iBeta 愛北大論壇
標題:
R行授信總機常常誤報
[列印本頁]
作者:
kiny
時間:
2010-11-15 10:55
標題:
R行授信總機常常誤報
我ㄉ社區R行授信總機常常誤報 不知道北大社區住戶 你們ㄉ社區會有這種情形發生
作者:
hwl8686
時間:
2010-11-15 11:23
社區R行授信總機是什麼,消防嗎???
作者:
kiny
時間:
2010-11-15 11:28
回覆
hwl8686
的文章
/ K) l% l& k4 [( x( f1 s) f
5 m* O9 {6 }' G
沒錯
: z( B. Z8 }' j; `% b
而且誤報樓層 ㄝ經常出錯
8 m- D* f8 ~: }4 c& M
作者:
hwl8686
時間:
2010-11-15 11:30
這樣消檢怎麼會過,應該是線路根本有問題吧
作者:
kiny
時間:
2010-11-15 11:48
回覆
hwl8686
的文章
3 g9 S, Z- U; n9 q1 J! v- |6 [* q
3 I. U& ~$ V1 {: j
還沒申報消檢
- u/ V8 d) D9 e& @' z4 e$ O* G
我ㄝ是覺ㄉ是線路ㄉ問題.可是協助我們社區點交ㄉ廠商.居然站在建商立場說:剛新成立ㄉ社區R型授信總機多多少少
* I8 M) P; E- h! T( D
都會有誤報ㄉ情形.會再請建商查看看.
/ e$ a! p }$ c7 h
我已經住一年.都還未改善.找這種協助點交廠商跟沒有用
* r3 n' V: n# Z3 K8 L9 @
請問大大你有更好ㄉ方法嗎
作者:
一步蓮華
時間:
2010-11-15 12:10
其實廠商說的沒有錯,新住一年是常會有這種情形發生,因為會有陸續裝璜戶的出現,會變更到消防設施
( Q' Y8 r# V, Y0 _7 E. u5 d$ w
例如把它關起來或者是把線路弄斷掉都有可能,建議貴社區找專門的機電廠商下去做徹底檢查,
) s _: X4 s% M, x5 H! \- A
並從裝潢管理戶那邊著手嚴管,只要動到消防設備部份一定要先跟管理中心做報告才能動
: d. V3 D" P H F5 D( b; k
有的時候是迴路接錯了,很多環節會導致這樣,只要沒點交保固期都屬建商需要維修的部份,請建商出面處理就可
作者:
蕭
時間:
2010-11-15 12:23
現在的大樓幾乎都是採用 R型授信總機
5 i5 e, T. {& G% C7 k
偵煙感知器 定溫感知器 自然排煙窗 誤動 皆會產生移報
5 C4 R# M! _$ c) R& s8 x
建議貴社區 請專業機電查看
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/)