iBeta 愛北大論壇

標題: R行授信總機常常誤報 [列印本頁]

作者: kiny    時間: 2010-11-15 10:55
標題: R行授信總機常常誤報
我ㄉ社區R行授信總機常常誤報 不知道北大社區住戶 你們ㄉ社區會有這種情形發生
作者: hwl8686    時間: 2010-11-15 11:23
社區R行授信總機是什麼,消防嗎???
作者: kiny    時間: 2010-11-15 11:28
回覆 hwl8686 的文章& Y5 x& m/ @8 K; n! V9 e0 o2 Q. I

6 v7 _5 D) N  Y; [' a沒錯
3 \0 y9 Y& }. t0 L- n而且誤報樓層 ㄝ經常出錯. x( d0 b- ]6 S7 K- [4 v

作者: hwl8686    時間: 2010-11-15 11:30
這樣消檢怎麼會過,應該是線路根本有問題吧
作者: kiny    時間: 2010-11-15 11:48
回覆 hwl8686 的文章
* \* @6 x1 j- {! c/ O
8 j4 u! f8 g: \: {# ?$ @還沒申報消檢
  a3 d( K9 ]$ q5 L! C: C$ ]我ㄝ是覺ㄉ是線路ㄉ問題.可是協助我們社區點交ㄉ廠商.居然站在建商立場說:剛新成立ㄉ社區R型授信總機多多少少
1 K$ U& y$ a- O/ m都會有誤報ㄉ情形.會再請建商查看看.
8 V7 P2 ~4 M& C: V8 \- x: n我已經住一年.都還未改善.找這種協助點交廠商跟沒有用
) D8 P7 O* Q1 b! |請問大大你有更好ㄉ方法嗎
作者: 一步蓮華    時間: 2010-11-15 12:10
其實廠商說的沒有錯,新住一年是常會有這種情形發生,因為會有陸續裝璜戶的出現,會變更到消防設施
: Z. b. i0 [! ~" k0 i4 x例如把它關起來或者是把線路弄斷掉都有可能,建議貴社區找專門的機電廠商下去做徹底檢查,7 y/ Z) s- y; Z
並從裝潢管理戶那邊著手嚴管,只要動到消防設備部份一定要先跟管理中心做報告才能動
& r. T, v8 }8 l  \" y  i, l有的時候是迴路接錯了,很多環節會導致這樣,只要沒點交保固期都屬建商需要維修的部份,請建商出面處理就可
作者: 蕭    時間: 2010-11-15 12:23
現在的大樓幾乎都是採用 R型授信總機
& s( Q+ a7 J# X# b/ F偵煙感知器 定溫感知器 自然排煙窗 誤動 皆會產生移報
. Z. p; p. {7 @* {" C 建議貴社區 請專業機電查看