iBeta 愛北大論壇

標題: 請問有人懂避雷針嗎? [列印本頁]

作者: scarleu    時間: 2014-7-15 02:54
標題: 請問有人懂避雷針嗎?
請教各位大德, 8 S2 c5 S$ `) _8 j1 @& M3 V
4 R& a4 q& c" d# B' v
有人懂避雷針嗎? 如何知道避雷針有作用?, A* H5 n' X7 [+ A0 R1 N8 @5 e' r

6 O2 P% ?& w1 L; v' ?, h' e/ C4 ^事由: 昨日風強雨驟, 間接夾雜駭人的雷聲, 持續約半小時, 社區的頂樓被雷擊中了, 而且削下來一小角, 擊中時聽說. t  o$ c: L8 {! v0 i1 x
         還產生火光, 還好沒人受傷。$ ^9 ~; ]; h! @5 D% Z* x1 [, e
$ E( ^$ ?8 I! F5 `6 L/ g
由於社區頂樓裝有避雷針, 既然裝了, 打雷被擊中實在有點不解。
作者: neko1114    時間: 2014-7-15 07:38
上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三角形的頂,往下的幅射狀範圍有限,四邊角很容易就會被雷擊中,所以應該在四邊角再各裝一支,這樣才會完全涵蓋到整個屋頂。又,避雷針也是需要定期檢查及更換哦。7 i' b9 T8 t% s$ w$ K! X

作者: 26775440    時間: 2014-7-15 10:18
建議於屋頂女兒牆側邊,加裝避雷銅帶.
作者: 若水    時間: 2014-7-15 12:56
哇!還真的很大的學問在裡面,現在才知道!8 {" b1 l- W3 K: [& Q# U
請問各社區的避雷針裝置,都如上所言的嗎?
作者: 家的愛    時間: 2014-7-15 13:34
很多社區都沒有這樣做
作者: 花生軟糖    時間: 2014-7-15 17:34
除了裝設點及數量,還要確認避雷針是否真的有接至大地,
0 w* p! A' G* {5 y# O# V( ?# ]沒有接大地,[避雷]針可能反而變成[引雷]針.) f2 r1 ]9 E' Z# z2 T  n
; _: F5 ?0 U5 G  b/ i- e  J" Q
以前曾住過連棟公寓,頂樓裝了一排避雷針,
; J0 M) t) K0 U! B! v可是每次打雷感覺都在頭頂,還真的打壞過不少家電,
2 w. D' K# m* ?5 P$ o後來上頂樓一看,所有避雷針以導線連在一起,
3 I3 [5 t# ]$ X! l/ E% A! y但是...沒有往下接到大地.
作者: 3327    時間: 2014-7-15 17:54
您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支飛航指示燈歪了。
作者: 月亮    時間: 2014-7-15 21:09
避雷針嚴格講應該稱為引雷針,做用是將雷電引導至大地,所以第一點就是確認大地的接地是否有做好,接地電阻是否在25歐姆以下,如果都合格也不一定不會被雷擊,據樓主的說法看來,貴社區應該是被側雷擊中,才會擊中建築物的邊角,當然避雷銅帶也是一種做法,但是也要把避雷銅帶接到接地導線上才有用。
/ S2 C  h4 h$ e# m: p/ C+ f另一個做法,確認貴社區避雷針是否採用放電式避雷針,它可以加大避雷的防護半徑,具備自主引雷的功能,這需要專業計算才能判斷採用的避雷針型式及裝設高度,建議可以上網搜尋相關專業廠商。
! l6 ^. \8 t5 U6 R6 [  L- ^畢竟雷擊到建築,對結構體還是有一定的傷害。
作者: scarleu    時間: 2014-7-16 03:21
neko1114 發表於 2014-7-15 07:38
! ~" W% i. Z7 |. Z5 f上次看某節目啊,提到社區不能只裝一支避雷針,應該要裝5支,中間一支,四邊的角各裝一支。四邊避雷針像三 ...

, e' q9 _; n6 f' Q! ?感謝回覆, 轉給社區委員知悉。
作者: scarleu    時間: 2014-7-16 03:23
3327 發表於 2014-7-15 17:54
; R9 z- K2 A6 A, v3 C" p* x您是住歐洲之旅嗎?我昨天有目擊到一道閃電打中歐旅靠濟浤那側的屋頂,擊中後有看到飄起一陣煙,並且有一支 ...
: {/ I: ~* _2 f. {* @% n
我不是住歐洲之旅社區, 不過, 謝謝您給的訊息。
作者: Tony    時間: 2014-7-16 07:36
本文章最後由 Tony 於 2014-7-16 07:39 編輯
8 i/ ?& n3 ~( f- B6 R2 t1 ~2 C8 x9 j+ X: ~) D) I- A0 M7 s
現在最新的法規接地電阻要在10Ω以下) Z3 r3 Q) v+ I& L  s
每個月我公司都要測一次
6 F* l( \" j# F3 [8 G  J2 N用接地電阻專用勾表量測
2 n- B4 E0 v' X避雷針的保護角度為向下60度




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5