iBeta 愛北大論壇

標題: 請教.大金室外冷暖氣主機.會有大量滴流水嗎? [列印本頁]

作者: linlinlin    時間: 2011-1-8 09:22
標題: 請教.大金室外冷暖氣主機.會有大量滴流水嗎?
本文章最後由 linlinlin 於 2011-1-8 09:31 編輯 2 T/ s* e  E) y4 O- c1 f9 \

' B6 u, v- I  o最近剛剛裝了大金2個冷暖室外主機加6個室內機.0 y2 O/ v2 c7 J1 M0 p
今天開暖氣.發現2個室外主機會有大量出水.像男生尿尿一樣.
1 x9 l* Q$ ?5 q6 t5 a0 X% ^由上面室外主機下端直接滴流到下面的室外主機上面.下面室外主機也直接滴流到地上磁磚: q+ {! U& y0 ^* S
$ B. y& T( i" O3 g9 F1 U, ]) x
請教大家
- a$ U. I5 j- A; [. G4 p. ?( [, |1.大金室外主機下端會有大量出水.是正常的嗎?
- h  @% C9 I% Q& e2.若出水屬正常現象.可要求廠商加裝導流管嗎?2 K2 p4 m* x! [" y0 X3 j/ B
謝謝
作者: Ming    時間: 2011-1-8 09:39
本文章最後由 Ming 於 2011-1-8 16:07 編輯 ' B! W- H2 z* P- G& i
- X! O8 z% Q) T7 Q( x
回覆 linlinlin 的文章" s2 o5 M; J0 I! K3 R% X
' X! Q/ s8 h5 J
       加裝導流塑膠管,本來就是裝機時必要的作為,
' ~8 g/ O9 f, ?因此,您當然可以要求當初承做的廠商處理;: h; G; N: i; k$ p3 t9 p
像我也是裝變頻冷暖氣機,當初廠商安裝時,已經裝配得很美觀了.) s8 S9 I- h$ k+ `; [' `
(導水管裝配到後陽台的排水口旁位置).
( j" D0 m+ Y5 m$ ^6 \1 E
# C/ ]) I$ d) k2 [- U, f/ T       致於排水量問題,可能您就要請教該場商師傅了,
/ X. }' ^7 w  y6 z) z基本上可能與冷熱房及噸數有關.: M) Z( S) O. k0 S6 y7 m
(因開冷氣時,排水管藏在牆壁內,排出多少冷凝水我們看不到,
5 q, t$ |! W5 Z) ]0 D/ P7 ?相反的,開暖氣時正好相反,冷凝水會由室外機下面托水盤排水孔流出去).
作者: 阿肯    時間: 2011-1-8 12:24
有暖氣功能的室外機# \8 [; h- C1 M5 o" h4 P8 b
開暖氣時都會排水4 `  W8 A/ W; P) `) x- J5 o
當初建商在放置冷氣處都會留一個排水管就是提供暖器使用的4 Y2 L: Z; a/ D' S$ n
所以有安裝冷暖功能的一般都要安裝鐵架架高室外機7 [- o" h0 W$ G/ H1 R$ m# j/ A+ M
因為要接排水管
3 I$ g: F# D9 H( v2 l% L9 g' w2 r% E# _+ N5 g! x, y9 N
應該是你的冷氣廠商偷懶沒幫你安裝
作者: IFA-Jansen    時間: 2011-1-8 14:32
回覆 linlinlin 的文章- `( X- J, \& ~: `/ D. I3 ^3 t
) _: q7 R: T! e3 W! O
出水是正常的,要加裝導流管,因為我家之前也是裝大金,也是要加裝導流管。
作者: linlinlin    時間: 2011-1-9 00:57
謝謝ming.阿肯.IFA各位大大答覆2 w9 r' G; Q6 _6 k4 T; w; Q% W
感謝
作者: Ming    時間: 2011-1-9 02:57
linlinlin 發表於 2011-1-9 00:57 3 Q5 r+ b: W  j- ^0 G
謝謝ming.阿肯.IFA各位大大答覆: m" ?' k. N' ~1 b6 d" C+ G3 b1 G9 T
感謝
  q8 N3 i# I  M9 q
   不客氣!