iBeta 愛北大論壇

標題: 請問有人懂避雷針嗎? [列印本頁]

作者: scarleu    時間: 2014-7-15 02:54
標題: 請問有人懂避雷針嗎?
請教各位大德,
. K5 ]' e# E& x' \  t0 T6 x8 ^: [% m" j( p
有人懂避雷針嗎? 如何知道避雷針有作用?8 o  O( j& q5 Z+ e. m+ \. |

+ f3 `9 M: u# \5 _6 S, |事由: 昨日風強雨驟, 間接夾雜駭人的雷聲, 持續約半小時, 社區的頂樓被雷擊中了, 而且削下來一小角, 擊中時聽說
% ~" _% s  A( v$ z6 g6 o6 b& ]$ [         還產生火光, 還好沒人受傷。
8 B" v1 Q$ a7 c, j0 t
& ?: R! d! B" y+ e# s由於社區頂樓裝有避雷針, 既然裝了, 打雷被擊中實在有點不解。
作者: neko1114    時間: 2014-7-15 07:38
上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三角形的頂,往下的幅射狀範圍有限,四邊角很容易就會被雷擊中,所以應該在四邊角再各裝一支,這樣才會完全涵蓋到整個屋頂。又,避雷針也是需要定期檢查及更換哦。
  ]7 ]1 R* v8 n' c" n6 u
作者: 26775440    時間: 2014-7-15 10:18
建議於屋頂女兒牆側邊,加裝避雷銅帶.
作者: 若水    時間: 2014-7-15 12:56
哇!還真的很大的學問在裡面,現在才知道!9 a1 Y5 d3 x! G, Y
請問各社區的避雷針裝置,都如上所言的嗎?
作者: 家的愛    時間: 2014-7-15 13:34
很多社區都沒有這樣做
作者: 花生軟糖    時間: 2014-7-15 17:34
除了裝設點及數量,還要確認避雷針是否真的有接至大地,& F; }$ h( u$ s( \4 V  g  ^
沒有接大地,[避雷]針可能反而變成[引雷]針.
/ e8 j* O. X( B5 U6 Z  o! j+ }( n! |( g( s- ^8 Z/ V
以前曾住過連棟公寓,頂樓裝了一排避雷針,1 Y6 r# ~% B; B/ p8 I7 a5 k5 h
可是每次打雷感覺都在頭頂,還真的打壞過不少家電,
7 u! N6 I0 i! T# N0 X5 X4 m後來上頂樓一看,所有避雷針以導線連在一起,
9 `3 {8 H; k) c% M/ S5 |但是...沒有往下接到大地.
作者: 3327    時間: 2014-7-15 17:54
您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支飛航指示燈歪了。
作者: 月亮    時間: 2014-7-15 21:09
避雷針嚴格講應該稱為引雷針,做用是將雷電引導至大地,所以第一點就是確認大地的接地是否有做好,接地電阻是否在25歐姆以下,如果都合格也不一定不會被雷擊,據樓主的說法看來,貴社區應該是被側雷擊中,才會擊中建築物的邊角,當然避雷銅帶也是一種做法,但是也要把避雷銅帶接到接地導線上才有用。% x# {/ y, F# ]  s
另一個做法,確認貴社區避雷針是否採用放電式避雷針,它可以加大避雷的防護半徑,具備自主引雷的功能,這需要專業計算才能判斷採用的避雷針型式及裝設高度,建議可以上網搜尋相關專業廠商。
0 Z! k" l3 R8 Q# x8 m+ B5 E8 G畢竟雷擊到建築,對結構體還是有一定的傷害。
作者: scarleu    時間: 2014-7-16 03:21
neko1114 發表於 2014-7-15 07:38 2 b5 e# r: x/ h
上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三 ...
  L  C6 z) [0 D: r8 B7 H
感謝回覆, 轉給社區委員知悉。
作者: scarleu    時間: 2014-7-16 03:23
3327 發表於 2014-7-15 17:54
  i7 S1 ?# g' M( j) B您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支 ...

& a; g) Q% p8 @+ ^3 I4 }: L1 i我不是住歐洲之旅社區, 不過, 謝謝您給的訊息。
作者: Tony    時間: 2014-7-16 07:36
本文章最後由 Tony 於 2014-7-16 07:39 編輯
  c, X/ B( e# _9 ?. e( {. n. B' [; k/ c
現在最新的法規接地電阻要在10Ω以下
7 x8 N6 v4 M* T! r, m0 G8 u( F每個月我公司都要測一次' Z* G; ]% G, O8 S, A3 h
用接地電阻專用勾表量測
/ Y' C% F( Z' _$ ?1 M( J5 r避雷針的保護角度為向下60度




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5