L' A1 I七、驗收條件:(1)本社區驗收。
1 U4 a' {" `: R* F5 T5 Y' j                      (2)並通過新北市政府消防局複查。/ ]& W) O* F  H( T7 Q0 H1 f: g
八、付款條件:
- N9 t5 i9 Z3 x   1.完工款:完成所有維修及檢測工程,本社區支付總金額50%。
. v& C3 C% ?* V8 w   2.驗收款:通過驗收條件,本社區支付總金額50%。. m" H% F9 E  f3 `7 F* L7 S% k1 l
   3.罰  則 :延誤工期以總價每日千分之1.5計算,罰款上限為總金額的20%,屆時管理委員會將與得標商討論% a. N: D" e0 K. u: F: I
                  是否取消合約,如果未能達成協議,管理委員會可退貨並追回所有價金,廠商不得有異議,並放
5 P% @. i: r, |- T+ a1 s7 @                  棄抗辯權。