標題: 電線走火求助文
老熊房間有三個插座ABC,其中A在一側,B跟C在另外一側(感覺是要設計給床頭櫃用的),平常只用A插座而已,B跟C插座沒用到,但是奇怪的是,B跟C摸起來還是會溫溫熱熱的...
: j/ l2 k+ W# h( x4 f# A3 i
6 j' d7 |- A& \$ K" b2 b% P剛剛一時疏忽,把電熱器跟吹風機插在A插座上,結果一陣子後,聞到一榖燒焦味,仔細一看,C插座竟然起火燃燒,我趕緊把差都拔掉,插座才停止冒煙,但為時已晚,插座已經變成下面這個樣子....
0 g" N% u  d' ~: ^2 F+ N
( p0 j" N  {3 Z7 j0 W0 [之後我去摸電源蓋子,有漏電的現象,但A跟B插座還是有電.... w- A& ~7 @" ?/ i* {

" `5 ~4 \; L6 P6 M& b$ M  j5 l請教各位高手,這是因為過載造成的,還是線路本來就有問題?謝謝各位...
0 X. x1 f  f' O/ ]4 `1 k) ]0 ~1 W
/ i1 e, N$ Q9 B( {) }7 b
1 Y/ P6 }& {* J4 ?
' J) R1 \0 N' H) I* w
作者: 老熊    時間: 2015-2-3 21:25
剛剛收到朋友的回覆! \; ], |1 a3 m) w2 \0 F

2 w1 d+ l; _, Y; x1.確是同一迴路,所以大電流在同一線路上跑;2.平時插C插座會有火花,表示C插座的電線與插座沒有完全接合-->導致有電器使用時電流的跳動(火花)。因上述2點,當A使用大電流時,因為是同一迴路,大電流一樣會流過C插座,而C插座又沒有完全接合(施工問題),所以導致C插座燃燒。
作者: Tony    時間: 2015-2-3 23:06
本文章最後由 Tony 於 2015-2-3 23:31 編輯
$ C# k  `$ j  j* n8 M; }- K; @% R5 b4 |/ g
雄大
1 v+ e% x. g. O7 b% h9 X大概是插座內接線沒插好
+ R! k" W, S0 ~7 D+ W市售插座多數是用單蕊線插入- _+ D! S( o& O5 f

4 G/ a/ p/ X. m8 z3 S1 ^0 A+ ]2 c3 c插座背面! ]7 F6 A! C4 j9 \7 l% M: u& u. A6 B

$ r( f$ i& N5 I7 G建議白天,拿手電筒,一字/十字起子,尖嘴鉗,新插座來更換
$ F2 r/ Q7 C) w0 K作業前將門口電箱內相關無熔絲開關關閉,
& ?: P/ C8 w- q0 k  [7 v9 b並且以電表量測確認無電再做更換,; J# @0 w4 T  M# D( n. q2 c: i& M
也要記住哪條是火線,哪條是地線,以免接錯插座端
作者: 老熊    時間: 2015-2-4 11:07
Tony 發表於 2015-2-3 23:06
* _+ q7 }8 W% j雄大  i- `  s5 w* |# g8 K$ h! ^: X7 N
大概是插座內接線沒插好
7 h7 ~+ A0 D( i市售插座多數是用單蕊線插入
- p8 G# `! y9 |& ^6 ]
感謝回覆,剛剛已經DIY修好了~Ya: L5 x, z, m2 v: a3 E1 e* R, z

% |! ~) y3 D" c  \2 O! @5 p, k7 E6 f% f' U

9 U/ i6 k$ _' m* l( ?% S" a3 `; W  d) N0 @5 }. v
3 m* B6 _8 y0 [0 y- e0 X8 F0 F
3 s% a  G% L$ B- x

# l' z. R4 Q7 ~. F1 J# S8 g, N
  m0 q% w/ q( V$ d" ^) ?
作者: Tony    時間: 2015-2-6 18:03
看樣子極可能是材質不良,或是施工不慎所致
  N8 a. |1 ^7 ?  {& v市售的插座有些是仿冒或是白牌的
1 G# X4 A; ~! C6 w5 i而某些建商用的是低價品(一個大社區加起來數千或上萬個,利差很大)- t3 n6 [- X8 v2 h( d/ G# S
所以建議沒事摸摸看,若有過溫現象,或是沒插電器卻有溫度,都是不正常的! u( E- M1 ]7 f6 g