iBeta 愛北大論壇

標題: 北大特區常跳電---遇停電關總電源 電器用品不受損 [列印本頁]

作者: michelle416    時間: 2010-11-23 12:54
標題: 北大特區常跳電---遇停電關總電源 電器用品不受損
北大特區常跳電問題,造成家裡的電器使用出現問題! 有方法的防止電器的受害! 5 G2 u5 s  i) f( O

8 g0 W. c/ z  F1 h- Z/ n4 m5 i2 m遇停電關總電源 電器用品不受損- [3 h8 g+ s2 b3 O8 I
更新日期:2010/11/23 12:04    http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101123/142/2hnpj.html; X" P) |/ D4 v
4 F5 \4 W: u6 d1 E8 G
類似停電又復電的情況,一旦電壓不穩,許多電器用品線路很容易燒掉,該如何來防範。用電達人說,現在一般新蓋的房子,都會裝設電壓異常偵測設備,如果是住在老舊房子,遇到停電時,最好是關掉電源總開關,供電正常再打開,要不然就要在插座裡,裝設防雷突波吸收器,萬一真的發生電壓異常,頂多只損失插座,不會傷到電器用品。0 J/ f( i1 _9 |) [8 g
6 _, {* [# q3 s+ z0 H, d
東森記者顏冠得:「遇到停電要確保電器用品,用電達人說先關掉總電源,等到供電正常再開電源。」停電時關掉總電源,供電正常再開電源,用電達人說這是確保電器用品不會損害最保險的方法,如果忘了關總電源拔插頭也能算是第二道防線,只不過 萬一出差不在家,忘記了那該怎麼辦。
% Y' Q' _3 E* j" J: i  `" o& a. c5 s! j: d) L0 l
用電達人說一般家電用品,舉凡電視、冰箱、冷氣、洗衣機等等,裡面都沒有電壓異常偵測設備,因此坊間有販賣防雷突波吸收器插座,遇到電壓不穩頂多損失一個插座。用電達人說,只要多一道防護措施類似電器短路的情形將不會再發生。7 R" k3 @+ w: Q7 V

8 x2 ]) P" J3 B; j3 i  Z( R: k
作者: frank    時間: 2010-11-23 13:16
本文章最後由 frank 於 2010-11-24 11:17 編輯 : |; J& F8 I# w- G, F2 b
6 i% T2 x; f0 W( B
回覆 michelle416 的文章/ t' ~# v7 ]7 c) h) U2 w

- F# }+ _/ I; e我好像很少碰到跳電的狀況,印象中好像沒碰過。3 w. m, o9 d$ h$ h
如果真的怕的話買一台UPS記得要買 在線式(ON LINE)的,買的時候記得看要接的電器耗電量大約多少,然後買適用的容量大小,) ~6 z5 r" V1 _; d* K( I  f: s6 N/ n
一般家用的話買到1000VA的就很足夠了,而且因為是ON LINE式的,可以有穩壓的效過,讓市電所提供的交流電,其波形更接近完美的正弦波,如此也可延長電器的使用壽命(越是精密的電子產品效過越明顯),供您參考。4 H  s1 O* x2 \0 \& W# g  ^
至於廠牌的話 建議:飛瑞、APC 這兩個廠牌選一個吧。   
作者: 耐心    時間: 2010-11-24 11:14
本文章最後由 mssltsai 於 2010-11-24 11:16 編輯
/ Y! m0 y! s  t) Y0 E$ @, m
: `) j- q, l2 T* U* J0 O' U回覆 frank 的文章
0 x" g" [/ O; q) ]& ^: A" m4 `9 D+ G* d4 F( V  Q$ X: Z+ h
能否請問大約多少co co ?耗電功率大約多少瓦? 哪邊有賣? 謝謝~. V* \8 h$ v# }2 ?$ g$ a" z

, q( c5 k- `. l- M) [5 H/ vps. 1000KVA是指承受的功率嗎?
作者: frank    時間: 2010-11-24 11:47
回覆 mssltsai 的文章! l1 w  _% z2 n9 Y# ~
7 x5 H  \" @" Q% k6 }9 J0 i
mssltsai 您好,剛剛才發現我多打了一個k(多了1000倍,一般不會用到這麼大的容量,呵呵), 1000VA表示其最大可負載的大小,若換作一般大家較熟悉的W(瓦特)的話,大約為600W,也就是最高可以接600W的電器來使用。" W. P' i# m! i
但是先提一下,"在線式" 的ups都不便宜,如果以1000VA為例的話,上述的兩個牌子售價都萬元起跳的,當然這樣轉換過的電源品質其穩定度無庸置疑,相當接近理論的波形近乎完美,但是就是較貴,若是以次一級的產品類型的話,可以選購  "在線互動式" 的產品,其工作原理一般情況是接近 "離線式(沒有穩壓效果,最為便宜的類型)",但是因為其在充電迴路及變流器合併成雙向轉換的迴路,所以會自動偵測輸入的市電電壓是否正常,若出現不正常的波動,會自動修正補償,已獲得比較好的狀態,但是其因為有偵測及轉換速度的限制,效過還是不及 "在線式" 的機種,但是和 "離線式" 的機種相比, "在線互動式" 對於濾波及穩壓部份都有幫助。
. h5 z% z9 X1 ]( Z我以前有使用過 飛瑞 "城堡系列" 1000VA 在線式的機種,而APC的則是許多機房指定採用的產品,兩個廠牌都非常穩定。
! J( s1 p8 I; O4 O至於哪裡買,建議可以裡用網路購物(Yahoo拍賣,露天拍賣 之類的網站) 比價選購,一般而言會比實體店面便宜,供您參考。
作者: 耐心    時間: 2010-11-24 12:14
回覆 frank 的文章
+ w7 R) x% {& l* v3 z% ?4 Z- Y. R$ W9 U  r, ~% I
謝謝frank大耐心與詳細的說明
作者: michelle416    時間: 2010-11-24 13:16
北大特區常跳電耶! 大家沒感覺嗎?
; T5 \5 y2 f) E$ U2 v: z1 w# Y前一陣子的斷斷續續停電又復電.......讓我家的電器有點秀逗!
/ a3 j8 Q$ l% y: J+ S5 j9 u) ~原來這樣電器很容易受損!
作者: frank    時間: 2010-11-24 13:21
mssltsai 發表於 2010-11-24 12:14
: s0 N1 b# [& u9 D( X5 ^0 H  q$ ?# Q9 \回覆 frank 的文章6 J* V. ]7 X4 d2 W8 ~  }! T
4 |+ M, M( s( ~- k# J! }! n: K
謝謝frank大耐心與詳細的說明
: P! e& c- P5 H0 W3 p
mssltsai 大,希望對您有點幫助!
作者: HELLO    時間: 2010-11-24 13:22
印象中好像沒跳過電
作者: frank    時間: 2010-11-24 13:22
michelle416 發表於 2010-11-24 13:16 ; }* O" E" T& V
北大特區常跳電耶! 大家沒感覺嗎?
- g# E  r' F' H$ b% k9 e前一陣子的斷斷續續停電又復電.......讓我家的電器有點秀逗!
7 p5 x0 B$ g) `! P+ \" a! J$ c原來這樣 ...
. S7 s. ]7 J; P7 n. y! o- N
沒有耶,我這供電一值都滿穩定的。
作者: josephy    時間: 2010-11-24 14:37
回覆 michelle416 的文章" J" o5 y/ a3 D$ v/ k" W

' p& V# @9 C9 D9 }前幾個月吧2 l+ r0 B% w, V% [( \
有次回家突然發現烘碗機的時間不正確了2 _6 q+ n& E) ^) ?2 j( |2 R
(我家習慣把電鍋、微波爐和烘碗機等家電都設定好時間)& e$ M# H. f  a
有可能是上班時間停電; T1 B! C  \  k$ c# z/ t
上班族可能不會注意到% E0 g7 S- @' R, ]* T
不過我家通常是餐具櫃因為同時用太多電器而跳電
. F  R) c! C& ^$ W/ m- Q0 a現在考慮要再新增一組迴路
作者: 葉子    時間: 2010-11-25 01:12
本以為只有我住的設區有問題,原來不只呢$ c2 ]: V1 Y7 O5 A' m% f. ~
很納悶,明明是新開發的區域,供電怎會如此不穩定
7 d& ?+ C1 p, W4 h有誰知道原因嗎?
作者: ap859    時間: 2010-11-26 14:28
回覆 葉子 的文章) a# \) n6 z$ T

) f, w( t0 U( m) }# v* B& W臺灣的電力是,由發電、超高壓輸變電(345kv)、特高壓輸變電(161kv及69kv)、高壓配變電(22.8kv及11.4kv)、低壓配電(220/380v、220v、220/110v、110v)等系統結合而成的一個海島型獨立電力系統,整個系統之間會因某種事件的突發而相互影響。例如故障電流的產生與因電力系統負載發生變動造成發電量與負載需求量不平衡而分別產生電壓與頻率的變動,透過線路的傳遞速度非常快。
3 ~& Q3 v0 Z9 ~, ^7 r( j9 A因為超高壓與部分特高壓屬於幹線系統(鐵塔),是以架空的方式穿越崇山峻嶺及經過海岸邊,而高低壓配電系統(水泥桿或地下電纜)就像蜘蛛網一樣遍佈各地,有架空、有地下,變電所也有屋外型、屋內型等型態,因為分佈面非常的廣,任何一點的線路都有可能遭到雷擊、鹽害之天然災害、或鳥獸、蟲蟻、蛇類、鼠類、風箏、氣球…等等外物碰觸、或用電戶端的設備事故,而導致故障電流流經鄰近線路造成電壓驟降或瞬間停電,甚而較長時間的停電,這是各國電力系統都無法避免的自然現象。( T' n+ J% O1 \5 s( D  w$ m2 _* L
世界各國的電力公司在面對上述突發事故時,都會儘量利用保護裝置自動檢出電壓和電流的異常現象,然後靠斷路器將故障區間隔離,再從其他線路送電,儘可能減低對用戶影響。以先進的電業技術水準而言,上述對策雖然已可在很短的時間內執行,但對約1分鐘內的瞬間停電和約2秒內的電壓驟降,仍是無法完全避免的。
+ ?+ p2 U2 @2 C0 J# @事實上,瞬間停電和電壓驟降對大多數民生用電的影響很小,但為了避免不可預知之突然停電導致電腦資料流失,還是預先裝置UPS比較保險。
% x  W( A- D5 \8 P4 E; h8 N" X
作者: 好老爸    時間: 2010-11-26 14:41
michelle416 發表於 2010-11-24 13:16 2 M$ ?: a/ R" F( I# [3 J$ f; ^+ n
北大特區常跳電耶! 大家沒感覺嗎?
' z* z/ N( t5 i4 j前一陣子的斷斷續續停電又復電.......讓我家的電器有點秀逗!
/ q$ J# {$ d1 j/ f原來這樣 ...
0 C& P/ E# I& b$ s3 t5 B7 F
我們家沒感覺到跳電,不知是線路不同或社區備用電緣故?
作者: 安爸    時間: 2010-11-26 16:20
住兩年多了,有印象的停電及跳電不下十次了!!!& \* ^2 G* v. W) [; t; }" G, l
不知是人口增長太快了嗎?
作者: ap859    時間: 2010-11-27 09:29
回覆 安爸 的文章
) L' m+ Q/ y( c* R: p
$ Q( b# D0 ^' Y: R* p以用電端來看,停電就是停電,很單純,但從供電端來看,就比較複雜。6 y0 z/ {# }1 A* m) D9 z
據個人瞭解,電力系統供電端的停電分為兩種:1.有預警的工作停電,即線路維護原因停電,電力公司會預先安排通知;2.無預警的事故停電,主要原因是供電設備突然發生意外故障或受電設備事故反饋電力系統所導致,另外供電不足(包括發供電容量不足以及能源燃料短缺)產生的區域停電或大系統停電,這種情況發生機會比較少,921大地震時因各地供電設備嚴重受損,導致轉供供電容量不足,而發生過此種情況,當時有一段時間輪流供電,大家一定還有記憶。$ o) k  r/ b1 v% Q
人口或經濟成長必然會增加用電負載,這是可以預先預知的,故電力公司每年都會進行滾動式長期負載預測修正,提前進行發供電設備容量預置,並有備用容量之機制,預為因應供電不足可能導致之停電。基本上人口增長太快,不至於立即發生停電情況。如果在夏季時氣溫突升且同一地區的用戶冷氣空調同時開啟,超過區域設備負荷容量時,比較有可能造成設備保護開關跳脫而發生區域性停電現象,這類似家裡的大量電器同時開啟,超負荷導致無熔絲開關跳脫,或者在同一個插座上插滿了大容量電器又同時啟動而燒壞插座等設備一樣的情況。
5 z7 Z; ^7 g% ?* G9 O
作者: Yvonne63    時間: 2010-11-27 09:40
之前聽設計師說, 建商在電箱用的線路品質都不是很好, 不穩定, 她的另一個北大社區的客戶也是有跳電問題, 後來整個電箱重新整理, 線路換過之後就沒問題了~  不知這有沒有關係..
作者: ap859    時間: 2010-11-27 09:52
回覆 Yvonne63 的文章9 Q% r- h0 q6 N6 ^0 I
$ [5 M) t7 O$ @  f' M* B) p0 i
這有可能屬於受電設備品質的問題,品質不好的,一段時間以後,如果發生絕緣劣化也會導致停電的情況。
作者: 耐心    時間: 2010-11-27 10:48
供電不穩 應該可以改善
& {! m- L( {4 ?* s6 d$ i8 D: g4 }/ W$ a7 C0 s& g
我住的西門町老巷弄 在五六年前還都一直供電不穩3 O# T/ \& z* `& m. l+ m& x: E
7 o, ]9 o  H# o+ d- e/ s
常常是巷子一邊停電另一邊沒事 過幾個月就換邊停電 偶爾周邊巷弄一起停.." Y1 s+ H+ r. g, ~, ^% W
0 J, l3 O1 C  y; m
後來有看到台電在附近路邊電箱施工.. 可能做什麼改善工程
3 Q! m$ Y% r, o6 R( R3 v之後 就沒再發生過停電4 k5 U6 L0 W- j% x) h+ S
.................
4 n0 {4 j: ~; V- M現在一般家庭使用的電器大半都是電子式控制.. 電子鍋 冰箱 洗衣機 音響 電視等等都是2 e" Y2 I( C! U* b
如果供電不穩定時常斷電又供電..或者電壓高高低低的  電器裡的電子控制迴路及程式不會出問題?  i8 Z& f9 O1 l# I
一旦壞了 即使能修也要算千起跳.. 不能修再買的話 就都要萬來萬去
0 _+ w  j. L% O) ]
& B- b* i2 M! i+ B  i$ P為了保衛自己荷包 供電這問題應該要好好給它重視一下
/ X2 `/ e9 K; Z( d6 U: K6 s
# {) d9 D/ v- Z" g
作者: 葉子    時間: 2010-11-29 15:05
謝謝ap859 的仔細回覆# p, X$ _( K. @! z8 u2 b
只是以前住舊房子很少發生跳電的情形+ ]  p3 L* j) |5 \+ p' e+ n
一般想法是,新社區的設備新,照理供電應該更穩定才是,怎會比舊住宅區還糟糕?
0 N  J& z; Q) g6 c# U/ n2 K而且把大不都是埋地下電纜嗎?照說受外力影響的機會應該更少才對4 R4 E* E0 d9 z, q5 A
照此說來應該就是"受電設備品質的問題",所以根源就是建商的問題囉~! b8 O  x& o8 a/ o

. S, S! ^1 h! f, ]9 U! G
6 K% X3 `+ }8 s5 Y) E1 i% s
作者: ap859    時間: 2010-11-29 18:29
本文章最後由 ap859 於 2010-11-29 18:41 編輯
3 P: Y0 W9 ]  p- d8 e! R) v) ]) h4 N: R9 S4 g& k$ \! v4 \: x4 j
回覆 葉子 的文章
* M- q( n. L( o2 N9 e
7 u2 n+ f1 C& M( o1 G因為電力系統是一體的,每個地區不同時間發生事故的原因並不一定相同,當某一區域發生事故時,也可能會導致鄰近區域受到影響。當然整體規劃的新社區週邊供電線路設備新且採地下化時,理論上發生事故情況應該比較小,但是就怕受到鄰近區域或系統事故的波及,這會是機率的問題。
( p* c( ~6 B( y, E+ ^0 {5 l4 W# P+ Q如何提升供電品質,相信是各國電業戮力以赴的工作,這是需要長期投入龐大的設備投資與強化管理維護作業,逐步達成降低事故與強化處理事故應變的能力,例如饋線自動化就是有效處理供電事故的最新電力技術。
' t% t( x9 k( y供電端及受電端的事故都有可能導致系統瞬間停電的發生,每一次的事故電力公司都需要找到確切的事故點加以隔離及處理,如果不排除的話,就無法讓整個系統維持正常供電。
" y7 f" i4 d- h! |. c: ?# P$ ?. H: B
作者: 葉子    時間: 2010-12-1 09:50
再次謝謝ap859 耐心且仔細的回覆
9 L2 c  I" }8 \




歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) Powered by Discuz! X2.5